добрый вечер. имеется латр-1м 9а шесть клем обозначаются русскими буквами А Б В Г Д Е подскажите, где у него клемы на вход из сети 220 и где соответственно клемы выхода регулироваемого напряжения от 0 до 250 Вольт.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

MB S 5L написал :
добрый вечер. имеется латр-1м 9а шесть клем обозначаются русскими буквами А Б В Г Д Е подскажите, где у него клемы на вход из сети 220 и где соответственно клемы выхода регулироваемого напряжения от 0 до 250 Вольт.

О-о-о раритет какой
Подскажу с удовольствием (ЛАТРы - моя слабость)
Сеть ~220В - Д-Е
Выход ~0-250В - Б-В
Фиксированые выходы: ~127В - Д-Г, ~250В - Д-А
Внутренняя перемычка - Б-Д

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

ksiman написал :
ЛАТРы - моя слабость

А разве бывают ЛАТРы без схемы подключения "нарисованной" (отлитой...) прямо на клеммной колодке?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex___dr написал :
А разве бывают ЛАТРы без схемы подключения "нарисованной" (отлитой...) прямо на клеммной колодке?

Иногда встречаются (колодка не родная, шильдик отвалился, рисунок затёрся).
У ЛАТР-1м 9а помимо букв ещё указаны напряжения на выводах (но схему подключения надо представлять в голове). И сбивает с толку аж 6 клемм

Регистрация: 20.08.2012 Прокопьевск Сообщений: 79

ksiman написал :
О-о-о раритет какой
Подскажу с удовольствием (ЛАТРы - моя слабость)
Сеть ~220В - Д-Е
Выход ~0-250В - Б-В
Фиксированые выходы: ~127В - Д-Г, ~250В - Д-А
Внутренняя перемычка - Б-Д

большое спасибо.

MB S 5L написал :
большое спасибо.

А я бы не стал вот так легко доверять обозначениям на корпусе. Возможно этот ЛАТР (особенно учитывая его солидный возраст) подвергался воздействию со стороны неквалифицированного персонала.
Так что лучше вскрыть корпус и проверить.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

ksiman написал :
У ЛАТР-1м 9а помимо букв ещё указаны напряжения на выводах (но схему подключения надо представлять в голове). И сбивает с толку аж 6 клемм

Два девяти амперных ЛАТРа...
Зелёный 1965г, чёрный старше...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alex___dr написал :
Два девяти амперных ЛАТРа...
Зелёный 1965г, чёрный старше...

Почти пенсионеры

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

йцукер написал :
Так что лучше вскрыть корпус и проверить.

Еще лучше мегометром проверить состояние изоляции

Alex___dr написал :
Зелёный 1965г, чёрный старше...

Намедни заходил в ЦСМ, видел у них чудо 1953 г. выпуска - действующий стенд для поверки трёхфазных индукционных счётчиков. Весь из себя такой монументальный.

Регистрация: 20.08.2012 Прокопьевск Сообщений: 79

Alex___dr написал :
Два девяти амперных ЛАТРа...
Зелёный 1965г, чёрный старше...

у меня серый

А у меня такой есть:

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Cs-Cs написал :
А у меня такой есть:

Хиленький совсем, почти карманный

Доброго времени суток! А подскажите такой вопрос: купил я себе 9А латр (как я понял это ЛАТР 1 М ) 1988г. Примерно через минут 40 даже на холостом ходу он нагреваеться примерно около 50 градусов. Напряжение в сети строго 220. Это нормально? У меня подозрение что фигню какуе-то впарили.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Cricket2007 написал :
ДПримерно через минут 40 даже на холостом ходу он нагреваеться примерно около 50 градусов.

Если подключили правильно, ЛАТР на х/х должен быть чуть тёпленьким. Если есть возможность, измерьте ток х/х - он не должен быть более 1А

andrewkhv написал :
Еще лучше мегометром проверить состояние изоляции

Между какими клеммами?
Чё городим? Архимед, блин!

Помню как ламповый телевизор подключали на даче через маленький автотрансформатор (аналог ЛАТРа)
Как интересно было смотреть программы и прыгать ручку крутить

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Альберто написал :
Между какими клеммами?

Хотя-бы относительно корпуса.

сейчас латры делают конечно на порядок солиднее, хотя бы тут посмотрите жк табло, диапазон до 300...раньше с таких приборах потребностей не было, а сейчас много профильных дел может быть от рекламы до радиолюбительства

Регистрация: 04.03.2017 Новосибирск Сообщений: 4

ksiman, Здравствуйте, у ЛАТеРа 197? года отвалились контакты от клем Г и Е, боюсь сжечь, как определить какой конец обмотки на 127В, а какой на 220В. Спасибо!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

igor2512, для определения включайте его без нагрузки через лампу накаливания

дополню юра Т

igor2512, я бы подключил через ЛН ватт на 500.. большая яркость - 127, менее - 220..
или.. тэн + Ампержометр

Регистрация: 04.03.2017 Новосибирск Сообщений: 4

haramamburu, Спасибо, но мне так кажется, что на обмотке 127В должно быть большее количество витков чем на обмотке 220В, соответственно и падение напряжения будет больше, а значит лампочка будет светиться тусклее в последовательности обмотки на 127В. Или я в чём то запутался?

На 220В витков больше. Есть даже такое понятие для трансформаторов- число витков на вольт.

Регистрация: 04.03.2017 Новосибирск Сообщений: 4

Любитель_Эл, Да я уже понял подключив питание через лампу 300Вт на выход 250В, она так же не светит как и на одном из выводов первичной катушки. Спасибо!

igor2512 написал:
первичной катушк

там всего ОДНА катушка.. ЛАТР, это не трансформатор

Кто подскажет,может ли латр-1м выдавать 12v или 24v?

Регистрация: 22.10.2007 Красногорск Сообщений: 207

Мерс, А куда он денется, о же ЛАТР, от 0 до 250В, только напряжение переменное.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Оо, главное не задержаться с ответом

а для латра играет роль какой общий провод подключен к нейтрали или фазе ?
логично конечно чтобы общий провод был подключен к нейтрали, но все же интересен ответ