Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#199051

Добрый.
Суть проста. Стояк 40мм (внешний d) От него отводы в квартиру 20мм. Когда моешься под полным напором и кто-то смоет унитаз из под воды приходится выскакивать.
Логично предположить, что если каждую точку (унитаз, кран-ванна, кран-кухня) подключить по отдельности к стояку такого происходить не будет. Но это накладно, геморно, да и не факт, что сантехники на такое пойдут. Сделать один отвод того же диаметра, что и стояк, а от него в свою очередь тонкие трубы... вариант, опять же можно ли? И последний - гребенки (может и не так называются), позволяют ли они избежать моей засады?
Прошу знающих людей помочь в выборе оптимального варианта.

Существуе несколько причин этого явления:
Низкое давление в стояке,сильное заужение сечения после вводного крана(гибкая подводка),слишком большой расход воды включившимся потребителем...
Варианты решения:
увеличение проходного сечения труб,установка регулирующего коллектора(гребенки).

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Проблема или в слишком низком давлении водопровода, или на участке между стояком и разделением труб идущих в туалет и ванную.

Возможно засорились трубы или вентили на вводе в квартиру. Может быть просто не до конца открыты вентили.
В качестве хорошей временной меры можно просто прикрыть кран у сливного бачка, что бы помедленнее набирал воду.

Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

Radj написал :
Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

Это не так,поверьте моему опыту.

Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п, на счет крана на унитаз согласен, в ближайшее время поставлю.
И тем не менее немного о гребенке. Видел ее раз у людей издалека. Прошу напомнить ее строение (сечения). И конечно же хотел услышать мнение нескольких людей на тему ее эффективности, уже ответившим спасибо.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

трубопровод чистый п/п

условный проход какой?

drondulet написал :
Прошу напомнить ее строение (сечения).

А у яндекса спросить не пробовали?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

drondulet написал :
Давление очень хорошее, засоров нет

Тогда помогут редукторы давления.

PS. На личном опыте: после замены разводки с тройниковой на коллекторную я не заметил, что температура душа стала кол*****ся меньше от пользования краном на кухне.

drondulet написал :
Когда моешься под полным напором и кто-то смоет унитаз из под воды приходится выскакивать.

Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п

Разводка выполнена тройниками - причём труба к смесителю приварена к боковому отводу от магистрали. Коллекторная разводка поможет несомненно.
Паллиативное решение - замена тройника на больший размер, если трубу до тройника тоже больше - ещё лучше.

ДОКА написал :
установка регулирующего коллектора

Вовсе не обязательно, даже простой поможет, особенно в сочетании с регулятором давления на входе.

Radj написал :
Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

Вы не учитываете динамические эффекты.

Radj написал :
На личном опыте

Коллектор непосредственно возле магистрали, отвод чистый?
Вероятно, отвод ½" и очень низкое давление.

ВТБ! написал :
Вовсе не обязательно, даже простой поможет,

Это-полумера,регулирующий заметно эффективнее.

2 Andy. У я Яндекса спросил, но то что гребенка это коллектор я не знал, потому поиски заканчивались ничем.

Теперь знаю, и строение и сечения, всем спасибо, по логике коллектор спасет.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

спасает переход к очередному прибору после потребителя на меньшиий диаметр- начали разводку 22 трубой, после унитаза поставили переход на 18 трубу, поле ванны переход на 15 трубу и так далее.


Может есть еще какие-то варианты, хорошо зарекомендовавшие себя?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

ВТБ! написал :
Вы не учитываете динамические эффекты.

Есть предположение, что их влияние сильно преувеличено. Особенно если смеситель душа находится от стояка гораздо ближе чем смеситель кухни.

ВТБ! написал :
Коллектор непосредственно возле магистрали, отвод чистый?
Вероятно, отвод ½" и очень низкое давление.

Отвод действительно 1/2, но давление высокое (никогда под душем не приходится открывать полностью).
Собственно как с тройниковой разводкой, так и с колекторной проблемы не было, но небольшое изменение температуры чувствуется. Кстати, значительно больше чувствуется, что где-то (может в другой квартире) включается массовый забор горячей воды и от этого душ на несколько минут становится немного холоднее. Так что внутренняя разводка тут имеет второстепенное значение, а вот стабильность статического давления гораздо важнее.

У человека, как я понимаю, похожая ситуация. Если давление у него высокое и температуру легко компенсировать смесителем, то регуляторы давления на вводе то что надо.

А еще может помочь коллектор с регулирующими вентилями (не шаровыми), что позволит занизить поток в сторону унитаза. Ну, будет набираться вода подольше......
Правда, такие коллекторы стОят подороже.

Упустили варианты: 1) плохой смеситель в ванной. Если пользоваться смесителем на кухне - эффект такой же? 2) Давление горячей воды значительнее больше холодной - чуть зажмите на вводе.
Если подвод 1/2 и большой длины, то поможет только регулировка потребителей откуда угодно - хоть на коллекторе, хоть непосредственно на месте или врезка длинного куска 3/4 или 1". Точно не скажу, давно гтдродинамику не вспоминал, но 1-1,5 м должно хватить. У меня к частному дому подвод 1/2". На конец приварили около 1 м 1" и от него разводка по дому и на улицу. Разницы в давлени практически не ощущается даже при поливе в жаркую пору. Один недостаток - при большом расходе мутнеет вода - трубы старые, а скорость в узкой трубе очень высокая.

Radj написал :
Особенно если смеситель душа находится от стояка гораздо ближе чем смеситель кухни

Подключить магистраль к боковому отводу тройника - и влияние "преувеличенных" эффектов станет нагляднее.

mnv написал :
врезка длинного куска 3/4 или 1"

Это и будет коллектор.

при большом расходе мутнеет вода - трубы старые, а скорость в узкой трубе очень высокая

Дело в другом: в колекторе при малом расходе взвесь оседает, при большом вымывается.