Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 42
#3274331

Подскажите пожалуйста приемлемое для габаритов санузла устройство вентиляции. Планируется пластиковый потолок и в ванной и в туалете. Часто образуется грибок, поэтому решили сделать принудительную вентиляцию. Вент шахта расположена в туалете, а в перегородке между помещениями отверстие.

  1. Нужно ли устанавливать 2 вентилятора, или достаточно одного, и каким образом?
  2. Какой лучше вентилятор - один канальный или потолочные (один с задержкой реле времени, а в ванной с датчико влажности. Или простые. И какова будет схема вентходов от каждого вентилятора?)
  3. Нужно ли вент гофру заделывать герметично в вентшахте, или лучше оставить пространство для естественной вентиляции между основным и пластиковым потолками

  4. Я предполагаю такое дилетантское решение: На пластиковыйе потолки устанавливаются потолочные вентиляторы- (в туалете с реле времени). От каждого из этих вентиляторов идет отдельная гофра, каждая из которых монтируется в тройник закрепленный в вентшахте. В туалете вентилятор включается одной клавишей со светом, а для ванной двуклавишный выключатель- один для света, второй для вентилятора. - Есть ли тут ошибка или какая-нибудь глупость?

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

felix11 написал :
Часто образуется грибок, поэтому решили сделать принудительную вентиляцию. Вент шахта расположена в туалете, а в перегородке между помещениями отверстие.

Не надо перекладывать проблему с вентканалами на вентиляторы - толку ноль .

felix11 написал :
Есть ли тут ошибка или какая-нибудь глупость?

Есть - вентиляторы в естественной вентиляции .

Регистрация: 25.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 42

так что же лучше сделать?

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

felix11 Проверить тягу в вентканалах при открытой немного одной форточке и дверях по пути воздуха . Сейчас жарко днём - лучше утром или вечером . Если тяги нет - напрягать ЖЭК , проверять , чистить и предоставить работающие вентканалы - это его прямая обязанность .

Регистрация: 25.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 42

при приоткрытой двери лист бумажки притягивает, но не всегда, иногда судя по сигаретному дыму впечатление будто вообще внутрь задувает. У нас последний этаж, вент шахта чистая.

Вы предлагаете вообще без вентиляторов? В этом случае получается расширить отверстие вент шахты вниз, и отверстие в перегородке чтобы фальш потолок не перекрывал их?

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

felix11 написал :
У нас последний этаж, вент шахта чистая.

А сколько этажей в доме , есть газовое оборудование ? Если есть - какое и где ?

Регистрация: 25.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 42

5 этажка. Газ только на кухне(газовая плита), в противоположном углу квартиры

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

felix11 написал :
вент шахта чистая.

Откуда такая уверенность ? У Вас должно быть два вентканала - на кухне и в санузле .

felix11 написал :
Вы предлагаете вообще без вентиляторов?

Да .

felix11 написал :
В этом случае получается расширить отверстие вент шахты вниз, и отверстие в перегородке чтобы фальш потолок не перекрывал их?

Да . Дать приток воздуха в комнаты ( не в кухню ) и обеспечить его переток к вентканалам ( подрезы дверей или решётки внизу стен ) .

Вообще надо проверить, в вентканале тяга то есть, а потом думать какие вентиляторы поставить!