!A_n_d_y! написал : 2kma_tomsk сие зависит от того, какой у вас терморегулятор . Если обычная термоголовка- рекомендуется горизонтальная установка , если с выносным термодатчиком - можно и вертикально.
спасибо поставил горизонтально.
!A_n_d_y! написал : 2kma_tomsk А вот должно получиться, (особенно, если у шаровика плоское уплотнение ) Кстати, посмотрел длину накидного соединения данфоса на 3\4 - = 35 мм. Общая длина - 107 С накидной гайкой от 305 Бугатти -105 мм.
ты сравни, вентиль RTD-G и обычный шаровый, только без американок. RTD-G на тройку сантимов длинее.
сие зависит от того, какой у вас терморегулятор . Если обычная термоголовка- рекомендуется горизонтальная установка , если с выносным термодатчиком - можно и вертикально.
А вот штатную американку оставить похоже не получется
А вот должно получиться, (особенно, если у шаровика плоское уплотнение ) Кстати, посмотрел длину накидного соединения данфоса на 3\4 - = 35 мм. Общая длина - 107 С накидной гайкой от 305 Бугатти -105 мм.
может я чего и напутал, вроде так в магазине сказали. Про направление потока понятно, на регуляторе даже стрелка есть. А ориентация, всмысле вверх колпачком?
А вот штатную американку оставить похоже не получется.
2kma_tomsk
нет. штатная - сферическое уплотнение . менять и "махать " не рекомендую .надежнее "резинового" уплотнения. возможно понадобится небольшая притирка. при установке не забудьте про направление потока и ориентацию термоголовки
спасибо, прикупил Rtd-g как и посоветовали. Заодно и байпасов дансофских. Вот только не понравилось, что у вентилей Rtd-g америнка без уплотнительного резинового кольца, да ище этот вентиль "длиноват", не спасла даже придусмотренная разная длина сгонов на байпаспе, пришлось махнуть местами американку с шарового вентиля и Rtd-g. Как считаете можно американку с резинкой отдельно купить, и установить вместо штатной на Rtd-g? И будет ли это надежнее?
2kma_tomsk
правы. подача снизу. При необходимости верхней установки или нужен рег. для обратной подводки или для прямой, но стоящий с разворотом и дополнительными фитингами .
Обычный вентиль ставится на прямой подаче. Если Вам нужен на верх - ищите для обратной .
Для однотрубки надо брать с увеличенным KVS. для установки на подающей нужен - у данфоса - RTD-G , oventrop - серия AZ
помогите новичку, сегодня приходили слесаря на предемет замены чугунного радиатора на алюминиевый. Говорят, что у меня в однотрубной системе подача носителя снизу, поэтому вентиль плавной регулировки поставим тоже снизу. Признаться нигде такого не видел, все что на памяти, регулировочный всегда сверху, а запорный снизу. правы ли они?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.