Драсти всем, столкнулся с проблемой, чем проточную воду охладить. Водопровод находится в земле на 1.5 - 2 метра (добыть не реально) уложен на трубы отопления и вместе за изолирован (на верняк) вода сталь 40, отопление сталь 76, длина трассы около 100 метров всё это дело на 2 близ стоящих коттеджа. Вода прогревается градусов на 60-70 наверное, стиралка портит все вещи, зубы чистить не реально-обжигает.
Чё делать то?
вариант с бурением скважины отпадает

У кого то проблема нагреть воду для отопления. А у кого то наоборот из горячей сделать холодную.

Градирню стройте, как на ТЭЦ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 01.06.2011 Усть-Кут Сообщений: 67

может так попробовать заказчику предложить

On. написал :
Водопровод находится в земле на 1.5 - 2 метра (добыть не реально) уложен на трубы отопления и вместе за изолирован (на верняк) вода сталь 40, отопление сталь 76, длина трассы около 100 метров всё это дело на 2 близ стоящих коттеджа.

Интересно, какой м-к это сделал?

Вариантов несколько:

  1. Проложить новую трассу ХВС - траншеекопатель и бухта ПНД трубы - это быстро. Старую трассу наполнить составом от коррозии и законсервировать. Одно но - наверное у вас сейчас не жарко на улице

  2. Сделать теплоизолированную накопительную ёмкость + теплообменник, остужаемый вентилятором наружним воздухом с системой автоматики

Для чёткого понимания что делать - мало данных.
Нужно знать расход воды во времени - то есть понимать какое кол-во теплоты надо отбирать от воды при минимальном и максимальном расходах.
То есть нужен РАССЧЁТ, а не "построим-посмотрим"....

  1. До системы 2. пустить воду по низкотемпературной системе отопления - не хорошее решение, тк после некоторого разбора вода наверное все же становится холодной? Это так?

On. написал :
такой вариант используется в другом месте: слизь на стенках бака, постоянный гул, станция вышла из строя через месяцев 6-7,правда она стояла на 3х этажное административное здание, там и кафе есть вот они то и заказали сею задумку т.к. ледомашина не может лёд выработать и из унитаза попахивает огого.

Этот вариант надо с умом делать - накапливать в ёмкость уже остывшую воду с температурой 1-10 градусов чтобы бактерии не росли. Ну и естественно не допускать замерзания теплообменника.

А вообще веселая тема - сначала делаем, а потом думаем

Регистрация: 01.06.2011 Усть-Кут Сообщений: 67

Делали там ЖЭУвские сантехники лет 5 назад, просто один хозяин поменялся и его не устраивает, а остальные привыкли вроде 2 одинаковых коттеджа на двух хозяев каждый, теплоузлы свои ещё и по котлу стоит у каждого

Вариантов больше нет?

On., если есть водоём по соседству, то ниже уровня промерзания можно пустить трубу там.... будет незамерзающий водоём для водоплавающих
И еще.... в том месте где труба будет охлаждаться, и может замерзнуть, я бы положил на всякий аварийный случай внутрь трубы греющий саморегулирующийся кабель....

Регистрация: 01.06.2011 Усть-Кут Сообщений: 67

От ведь как, нагреть можно огромным количеством способов, а остудить оказалось труднее

On., остудить просто, основная сложность - не остудить до появления льда в трубе

On., Охладить достаточно просто, нужен теплообменник, одно кольцо с антифризом и внешним блоком от кондея который охлаждает теплообменник до температуры 8градусов, при повышении включается циркуляционный насос и вентилятор внешнего блок кондея, у которого по трубкам циркулирует антифриз, по второму контуру теплообменника идёт охлаждаемая вода. При достижении заданной температуры охлаждение и циркуляция отключается. Естественно надо считать расход теплообмен забортную температуру, время работы циркуляционного насоса, возможную гидрострелку либо теплообменник делать большого объёма, но проблема решаема для зимы, Для лета просто внешний блок кондея с включённым вентилятором и потоком через змеевик.
Расход воды какой? Можно ставить для двух котеджей сразу и брать деньги за охлаждение воды, собственно скомпенсировать свои расходы на монтаж и обслуживание. Продажа соседу холодной воды, чем не статья дохода. Идея надеюсь понятна :+))

Medtech написал :
Для лета просто внешний блок кондея с включённым вентилятором

Кхм..., летом отопление не работает

BV написал :
летом отопление не работает

кто его знает что там в Усть-Куте работает, отсюда не видать. Отопление наверно до +10 то работает, и эффективнее охлаждать напрямую. Но критика всегда полезна. Сплит с убитым компрессором, змеевик из отожжёной меди в пластиковом теплоизолированном баке с минимумом навесных элементов, единственно что система должна стоять в помещении с плюсовой температурой, дабы не заморозить подающую воду без расхода. И циркуляционный насос на тёплой стороне надо ставить, что то меньше -10 с рабочей температурой я не нашёл, хотя скорее всего любой с мокрым ротором пойдёт, лишь бы антифриз не замерзал.

Medtech, Идея хорошая.... мощность/расход надо считать

Так люди на горячей воде экономят получается, подогрев автоматический. Конденсатора кондея только что не будет хватать при переходных температурах за бортом возле окончания отопительного сезона, поставить второй в параллель или последовательно, для залпового отбора увеличить длину змеевика и объём теплообменника, понизить температуру включения охлаждения циркуляции, вспомнил тут курс школьной физики прикинул /бачок 10л, душ 15 литров, мойка посуды 10 литров, рукомойник 10 литров, водоподготовка 20 литров итого 65 литров в минуту, почти 4 куба в час, дельта 65С 30 киловатт надо отобрать это в максимум, на это должен быть рассчитан теплообменник, это залп. Реально будет нужно 5-6 киловат, потери, КПД, но дельта очень большая практически всегда, это усреднит все огрехи, и всегда можно будет добавить ещё один змеевик, ещё один испаритель кондея, перемешиватель антифриза в баке теплообменника.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Была точно такая проблема в производственном здании. Сделали змеевик из труб длиной приблизительно 30м и установили его на холодную воду в подвале, там температура +3 + 5 градусов, и проблема была побеждена. Ну по крайней мере вода стала прохладной, есть риск, что в подвале может перехватить, но работает нормально уже 5-й год.

Регистрация: 01.06.2011 Усть-Кут Сообщений: 67

Medtech написал :
On., Охладить достаточно просто, нужен теплообменник, одно кольцо с антифризом и внешним блоком от кондея который охлаждает теплообменник до температуры 8градусов, при повышении включается циркуляционный насос и вентилятор внешнего блок кондея, у которого по трубкам циркулирует антифриз, по второму контуру теплообменника идёт охлаждаемая вода. При достижении заданной температуры охлаждение и циркуляция отключается. Естественно надо считать расход теплообмен забортную температуру, время работы циркуляционного насоса, возможную гидрострелку либо теплообменник делать большого объёма, но проблема решаема для зимы, Для лета просто внешний блок кондея с включённым вентилятором и потоком через змеевик.
Расход воды какой? Можно ставить для двух котеджей сразу и брать деньги за охлаждение воды, собственно скомпенсировать свои расходы на монтаж и обслуживание. Продажа соседу холодной воды, чем не статья дохода. Идея надеюсь понятна :+))

хороша идея, спасибо

Регистрация: 01.06.2011 Усть-Кут Сообщений: 67

BV написал :
Кхм..., летом отопление не работает

да летом греть надо, на том же теплообменнике котёл воткнуть, о