Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 37
#3459206

Что-то все делают из готовых колец. Можно отливать трубу и тогда не оторвёт, не сдвинет. Правда, возни тоже хватает.
Вообщем, решил рассказать, как сам упражнялся, может кому-нибудь пригодится.
В 2008 г. задумал выкопать колодец в подвале каменной пристройки. Сруб - бетонный. Кольца отливал на месте наращивая сруб. Арматура не нужна. Толщина колец 8 см. Наполнитель - некалиброванный гранитный щебень. Опалубка самодельная: обшивка из стального листа толщиной ~0.5мм, силовой набор - деревянные бруски. Листы к брускам крепятся саморезами. Опалубка состоит из двух частей: наружной и внутренней. Наружная при укладке и уплотнении бетона работает на растяжение, внутренняя - на устойчивость. Тонкостенные металлические конструкции хорошо работают на растяжение и плохо на устойчивость. Наружная представляет собой цилиндрическую обечайку(оболочку) с верхним и нижним шпангоутами(кольцами) и несколькими стрингерами(продольными брусками), имеющую один разрез по образующей цилиндра для монтажа/демонтажа. Внутренняя опалубка, в свою очередь, состоит из двух половин, иначе её не извлечь. Для обеспечения устойчивости, кроме верхнего и нижнего, добавлен средний шпангоут, и,конечно, установлены стрингеры. В месте стыка половин внутренней опалубки вбиваются вертикальные деревянные клинья для плотного прилегания опалубки к внутренней поверхности сруба. Клинья страхуются верхней и нижней распорками. Высота опалубки ~54см. Получается хорошая гладкая труба с внутренним диаметром 1м. Колодец выкопал лопатой, естественно. Грунт: до глубины ~2м глина, затем - песок.
Сейчас глубина колодца от уровня подвала ~13.5м. К сожалению уровень грунтовых вод у нас уже который год понижается постоянно со скоростью, по моим наблюдениям, ~(5-7)см/месяц. Виноват, я думаю, появившийся несколько лет назад карьер в 1км от дома. Поэтому уже четыре сезона я начинал с углубления колодца. У соседей ещё хуже - при попытке углубить отрывается нижнее кольцо, а остальные зажаты. У меня, пока сруб опускается, вероятно в подвале, под крышей условия мягче и почти монолит. Для наглядности фото:

напоследок вид с глубины ~10м, вишу на тросе:

Регистрация: 06.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Мне предстоит такая работа скоро, но опасаюсь, что фундамент рядом. Вопрос-какова усадка грунта по наружному диаметру максимально? Дело в том, что расстояние между параллельными стенами фундамента 2 метра. Если делать метровый диаметр колодца то остается до фундамента по 500мм.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Слабые места кольцовок - стыки колец. При усадке нижних - происходит отрыв (трещина). Такое наблюдается при слабом грунте снизу. Можно попасть на плывун.
А никто не задумывался об использовании сплошного бетонирования? Это когда делаем высоку опалубку - на пару метров. При закладке арматуры выводим их намного дальше - на 50-100 см от стыка вверх. Когда бетон встал, вскрыли опалубку, выкопали под кольцом грунт (равномерно по кругу, и он опускается вниз до тех пор, пока не дойдем почти до стыка. Снова собрали опалубку армировали так же, залили бетон, дожались готовности бетона, снова сняли и копаем.
Такой вариант в случае использования колодца как обсадного без дна. Времени по постойке уйдет больше (ждать каждую партию заливки, чтоб встал бетон, но проблем с отрывом колец смещением под воздействием полывуна - уже минимально.
Если в грунте нет камня, то можно пользоваться гидропульпой - вода под высоким давлением подается в низ сооружения и выкачивается. Пользовал дренажник-фекальник. Залил воды и запустил. размытый грунт превращается в пульпу грязи и снова им же долбим грунт. Когда грязи становится много - то пульпу просто направляем на площадь- остойник, и доливаем воды. Нет мучения с вытаскиванием грунта. Только высота подьема 6-7 метров.

Регистрация: 16.05.2008 Астрахань Сообщений: 3257

Для колодца-бассейна с дном - лучше всего использовать "гильзу" - это колодец сплошной целиковый, в нужном месте по меткам просто делаем отверстие.

Регистрация: 22.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 37

molod написал :
Мне предстоит такая работа скоро, но опасаюсь, что фундамент рядом. Вопрос-какова усадка грунта по наружному диаметру максимально? Дело в том, что расстояние между параллельными стенами фундамента 2 метра. Если делать метровый диаметр колодца то остается до фундамента по 500мм.

Считаю, что степень усадки определяется грунтом. У меня - глина коричневая толщиной около метра от уровня подвала, затем переходный слой ~30см очень плотный с большим количеством мелких камней и потом песок. Размер подвала 4x5м, колодец в центре. Усадки грунта практически нет, несмотря на то, что пришлось расширить верхнюю часть колодца до диаметра ~1.7м и глубиной ~1.3м чтобы пробить переходный слой и выйти на песок. Потом это расширение засыпал песком, но не уплотнял.

Регистрация: 22.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 37

AMA3OH написал :
Слабые места кольцовок - стыки колец. При усадке нижних - происходит отрыв (трещина). Такое наблюдается при слабом грунте снизу. Можно попасть на плывун.
А никто не задумывался об использовании сплошного бетонирования? Это когда делаем высоку опалубку - на пару метров. При закладке арматуры выводим их намного дальше - на 50-100 см от стыка вверх. Когда бетон встал, вскрыли опалубку, выкопали под кольцом грунт (равномерно по кругу, и он опускается вниз до тех пор, пока не дойдем почти до стыка. Снова собрали опалубку армировали так же, залили бетон, дожались готовности бетона, снова сняли и копаем. ......

Я так и делал. Только без арматуры. Заливал очередное кольцо, установив опалубку на торец трубы. Снимал опалубку часов через 35-40. Никаких отрывов колец, хотя труба неоднократно зависала. Выберу с полметра, а она висит. Удавалось "уговорить" её опуститься и она ухала вниз. Внизу у меня тот самый "слабый грунт" - песчаный водоносный слой.

Регистрация: 22.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 37

molod, Забыл, добавлю. Под деревянной частью дома тоже выкопал колодец. Дренажный. Надоело откачивать воду. Скапливалось до 30см глубиной и стояла практически всё время. Поскольку опалубку для питьевого колодца сделал, то решил и дренажный с её помощью.
Выкопал в углу подвала в 30см от стен. Фундамент - монолит ленточный. Усадки тоже нет. Глубина дренажного ~2.2м.

Регистрация: 06.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Александр_М написал :
molod, Забыл, добавлю. Под деревянной частью дома тоже выкопал колодец. Дренажный. Надоело откачивать воду. Скапливалось до 30см глубиной и стояла практически всё время. Поскольку опалубку для питьевого колодца сделал, то решил и дренажный с её помощью.
Выкопал в углу подвала в 30см от стен. Фундамент - монолит ленточный. Усадки тоже нет. Глубина дренажного ~2.2м.

У меня тоже лента фундамент. Колодец на участке монолит квадратный с арматурой, но промерзает зимой до полуметра, поэтому есть желание выкопать второй, но уже как бы под будущим домом, чтоб был утеплен и не замерзал, да и проблема в подогреве с подводящим патрубком до гидростанции отпадет. У меня грунт полметра, затем глина максимум те же 50см, А ВОТ далее--плывун. Глубина колодца максимум 2 м--дальше воду не откачать двумя насосами. И как поведет себя эта яма внутри фундамента??? У уличного колодца рядом стоит кирпичный мангал (уличная печь) с хорошим бетонным основанием, так он покосился в сторону колодца. Проверил точно грунт сел, и это за прошлую зиму, а до этого все было нормально. Вот и думаю не повредит ли мне эта затея с колодцем, тем более ,что дом будет с газобетона.

Регистрация: 22.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 37

Да, здесь, по-моему, опасно. Вода очень близко. Надо бы исключить воздействие осадков, т.е. сразу перекрыть или копать, как я, после постройки дома.