У меня в щите электрики после последней ревизии переделали электропроводку. Нулевую шину, которая была электрически развязана с корпусом щита соединили проводом с корпусом щита и нулевым магистральным проводом.
Вопрос: в эл.счётчик входят 2 провода (ноль и фаза) и соответственно они и выходят. т.е.теперь нулевой провод, проходящий через счётчик, накоротко замкнут. (см.рисунок) как это скажется на показаниях счётчика? И можно ли так делать? Тогда какой смысл в 2-х полюсном автомате на входе?
Если опять не напутали, то N освещения следует перекинуть на шину N.
Пакетник должен быть до счётчика, но если местный Энергонадзор с тараканами в голове, то это их проблемы - счётчик им менять.
2ВТБ! Теперь за точность ручаюсь. Ревизия заключалась в замене пробок (плавких вставок) автоматами, зачисткой обгоревших концов проводов, заменой нулевой рейки и небольшой перекоммутацией проводов.
Счётчики изначально и были подключены до любого устройства прямо к магистральному проводу.
Повод для ревизии был, что начал дымится кусок провода, длиной 15 см и 2,5мм2 которым были подключены к магистральному проводу счётчики 2-х квартир. Т.е. фазовые провода от счётчиков 2-х и 4-х комнатной квартиры с электроплитами были скручены вместе, а от скрутки протянут тот самый кусок провода. Скрутка обгорела, обгорело и место контакта с магистральным проводом. Да и сам провод, когда включали вечером 2 электроплиты, 2 чайника, стиралку... начинал слабо светится в темноте :-)
Интересует вопрос, будет ли счётчик правильно учитывать мощность, проходящую по такой схеме?
Если счётчик не "сверхпродвинутый", то будет работать нормально.
Но якобы уже есть модели, которые рассматривают подключение нуля мимо счётчика как попытку кражи и "накручивают" по штрафному тарифу.
В любом случае правильнее во всех смыслах будет перекинуть рабочий ноль освещения на шину N.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.