Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503
#199162

2kma_tomsk

сравни вентиль RTD-G и обычный шаровый, только без американок

зачем? и почему без американок ?

RTD-G на тройку сантимов длинее.

И что из этого ?
Не понимаю я проблемы .

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

!A_n_d_y! написал :
2kma_tomsk сие зависит от того, какой у вас терморегулятор . Если обычная термоголовка- рекомендуется горизонтальная установка , если с выносным термодатчиком - можно и вертикально.

спасибо поставил горизонтально.

!A_n_d_y! написал :
2kma_tomsk А вот должно получиться, (особенно, если у шаровика плоское уплотнение ) Кстати, посмотрел длину накидного соединения данфоса на 3\4 - = 35 мм. Общая длина - 107 С накидной гайкой от 305 Бугатти -105 мм.

ты сравни, вентиль RTD-G и обычный шаровый, только без американок. RTD-G на тройку сантимов длинее.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2kma_tomsk > ориентация, всмысле вверх колпачком?

сие зависит от того, какой у вас терморегулятор . Если обычная термоголовка- рекомендуется горизонтальная установка , если с выносным термодатчиком - можно и вертикально.

А вот штатную американку оставить похоже не получется

А вот должно получиться, (особенно, если у шаровика плоское уплотнение ) Кстати, посмотрел длину накидного соединения данфоса на 3\4 - = 35 мм. Общая длина - 107 С накидной гайкой от 305 Бугатти -105 мм.

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

ориентация значит на подачу?

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

может я чего и напутал, вроде так в магазине сказали. Про направление потока понятно, на регуляторе даже стрелка есть. А ориентация, всмысле вверх колпачком?
А вот штатную американку оставить похоже не получется.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2kma_tomsk
нет. штатная - сферическое уплотнение . менять и "махать " не рекомендую .надежнее "резинового" уплотнения. возможно понадобится небольшая притирка. при установке не забудьте про направление потока и ориентацию термоголовки

PS А што за байпасы данфосовские ?

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

спасибо, прикупил Rtd-g как и посоветовали. Заодно и байпасов дансофских. Вот только не понравилось, что у вентилей Rtd-g америнка без уплотнительного резинового кольца, да ище этот вентиль "длиноват", не спасла даже придусмотренная разная длина сгонов на байпаспе, пришлось махнуть местами американку с шарового вентиля и Rtd-g. Как считаете можно американку с резинкой отдельно купить, и установить вместо штатной на Rtd-g? И будет ли это надежнее?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2kma_tomsk
правы. подача снизу. При необходимости верхней установки или нужен рег. для обратной подводки или для прямой, но стоящий с разворотом и дополнительными фитингами .

Обычный вентиль ставится на прямой подаче. Если Вам нужен на верх - ищите для обратной .
Для однотрубки надо брать с увеличенным KVS. для установки на подающей нужен - у данфоса - RTD-G , oventrop - серия AZ

Регистрация: 25.08.2006 Новосибирск Сообщений: 174

помогите новичку, сегодня приходили слесаря на предемет замены чугунного радиатора на алюминиевый. Говорят, что у меня в однотрубной системе подача носителя снизу, поэтому вентиль плавной регулировки поставим тоже снизу. Признаться нигде такого не видел, все что на памяти, регулировочный всегда сверху, а запорный снизу. правы ли они?