rdimka написал :
Как избавится от плавания давления?
оно постоянным и не может быть. .. кто -то открыл кран - вода начала движение -давление упало. кран закрыли давление востанавливается ... и его не стабилизировать .
закрытый редуктор воду не должен вообще-то пропускать . обратный клапан должен помочь . трубы какие ?и воздух весь из них вышел ?
виктор1 написал :
В принцепе если довление сохраняется то утечки нет.А сколько колесо накручивает за сутки или неделю.
В том то и дело, только все смонтировал - поэтому первым делом подумал, что утечка! Но при закрытом кране на входе - давление внутри - не шелохнется - так что давление плавает в стояке. Сколько накручиваеът сказать не могу, не заменял!
Заметил по манометру, что на входе хам плавает давление от 1,2 до 4 единиц, при этом, когда давление поднимается до 4 - колесо счетчика немного прокручивается!!!
Если же закрыть входной кран - то давление на стороне квартиры сохраняется постоянным.
Схема: кран запорный - фильтр косой - редуктор icma - манометр - фильтр bb 10' - коллектор с закрытыми выходами!
Подскажите как избавиться от этого холостого вращения счетчика? Как избавится от плавания давления? Редуктор только контроллирует только верхнее допустимое давление?
Могу видео выложить, если непонятно обьяснил
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.