В процессе ремонта эл.щиток перенесли в другое место, проект согласован. При этом старый кабель просто обрезали (он так и остался в стяжке, я его тип и сечение не запомнил.
Теперь электрик говорит, что нужен 8мм2 и не одножильный, а 4-5 жильный. Что говорят нам нормы и госты и ПУЭ на эту тему? Изоляция общая какая - гофру 20мм можно??
Tn-s-c, 380в, 14кВт на квартиру.
Спасибо.
mapper написал :
Теперь электрик говорит, что нужен 8мм2 и не одножильный, а 4-5 жильный.
Квалификация электрика вызывает сомнения. Сейчас алюминий не применяют, а для трёхжильного (ноль и земля не в счёт) кабеля с медными жилами в трубе выходит 5*4 впритык или 5*6 с запасом.
Тупо по проекту действую. Правда, там в одном случае (в текте) упомянут одножильный вариант, ПВ1,а на однолинейной схеме - - многожильный. Ну и электрик просил многожильный, чтобы полегче прокладывать было.
Электрик пообещал спаять.