isegals, так это старый слой гидроизоляции то черное. Засверлитесь попробуйте как держит, дюбель-анкер сантиметров 6-8 использовать.
К соседям не просверлитесь, используйте ограничитель глубины на перфораторе, или же его нет, подставьте под патрон упор какой-либо, чтобы сверло не ушло вниз (не провалилось), БУР более короткий, или упор под патрон в случае, длинного бура.
На основание, проверка на прочность, а далее все заделать (залить стяжкой).
вот как это выглядит, ошибочка вышла, плита смазанная гидроизоляция, поверху сетка арматурная, потом керамзит с цементом, и потом стяжка, вот первый слой с керамзитом бухтит, вырезал этот кусок, ножка как раз на пруток арматуры попадает. Посоветуйте что делать то? срезать кусок который мешает, закрепить инсталяцию а потом заделать ремраствором? поверх будет плитка.
подскажите, прикрутили ножки инсталяции к старой стяжке, через несколько дней, с правой стороны пошла трещина и инсталяцию немного перекосило на 1-2 мм, открутили инсталяцию, попробовали выдолбибить квадратик 10 на 10 см, до плиты перекрытия, оказалось ширина стяжки сантиметра 3-4 потом какая-то труха 1-2 сантиметра похоже на цементную пыль и мелкие камушки, но потом вместо ровной поверхности плиты, какая-то изгрызенная поверхность и видно верх прутка арматуры (3мм). По структуре бетона это уже пошла сама плита перекрытия (такой бетон у меня и на стенах с вкраплениями черных мелких камней - очень твердый) Т.е. такое ощущение что верхний слой плиты перекрытия на пару сантиметров просто раскрошился и получилась труха, она как будто влажная немного, на песок не похоже. Можно ли присверлить к этому неровному основанию? Боюсь попасть к соседям снизу :-) (шутка)
Только надо не забывать, что у нас в санузлах часто перекрытие пустотка, или поддон, или там вообще не пойми что.
А не проще ли тогда подстраховаться и вместо профиля положить стальной уголок - сороковку или пятидесятку? Может ведь попасться и замазанное мусорно-цементной смесью окно для стояков. Цена подстраховки - 250-300₽.
jekasus написал:
Вероятно мокрая на металльных маяках.
да, такая.
AndyMirror написал:
Только надо не забывать, что у нас в санузлах часто перекрытие пустотка, или поддон, или там вообще не пойми что.
прораб сказал, что крепить будут не тем что в комплекте, а специальной сантехнической шпилькой-12 см. Т.е. купят какие-то специальные крепежи... Я решила довериться прорабу, т.к. мало что понимаю. После того как закупят крепежи и мне покажут- отпишусь здесь. Вынесу так сказать на обсуждение))
Вербочка написал:
Сделали стяжку в санузле смесью М-150(~6 см).
Вероятно мокрая на металльных маяках.
И вероятно еще сырая.
Дюбели в такой не держат.
Мой безпроблемный вариант - сбить 10 см стяжки до инсталляции, установить гипскартонный ПН 50 по периметру, и потом инсталляцию, зашить ГК или ГВЛ/два слоя по 12.5 мм или один 16-20мм/, дозалить остаток стяжки и все будет хорошо. Отдельно - ГК облицовка обязателно крепится саморезами к самой раме инсталляции.
AndyMirror написал:
Крепление к стене не плюс, а обязательно. Стяжку надо смотреть, а не говорить.
AndyMirror, спасибо за ответ.
Я имела ввиду, что кирпичная стена, это не гипсовая перегородка. Надежность крепления к кирпичу компенсирует крепление к стяжке а не к бетону?
Я не знаю как смотреть стяжку..
Добрый вечер. Нужна помощь. Сделали стяжку в санузле смесью М-150(~6 см). Строители хотят установить инсталляцию (геберит сигма) на стяжку. а не к перекрытию. Стена- кирпич.
Стоит ли требовать чтоб выдалбливали стяжку в месте крепления до перекрытия? Или прочности такой стяжки достаточно? и плюс крепление к стене?
AndyMirror написал:
и не такой как на фото от Жени из Болгарии.
Не зря дал такой, он не пробьет плоскость ГВЛВ - и это хорошо в плане рукожопости, даже если хочется, почти невозможно.
Но пробивает ГКЛВ - в этом случае лучше советовать шурупы с прессшайбой, чем дешевые насадки для монтажа ГК/дешевый винтоверт для Гк крутит быстрее и лучше, чем универсальный акум крутой, дорогой с обыкновенной битой/
jekasus написал:
Такой -
На ГВЛВ даже лучше изпользовать их - рукожопость монтажа плоскостей уменьшается к нулю.
Таких не встречал пока в продаже притянул листы ГВЛВ к раме , 3,5х35 с предварительным засверливанием сверлом на 3, сперва попробовал 2 - свернуло шляпку.
jekasus написал:
Чисто профи - нет срыва с сифона ванны, душевого поддона или раковины при сливе унитаза, что частая проблема канализации квартиры при этой стандарной разводке каналки.
Ну да, я и миллионы живут с такой разводкой и ничё так, никто не страдает.
Конечно, если есть возможность нужно 45 ставить, но не надо из его отсутствия делать трагедию.
Чисто профи - нет срыва с сифона ванны, душевого поддона или раковины при сливе унитаза, что частая проблема канализации квартиры при этой стандарной разводке каналки.