Подскажите -монтажная пена после высыхания может проводить ток или нет.
Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 323

Ток не проводит, но горит хорошо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

может если на нее будет попадать вода - привратится в губку

Тогда посоветуйте, чем заделывать стальные проходки....негорючий, токонепроводящий материал. Алибастр или еще кака смесь? Чтоб удобно и для здоровья безвредно-))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Вы, хоть, расскажите - что хотите заделывать. Что за стальные проходки такие и что там кроме стальной проходки присутствует?

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

piligrim130 написал :
может если на нее будет попадать вода - привратится в губку

Это распространенное заблуждение. Пена воду не впитывает.

avmal написал :
что там кроме стальной проходки присутствует?

ВВГнг, ясное дело. Вопрос о прохождении стен и перекрытий в деревянном доме.

Widgit_L написал :
Тогда посоветуйте, чем заделывать стальные проходки....негорючий, токонепроводящий материал.

А зачем их заделывать? Коробки распаечные на выпуски трубы поставь, и сквозняка не будет.

А как же это?-))

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

Serg- впитывает не впитывает аспротивление свое резко менят при намокании - вода задерживается в порах ...
была попробованавкачестве "изолятора " не пошло
а для заделки изолированых проводов впринцепе нормально
только желательно попробовать на образце , может растворить или размекчить кабель

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Вообще-то для заделки кабельных вводов предписан цементно-песчаный раствор, если мне память не изменяет, то 1 к 7. Смысл в том, что раствор должен легко разрушаться при необходимости.

Widgit_L написал :
Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Да никак. Чтобы обеспечить огнестойкость, равную бетонной стене, придется укладывать провод в монолит. Причем змейкой, чтобы по изоляци огонь не прошел. Фигня какая-то. Нововведение седьмой редакции, что-ли?

Slawa

Обеспечить огнестойкость равную огнестойкости деревянной стены не проблема.