Вопрос к знатокам:
В дом заведено трех-фазное питание.
Реально используются 2 фазы.
Возможно ли подключение 2-х полюсного УЗО только на одну фазу (n - проводник для всех фаз, естественно, общий)?
А если поставить два двух-полюсных УЗО на используемые фазы?
Придется на выходе обьединить нулевые проводники.
Будут ли УЗО при этом работать корректно?
Seal написал :
Придется на выходе обьединить нулевые проводники.
После каждого УЗО свой ноль, равно как и своя фаза.
Так что у Вас будет по УЗО на фазе, а после них две нулевые шины (или двухполюсные гребёнки, или блоки шин и т.п.)
Я об этом и толкую.
Входят три фазы с общим нулем.
После автомата и счетчика ставлю два двух-полюсных УЗО.
Получается: две УЗО-ированые фазы каждая со своим отдельным нулем + третья фаза без УЗО со своим.
Маразм.
P.s. Пытался избежать установки общего трехфазного УЗО, т.к. большой ток будет только в одной фазе и переплачивать за сильноточное четырехполюсное УЗО не хотелось.
А придется ...
У меня одна фаза вообще плохо фурычит.
Видимо, на столбе плохой контакт, а поселкового электрика исправить не допросишся.
Говорит: вам вообще одна фаза в дом положена, хотите - отключу две лишних.
Клоун ...
Вот и приходится извращаться.
Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт.
Входной трехфазный автомат стоит на 63А.
Читал где-то, что УЗО должно быть расчитано на ток больше, чем блокирующий автомат.
Вот и получается - 80А.
2ВТБ!
Какое ТУ, Господь с Вами ...
Дом садоводческом товарИществе строили сами.
Проводку, будучи в прошлой жизни радиоинженером, делал я.
Сразу УЗО не поставил, как чувствовал что с фазами будет лажа.
А тут детишки маленькие народились.
Лазают везде, понимаешь.
А пенобетона не останется, т.к. дом - брусовой ...
Изложите известную информацию, если не затруднит:
мощность трансформатора;
сечение проводов ВЛ;
наличие повторных заземлений на столбах/вводах;
чем и как выполнены отвод и ввод;
сколь часто бывают аварии, какие;
бывает ли пониженное напряжение, повышенное;
тип и номинал счётчика;
материал щитка;
наличие повторного заземления Вашего ввода, молниеотвода;
защитная автоматика;
марки и сечения проводов/кабелей;
нагрузки.
Знаю только то, что "внутри":
Ввод идет проводом 4 кв.
Счетчик СА4-И678 на 75А.
Пониженное напряжение бывает весной довольно часто. По моим замерам до 190 В.
Щиток - АББ IP65 (типоразмер не помню - покупал давно).
Повторного заземления и молниеотвода нет.
Автоматы (все АББ): входной - С63; обогреватели - С40; розетки - С25; водонагреватель - C10; верхний свет - С6; холодильник - С6, наружнее освещение (крыльцо) - С05.
Сумеречное реле AББ TWS-1М на наружние лампы.
Сечения: обогреватели - 2,5 кв., розетки - 1,5 кв., остальное - 0,75 кв.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
Проводка в доме в основном в коробах.
Монтажные коробки - АББ. Вся скрутка в коробках - в зажимах АББ.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину.
Основные нагрузки:
батареи NOBO - суммарно на 6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт)
электрочайник 2 квт.
водонагреватель Electrolux - 1,6 квт. (в экономрежиме - 0,8 квт)
СВЧ печь - 1,1 квт.
электроинструменты до 1,5 квт единовременно.
В перспективе планируется подключение бани, но без стационарных электронагревателей.
Медь? Вводной автомат предпочтительно С32, а лучше С25.
IP65
В помещении-то зачем?
Повторного заземления и молниеотвода нет.
А надо.
обогреватели - С40
При сечении проводки 2.5 лучше бы ограничиться B25, B16 - совсем хорошо. Обогреватели разбить на группы.
розетки - С25
1.5 - B16, B10.
остальное - 0,75 кв
Минимальное допустимое сечение 1.5 - для жилых домов.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
ПВС? Он для шнуров предназначен, а не для стационарной проводки.
Деревянный дом - будьте любезны проложить в своих коробах NYM или ВВГ-нг.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину
При отсутствии повторного заземления PEN - криминал.
6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт
3 группы по 16А.
Молниезащита, повторное заземление, ревизия отвода и ввода, замена автоматики, добавление входного УЗО и трёх (можно и больше) УЗО 30мА на фазы, замена проводки.
Приговор заслушал.
Виновным себя признаю частично.
Несколько уточняющих вопросов, позволите?
Почему нужны автоматы именно с характеристикой В, а не С (продаваемые повсеместно)?
На верхний свет тоже нужно ставить 1.5 кв?
Молниеотвод и заземление делать буду однозначно (для того и гнал третью жилу), но где можно почитать как грамотно это сделать?
P.s. Ip 65 на щиток, Ip 44 на все розетки и монтажные коробки нужны из-за (теоретически) возможных протечек. Поэтому вводы во все выключатели, розетки, щиток сделаны исключительно снизу.
Может за это не много скостите срок, Ваша Честь?
Спасибо!
Переделывать, конечно, я ничего не буду, но на будущее рекомендации учту.
УЗО попробую поставить на рабочие фазы отдельно.
Придется, правда нулевую шину на две пилить ...