Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ?
Вижу, что везде используется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ?
Вижу, что везде используется.

Я ни разу не видел, чтобы для подключения звонка использовался ТРП 2х0,4 или 2х0,5. Видел, что применяется ПРППМ 2х0,9 или 2х1,2 - это нормально.
А где ты видел это ноу-хау в виде телефонной "лапши".

А зачем?

2SergeyE
Вообще то есть ШВВП 2х0,5 тоже плоский и гораздо аккуратнее, да и расчитан на сетевое напряжение

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

avmal написал :
Я ни разу не видел

А я видел, причем много раз.
Но зачем такая радость? Лапшу разве что гвоздиками прибивать удобно, но для 220В так делать просто опасно.

А у нас в доме все звонки так подключены изначально!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Юбер написал :
А у нас в доме все звонки так подключены изначально!

А вы не путаете ТРП с ПРППМ?

Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось

Лучше подарите ее врагу

SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось

Суп сварите....

А если серьёзно - пофиг какая нагрузка, когда схватитесь за 220 через робитую изоляцию...

Можно есть все грибы, но некоторые только один раз... 8-).
Поставить лапшу на звонок можно, но могут быть последствия...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.

Изоляция на ТРП 2х0,4 то же кратковременного действия - трескается очень быстро! Потом начнете спрашивать, почему входная дверь (металлическая) током бьёт.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

SergeyE написал :
Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ?
Вижу, что везде используется.

Хотите проблем в будущем - используйте!

SergeyE написал :
можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В

Если после монтажа прокрутка мегером даст норму?... Не уверен.
Видел, как один человек, читавший в детстве закон Ома, подключил плитку по лапше.
Пожара не было. Его убили раньше. Скрипачи, причем.

SergeyE написал :
Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.

Угу. А защита 16 Ампер. Нельзя, провод на звонок должен быть не хуже провода питающей линии. Ни по напряжению, ни по току. Иначе в случае короткого в звонке или его линиях могут быть последствия, чреватые неприятностями.
Одно замечание: если звонок низковольтный (до 36 Вольт), питаемый от батареек или понижающего трансформатора (и ток не более максимального для лапши) - то можно.

На самом деле можно ВСЕ, только некоторые веши можно делать только один раз (второго раза уже не будет) .

2Alex___dr

Можете объяснить почему - от перегрева ? Сколько видел звонков и телефонов - там изоляция остается в порядке десятки лет.

2 avmal
Да нет, не путаю, звонок менял - увидел. Прибита гвоздиками к штукатурке и закрашена масляной краской

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.

Помните, наверное, сказку про сестрицу Аленушку и братца ее ...
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью ..."
Сколько сестрица ему не говорила - все-равно напился. У нас аналогичная ситуация.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

SergeyE написал :
2Alex___dr

Можете объяснить почему - от перегрева ? Сколько видел звонков и телефонов - там изоляция остается в порядке десятки лет.

На телефонной линии? От низкого качества изоляции она трескается.

А Вы её (изоляцию) внимательно рассматривали? На старых проводах?