Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3539100

Добрый вечер!
В скважине на даче (глубина 30 м) погружной насос. За последнее время два раза за 4 месяца рвался шланг, пропадало давление, насос работал вхолостую, не отключаясь. Вчера вытаскивали снова - был прорыв. Проработал сутки, сегодня опять давление на 0. Очень надоело это делать с завидным постоянством. В чем может быть причина и что можно сделать? Шланг выбирали прочный.
Буду очень благодарна за помощь.

Регистрация: 24.05.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 382

Так может просто замерзает на выходе из скважины?

Странное явление.. В скважине + 5, не замерзнет. Порваться шланг может от сверх давления, но Вы пишите вроде давление 0, что может быть при низком напряжении. Потом опять работает..
Обратиться к производителю, замерить напряжение сети утром, днем, вечером.

Регистрация: 06.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Как Вы выбирали шланг? Есть специальные шланги для насосов и они армированы действительно, а есть шланги с бутафорской армировкой, они и стоят на три порядка дешевле. Нормальный шланг под гидростанцию стоит уже три года никаких проблем. И давление, когда отключается станция, давит на шланг приличное. шланг только трещит, но держит.

Регистрация: 03.01.2013 Краснодар Сообщений: 69

А вы не побывали шланг на метало пластиковую трубу заменить,попробуйте мне бурильщики советовали когда на даче скважину делали,говорят что мягкий шланг ставится только временно !

San-San написал :
А вы не побывали шланг на метало пластиковую трубу заменить

не стоит однако. Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 06.12.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 36

Zhek@ написал :
не стоит однако. Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......

Интересно как это будет выглядеть, если надо вытащить насос с 30 метров, трубу снова пилить, а потом паять?

Регистрация: 18.02.2008 Москва Сообщений: 2386

Zhek@ написал :
Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......

+100500
И насос прям на нее можно повесить, а тросик только для подстраховки

molod написал :
Интересно как это будет выглядеть, если надо вытащить насос с 30 метров, трубу снова пилить, а потом паять?

Не надо там ничего пилить и тем более паять, просто трубу сложить кольцами диаметром 2 - 2.5 м, а если скважина на улице и место не ограничено, то вообще ни каких проблем, одни удобства.

Регистрация: 03.01.2013 Краснодар Сообщений: 69

Zhek@ написал :
не стоит однако. Лучше для этих целей использовать ПНД-трубу.Стоит дешевле металлопластика,заморозку держит......

Интересно пнд -ето шланг что ли?

San-San написал :
Интересно пнд -ето шланг что ли?

я разве написал что это шланг?это труба в бухтах.трубы большого диаметра поставляются в отрезках.

Сантехнические работы Москва и область

wetpanda написал :
Шланг выбирали прочный.

Да это мазохизм - ставить на глубину 30 м шланг (1 метр прочного шланга ~ 3 $ ). Только труба ПНД Ф 32 мм. и только.