SergeyE написал :
Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ?
Вижу, что везде используется.
Я ни разу не видел, чтобы для подключения звонка использовался ТРП 2х0,4 или 2х0,5. Видел, что применяется ПРППМ 2х0,9 или 2х1,2 - это нормально.
А где ты видел это ноу-хау в виде телефонной "лапши".
SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.
Изоляция на ТРП 2х0,4 то же кратковременного действия - трескается очень быстро! Потом начнете спрашивать, почему входная дверь (металлическая) током бьёт.
SergeyE написал :
можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В
Если после монтажа прокрутка мегером даст норму?... Не уверен.
Видел, как один человек, читавший в детстве закон Ома, подключил плитку по лапше.
Пожара не было. Его убили раньше. Скрипачи, причем.
SergeyE написал :
Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.
Угу. А защита 16 Ампер. Нельзя, провод на звонок должен быть не хуже провода питающей линии. Ни по напряжению, ни по току. Иначе в случае короткого в звонке или его линиях могут быть последствия, чреватые неприятностями.
Одно замечание: если звонок низковольтный (до 36 Вольт), питаемый от батареек или понижающего трансформатора (и ток не более максимального для лапши) - то можно.
SergeyE написал :
Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.
Помните, наверное, сказку про сестрицу Аленушку и братца ее ...
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью ..."
Сколько сестрица ему не говорила - все-равно напился. У нас аналогичная ситуация.