#196456

2Int
Есть еще добрые соседи, которые обнаружив отсутствие воды в стояке пойдут искать первопричину

Регистрация: 07.08.2006 Дюссельдорф Сообщений: 352

Спасибо за аргументированный ответ!

Для нас пункт 1 не актуален, так как температура теплоносителя не поднимается выше 60 градусов.
Пункт 2 тоже не актуален, так как у нас нет никаких нормативов (вернее они не действуют) относительно того что можно делать и что нельзя. В частности за 20 лет существования дома мы не видели ни разу ни одного работника ни с одной службы ;-) Главное деньги платить вовремя и никого ничего больше не интересует.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

1
может не вынести . для однотрубки температура носителя допускается 105 град на постоянку (СНиП) . Или

6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.

Или ограничивать темп на входе на стояк на официальном уровне , или ставить сталь.

по заверениям всех продавцов не живут, так, что именно они посоветовали обычный регулирующий вентиль

интересно, а расходы на юристов или врачей (в зависимости от агрессивности соседей и работников эксплю конторы )они берут на себя ? НЕЛЬЗЯ .

установка регулятора на байпасе

Регистрация: 07.08.2006 Дюссельдорф Сообщений: 352

!A_n_d_y! написал :
1 убрать МП с однотрубки с верхней подачей

  1. убрать регилурующий кран
  1. А что посоветуете поставить вместо МП? Почему МП не подходит для однотрубки с верхней подачей?
  2. Почему его следует убрать? По логике им достаточно легко можно будет регулировать поток на байпасе и тем самым будет регулироваться поток на полотенцесушителе. Автоматические терморегуляторы в нашей воде по заверениям всех продавцов не живут, так, что именно они посоветовали обычный регулирующий вентиль.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2Int > Может что-то следует исправить?

все
1 убрать МП с однотрубки с верхней подачей

  1. убрать > регилурующий кран

Регистрация: 07.08.2006 Дюссельдорф Сообщений: 352

7-й этаж 9 этажного дома. Подводка системы отопления однотрубная (1/2"), сверху.
На стояке отопления стоит полотенцесушитель змеевик.

Обрезали трубы, нарезали резьбу, поставили 20мм МП байпас на резьбовых (компрессионах по-другому вроде, с колечком которые) фиттингах. Подводку к полотенцесушителю тоже думаем сделать 20мм МП. На отводах к полотенцесушитею - шариковые краны, на самом байпасе регилурующий кран.
Опрессовка пока не проводилась. :-(

Все ли верно? Может что-то следует исправить?