Для нас пункт 1 не актуален, так как температура теплоносителя не поднимается выше 60 градусов.
Пункт 2 тоже не актуален, так как у нас нет никаких нормативов (вернее они не действуют) относительно того что можно делать и что нельзя. В частности за 20 лет существования дома мы не видели ни разу ни одного работника ни с одной службы ;-) Главное деньги платить вовремя и никого ничего больше не интересует.
1
может не вынести . для однотрубки температура носителя допускается 105 град на постоянку (СНиП) . Или
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт. В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Или ограничивать темп на входе на стояк на официальном уровне , или ставить сталь.
по заверениям всех продавцов не живут, так, что именно они посоветовали обычный регулирующий вентиль
интересно, а расходы на юристов или врачей (в зависимости от агрессивности соседей и работников эксплю конторы )они берут на себя ? НЕЛЬЗЯ .
!A_n_d_y! написал :
1 убрать МП с однотрубки с верхней подачей
убрать регилурующий кран
А что посоветуете поставить вместо МП? Почему МП не подходит для однотрубки с верхней подачей?
Почему его следует убрать? По логике им достаточно легко можно будет регулировать поток на байпасе и тем самым будет регулироваться поток на полотенцесушителе. Автоматические терморегуляторы в нашей воде по заверениям всех продавцов не живут, так, что именно они посоветовали обычный регулирующий вентиль.
7-й этаж 9 этажного дома. Подводка системы отопления однотрубная (1/2"), сверху.
На стояке отопления стоит полотенцесушитель змеевик.
Обрезали трубы, нарезали резьбу, поставили 20мм МП байпас на резьбовых (компрессионах по-другому вроде, с колечком которые) фиттингах. Подводку к полотенцесушителю тоже думаем сделать 20мм МП. На отводах к полотенцесушитею - шариковые краны, на самом байпасе регилурующий кран.
Опрессовка пока не проводилась. :-(
Все ли верно? Может что-то следует исправить?