Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#198678

Приветствую всех.

В ходе ремонта в доме дошла очередь до ванной.
Необходимо развести воду. Холодная и горячая вода.
Собирался разводить ПП трубами, спрятав их в стены.
Строители, которые будут потом отделывать стены плиткой,
сказали, что ПП не стоит использовать при заделке в стены,
особенно для горячей воды, так как ПП расширяется и это может
отрицательно сказаться на отделке стен. Поэтому предложили
использовать МП трубы.

Для меня это прозвучало как-то дико. Я всегда думал,
что для заделки в стены ПП - самый лучший материал.
И, в отличие от МП, соединения на стыках более надёжные.

Подскажите пожалуйста, обоснованно ли данное утверждение строителей
(возможно я что-то не так понял из их объяснений)
или им просто не хочется возится с ПП, так как разводка МП проще?
И вообще, есть ли какие-либо причины, по которым не стоит заделывать
ПП трубы с холодной или горячей водой в стену?

Ps. Дом часный. Стена - шлакоблок, по ней предполагается проложить гипсокартон,
а сверху плитку. Горячая вода от газовой колонки.

Регистрация: 22.08.2006 Набережные Челны Сообщений: 339

Я не спец, но п/п труба горячей воды у меня искривляется, в зависимости от температуры. Когда горячей воды нет, труба спрямляется. Так что думаю опасения обоснованны.

Регистрация: 22.08.2006 Набережные Челны Сообщений: 339

Хотя стоп, ты упомянул гипсокартон, а это значит видимо труба не замурована будет, а в полости лежать свободно? Тогда наверно проблем не будет

Думаю, что замуровывать придётся в шлакоблок, а гипсокартон для выравнивания неровностей, он сверху прикроет. Между стеной и гипсокартоном по идее места будет недостаточно (если вообще будет).

2DarkShadow
ПП обладает значительным температурным расширением,поэтому надо оставлять компенсационный зазор для расширения трубы,а так-все нормально стоит.

Регистрация: 18.04.2006 Пущино Сообщений: 348

ставьте армированнный ПП и всё будет хорошо, это лучше любого металлопласта, хотя и несколько дороже

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

как говорил в одном фильме "папа " Шер- .."..а еще есть медь"....

Ler написал :
ставьте армированнный ПП и всё будет хорошо

Он тоже не панацея,зазоры в любом случае надо оставлять.