Монтирую блок выключателей на 6 клавишей: 3 на свет и 3 на маломощные вентиляторы Ватт по 30. Подведены провод питания и провода к этим 6 устройствам, всё медь 2*0.75. Блок должен быть "в вертикальном исполнении", т.е. выключатели расположены друг над другом, и в корпусе типа коробка плюс накладка сверху (проводка скрытая).
В продаже находил только блоки "розетка плюс выключатель" или длиннющие блоки из нескольких выключателей для офисов. Поэтому купил 2 одинаковых блока "розетка + 3клавишный выключатель" и заменил розетку на выключатель в одном из них.
В эту коробку будут приходить сверху 7 не расщеплённых на жилы проводов (питание + 3 лампочки + 3 вентилятора).
Подскажите, пожалуйста, как в ней между двумя основаниями 3клавишных выключателей грамотно соединить 7 нулевых жил? Или их нужно соединять где-то в другом месте, например, до входа в корпус блока выключателей?
Ps.: паять не умею.
сечение недостаточное...
А какое же должно быть? Это квартира, свет для кухни, ванной и туалета. Мощнее чем 150 Вт там лампы не требуются. Если включить все 3 лампы и все 3 вентилятора, то получится 540 Вт, это не более 2.5 А на питающий провод. Разве медь 0.75мм2 не достаточно?
2ВТБ! Ага, а зачем провод выпускают 0,75? Если не положенно??? Он подходит по мошьности и имеет достаточный запас, если положенно ставь тогда на все приборы аудио-видео провод на 1,5кв, провод выбирается исходя что на нем будет висеть, а такой делитанский подход здесь не уместен! (а то по вашим словам все фирмы которые выпускают автоматы на 6 ампер и провод на 0,75- нарушают ГОСТы??)
Petr. написал : 2ВТБ! Ага, а зачем провод выпускают 0,75? Если не положенно??? Он подходит по мошьности и имеет достаточный запас, если положенно ставь тогда на все приборы аудио-видео провод на 1,5кв, провод выбирается исходя что на нем будет висеть, а такой делитанский подход здесь не уместен! (а то по вашим словам все фирмы которые выпускают автоматы на 6 ампер и провод на 0,75- нарушают ГОСТы??)
Действительно, дилетантский подход ...
Фирмы, выпускающие автоматы 6А ( ты забыл еще упомянуть номиналы 2А, 4А ) и провод 0,75 ( можно еще упомянуть 0,1, 0,2 ... ) ничего не нарушают. Нарушают те, кто для осветительной сети используют провод меньше 1,5.