Здравствуйте, господа форумчане!

Новый дом, Лен область. Газ. Вопрос, собственно, из названия темы:
можно ли поместить газовую колонку в сантех шкаф? Газ на кухне, туалет со шкафом - смежный с кухней.
PS
Также хотелось бы услышать комментарий профи по поводу этой альтернативы - газовый нагрев вместо муниципальной гор.воды (тарифы в области выше, качество гор.воды не на высоте)

Приток воздуха необходимый сможете обеспесить? И выход газов в дымоход подключить?

РекламаПодарки от GROHE!

Подарки при покупке сантехники GROHE и Смесители Eurosmart со скидкой 15%

Подробнее
Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 170

Выход газов в вентиляцию - само собою. Про ПРИТОК не задумывался. Возможно, неабсолютная герметичность сантех шкафа и обеспечит должный приток.
Вопрос больше касался юридической стороны. Разрешат ли ТАК газовщики?

Регистрация: 20.04.2011 Щелково Сообщений: 5230

Не разрешат. По нормативам сейчас точно не скажу, но они есть.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 47050

Eugen, Вдоме уже есть газовые колонки? Для колонок нужен отдельный вент канал. В обычную вентиляцию НЕЛЬЗЯ.

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1121

В комнату без форточки не разрешают ставить, а тут шкаф, однозначно нельзя. В случае утечки газа шкаф наполнится и при очередной попытке розжига маленький бум с выносом стены.... И как правильно заметил BV газовая колонка ставится по проекту и вентиляция дома должна быть расчитата на нее, если ее нет изначально, то разрешения на установку никто не даст.

Регистрация: 14.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 170

BV, в доме нет колонок. Стало быть, и отдельного вент. канала. Придется отказаться от дармового тепла))
Всем большое спасибо за ответы. Вопрос снимается с повестки дня.

Еще есть такое понятие как "свободное пространство вокруг агрегата для его сервисного обслуживания". Это еще один довод "против" рассматриваемого варианта.

газовый прибор ставиться в помещение с потолком не менее 2м высотой и обьемом не менее 12 м2 (помоему). + окно +дверь.

Ну и дымоход отводиться в специальный "дымовой" канал, а не в вентиляцию к соседям.

с наилучшими