Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#192490

LoveJoy написал :
как правило грунты встречаются с высоким удельным сопротивлением

Ясно, автору надо удельное сопротивление уточнять, если низкое - хватит естественного заземления подземной части опоры?

Алексей 22

Кстати, к вопросу о преимуществах ВЛЗ - один метр до земли могли бы выиграть.

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

п. 2.5.129. ПУЭ 7 редакция - "...Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в населенной местности, а также всех ВЛ 35 кВ должны быть не более приведенных в табл...."
как правило грунты встречаются с высоким удельным сопротивлением

LoveJoy

То есть одинокий коттедж на окраине пахотного поля можно считать ненаселённой местностью?

Регистрация: 14.11.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 211

берите 30 Ом

написал :
2.5.74. На ВЛ должны быть заземлены:
...
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
...
2.5.75.
...
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в 2.5.74, п. 2, должны быть: для ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также для всех ВЛ 35 кВ - не более приведенных в табл. 2.5.21, для ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом·м - не более 30 Ом, а в грунтах с выше 100 Ом·м - не более 0,3 Ом.

10-20 Ом, скорее всего.

Скажите кто знает все ли ж/б опоры должны заземляться? И какое сопротивление должно быть?