я-то как паял медь , так и паяю, но народ увидел у меня пресс для испытаний трубопровода, и теперь 3\4 времени я хожу испытываю разводку в ванных комнатах, так как 1 дом у нас пока еще без воды, но люди уже наделали себе труб . в одной квартире следующая ситуевина: давление с 10 атмосфер падае до 8 за сутки, но воды нигде нет- раскрыли ВСЮ систему и посмотрели.Это на холодной магистрали. на горячей все выходные 10 простояло и все норм. хозяин ен знает , что и думать, а я , как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?
C2h5-OH написал :
как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?
За сутки?
Может быть все что угодно,от растяжения трубы до травления шарового крана.
Думаю забить,все в порядке.
шаровый сняли, отсоединили трубу от него, и воткнули туда второй манометр.насос подсоединен через кран, накачали, кран закрыли, испытательный насос сняли, давление падает даже с 6 атм. до 5.4 . зы:я не помню, может и пн-20. белого цвета. без полосок , без всего.
я удалил воздух , как только мог- перед вкручиванием манометра накачал воды. ...Да забьем наверное, спишит хозяин на расширение трубы- холодная длиннее на 45 см , чем горячая. )))))
У меня таже фигня на горячей воде.
Правда, проверял без пресса - нет такого.
Закачивал воду, закрывал кран.
Через сутки примерно кран открываю - колесико в счетчике слега проворачивается.
Воды - тоже нигде нет.
Я грешил на перепады давления в системе, только они почему-то сугубо в одну сторону
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.