Я вместо нулевой шины пользую двухполюсные автоматы с двухполюсной-же гребёнкой.
А для освещения и WAGO в держателе на рейку сойдут...

2Seal Всё правильно....
Но пилить....хотя вам виднее...

Дык, говорят, у каждому УЗО - свой ноль.
Два УЗО - два нуля (простите за каламбур).

Seal написал :
Придется, правда нулевую шину на две пилить ...

Упс.... зачем....

Спасибо!
Переделывать, конечно, я ничего не буду, но на будущее рекомендации учту.
УЗО попробую поставить на рабочие фазы отдельно.
Придется, правда нулевую шину на две пилить ...

Seal написал :
Почему нужны автоматы именно с характеристикой В, а не С

Вполне допустимы С, но В - просто более предпочтительный вариант (за исключением освещения лампами накаливания - там полной ясности нет).

На верхний свет тоже нужно ставить 1.5 кв?

Да, на любые группы не меньше 1.5.
На розетки предпочтительнее 2.5 в сочетании с автоматом 16А.

где можно почитать как грамотно это сделать?

Ссылки в этом форуме приводились неоднократно, может быть кто-нибудь подскажет ещё раз. Собственно, по заземлению можно исходить из требований ПУЭ.

Не судите, да не судимы будете. (С)
Сам "в процессе", тоже немало нарушений.

Приговор заслушал.
Виновным себя признаю частично.
Несколько уточняющих вопросов, позволите?

Почему нужны автоматы именно с характеристикой В, а не С (продаваемые повсеместно)?
На верхний свет тоже нужно ставить 1.5 кв?
Молниеотвод и заземление делать буду однозначно (для того и гнал третью жилу), но где можно почитать как грамотно это сделать?

P.s. Ip 65 на щиток, Ip 44 на все розетки и монтажные коробки нужны из-за (теоретически) возможных протечек. Поэтому вводы во все выключатели, розетки, щиток сделаны исключительно снизу.
Может за это не много скостите срок, Ваша Честь?

Seal написал :
Ввод идет проводом 4 кв.

Медь? Вводной автомат предпочтительно С32, а лучше С25.

IP65

В помещении-то зачем?

Повторного заземления и молниеотвода нет.

А надо.

обогреватели - С40

При сечении проводки 2.5 лучше бы ограничиться B25, B16 - совсем хорошо. Обогреватели разбить на группы.

розетки - С25

1.5 - B16, B10.

остальное - 0,75 кв

Минимальное допустимое сечение 1.5 - для жилых домов.

Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)

ПВС? Он для шнуров предназначен, а не для стационарной проводки.
Деревянный дом - будьте любезны проложить в своих коробах NYM или ВВГ-нг.

Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину

При отсутствии повторного заземления PEN - криминал.

6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт

3 группы по 16А.

Молниезащита, повторное заземление, ревизия отвода и ввода, замена автоматики, добавление входного УЗО и трёх (можно и больше) УЗО 30мА на фазы, замена проводки.

Знаю только то, что "внутри":
Ввод идет проводом 4 кв.
Счетчик СА4-И678 на 75А.
Пониженное напряжение бывает весной довольно часто. По моим замерам до 190 В.
Щиток - АББ IP65 (типоразмер не помню - покупал давно).
Повторного заземления и молниеотвода нет.
Автоматы (все АББ): входной - С63; обогреватели - С40; розетки - С25; водонагреватель - C10; верхний свет - С6; холодильник - С6, наружнее освещение (крыльцо) - С05.
Сумеречное реле AББ TWS-1М на наружние лампы.
Сечения: обогреватели - 2,5 кв., розетки - 1,5 кв., остальное - 0,75 кв.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
Проводка в доме в основном в коробах.
Монтажные коробки - АББ. Вся скрутка в коробках - в зажимах АББ.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину.

Основные нагрузки:

  • батареи NOBO - суммарно на 6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт)
  • электрочайник 2 квт.
  • водонагреватель Electrolux - 1,6 квт. (в экономрежиме - 0,8 квт)
  • СВЧ печь - 1,1 квт.
  • электроинструменты до 1,5 квт единовременно.

В перспективе планируется подключение бани, но без стационарных электронагревателей.

Seal написал :
дом - брусовой

Изложите известную информацию, если не затруднит:
мощность трансформатора;
сечение проводов ВЛ;
наличие повторных заземлений на столбах/вводах;
чем и как выполнены отвод и ввод;
сколь часто бывают аварии, какие;
бывает ли пониженное напряжение, повышенное;
тип и номинал счётчика;
материал щитка;
наличие повторного заземления Вашего ввода, молниеотвода;
защитная автоматика;
марки и сечения проводов/кабелей;
нагрузки.

2ВТБ!
Какое ТУ, Господь с Вами ...
Дом садоводческом товарИществе строили сами.
Проводку, будучи в прошлой жизни радиоинженером, делал я.
Сразу УЗО не поставил, как чувствовал что с фазами будет лажа.
А тут детишки маленькие народились.
Лазают везде, понимаешь.

А пенобетона не останется, т.к. дом - брусовой ...

Seal написал :
Маразм

Не маразм, а трёхфазное питание и защита от утечек.

Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт.
Входной трехфазный автомат стоит на 63А.

А что в ТУ написано?

P.S. Вы не с того конца берётесь за проблему. Обратитесь к специалистам, иначе есть шанс остаться с одними стенами из пенобетона.

У меня одна фаза вообще плохо фурычит.
Видимо, на столбе плохой контакт, а поселкового электрика исправить не допросишся.
Говорит: вам вообще одна фаза в дом положена, хотите - отключу две лишних.
Клоун ...
Вот и приходится извращаться.
Максимальное потребление на весь дом сейчас порядка 14 кВт.
Входной трехфазный автомат стоит на 63А.
Читал где-то, что УЗО должно быть расчитано на ток больше, чем блокирующий автомат.
Вот и получается - 80А.

2Seal
С четырехполюсным УЗО получите геморрой - при проблеме в одной фазе - общий капут...

Я об этом и толкую.
Входят три фазы с общим нулем.
После автомата и счетчика ставлю два двух-полюсных УЗО.
Получается: две УЗО-ированые фазы каждая со своим отдельным нулем + третья фаза без УЗО со своим.
Маразм.

P.s. Пытался избежать установки общего трехфазного УЗО, т.к. большой ток будет только в одной фазе и переплачивать за сильноточное четырехполюсное УЗО не хотелось.
А придется ...

Seal написал :
Придется на выходе обьединить нулевые проводники.

После каждого УЗО свой ноль, равно как и своя фаза.
Так что у Вас будет по УЗО на фазе, а после них две нулевые шины (или двухполюсные гребёнки, или блоки шин и т.п.)

А если поставить два двух-полюсных УЗО на используемые фазы?
Придется на выходе обьединить нулевые проводники.
Будут ли УЗО при этом работать корректно?

Seal написал :
2-х полюсного УЗО только на одну фазу

Разумеется, для этого оно и предназначено.

Вопрос к знатокам:
В дом заведено трех-фазное питание.
Реально используются 2 фазы.
Возможно ли подключение 2-х полюсного УЗО только на одну фазу (n - проводник для всех фаз, естественно, общий)?