Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13
#3548061

Друзья, возникла потребность включить в схему сабж. Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?

onion написал :
схему сабж.

А где она?

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

такая, разве что петлю вниз там лишнюю нарисовал. Все трубы внизу в единой плоскости.

Батарея что из себя?

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

касимов написал :
Батарея что из себя?

Батарея планируется биметалл. Отопление центральное. конвектор без вентиляторов под большой балконной пластиковой рамой с дверью и окном.

Правильно будет насос поставить.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

NNN написал :
Правильно будет насос поставить.

Насос в систему ЦО?

onion, если эта формулировка

onion написал :
конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах,

+радиатор (на рисунке), то без насоса конвектор работать не будет. Без разницы в ЦО это или в АСО.

Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?

Скажем диагональное подключение.

серго-70 написал :
Туда вода потечет медленно

Она не потечет,только заполнит его и усе.

Без насоса- переварить стояк, радиатор последовательно "низ-низ".

И батарею ленинградкой на подающую трубу.
onion, Вяло реагируют на Ваш вопрос, так как мадам Настя/есть тема/ заменила только батарею на биметал.И весь Новый год мы дружно решали ее проблему.А у Вас еще и

onion написал :
конвектор находится ниже уровня пола

.
Вскрывать пол придется видимо.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

серго-70 написал :
Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?

Розлив кажется сверху. Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

onion написал :
Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?

  1. Недавно была тема, где такую же проблему решали. Я там писал.
  2. Правильно. Вода должна из верхнего отвода байпаса идти в верх батареи, из её низа в верх конвектора, а из низа конвектора - в нижний отвод байпаса. Главное - обеспечить, чтобы все пузырьки шли в стояк, и даже спускного Маевского не надо будет нигде. И крана на байпас не надо. Сейчас разность между температурами верха и низа радиатора больше 10 градусов? Если не больше, то нафиг не надо.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

psnsergey написал :

  1. Недавно была тема, где такую же проблему решали. Я там писал.
  2. Правильно. Вода должна из верхнего отвода байпаса идти в верх батареи, из её низа в верх конвектора, а из низа конвектора - в нижний отвод байпаса. Главное - обеспечить, чтобы все пузырьки шли в стояк, и даже спускного Маевского не надо будет нигде. И крана на байпас не надо. Сейчас разность между температурами верха и низа радиатора больше 10 градусов? Если не больше, то нафиг не надо.

правильно ли я понял Вашу схему включения?

предложено вот так,но перепады высоты и повороты не дадут правильно работать узлу.Холодная вода вверх не хочет идти.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

таки придется ставить электрический(

onion написал :
Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?

Если в доме стоят конвекторы без регуляторов по однотрубной системе без байпасов - то последовательно, с маевским для спуска воздуха в верхней части "петли".

Регистрация: 11.12.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 282

Ребят, подскажите, возможно ли в данном случае подключить встраиваемый в пол конвектор отопления к обычному стояку отопления?
Фото стояка в нынешнем виде прилагаю. Подоконные блоки будут сноситься, и на месте радиаторов хотелось бы поставить конвекторы в пол.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Не возможно, из-за не работоспособности оного

Регистрация: 11.12.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 282

молоток, а с чем это связано, для просвещения себя. Так понимаю, что-то с байпасами? Вода будет проходит по нему и не циркулировать по самому конвектору?
Получается единственный выход это заворачивать радиатор на стену?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

CrAsssH написал:
Вода будет проходит по нему и не циркулировать по самому конвектору?

При раскладке подводящих труб к нему параллельно и с байпасом между ними, работоспособность конвектора будет желать большего, циркуляция слабая, ввиду увеличенного сопротивления через него.

Для подключения конвектора Varmann Eco, достаточно будет снять батарею, а к кранам 1/2 подключить конвектор 16 трубой Rehau Stabil?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Нет, в верхней точке (отводе) будет воздушить.

молоток, а как быть? Почему воздушить будет?

Хочу предостеречь от покупки конвектора от этих людей:
Я купил у них конвектор с таким воздухоотводчиком. Они отбрёхиваются, объясняя, что воздух из конвекторов нужно стравливать педалью, как из тормозной системы.

cineman, а нужно его стравливать? я понимаю, что вроде бы нужно, однако сколько ни стравливал из внутрипольных конвекторов и из коллекторов, всегда вода а не воздух

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Don4es написал:
Почему воздушить будет?

Воздух накапливается в верхней точке, отсутствует система его удаления.

молоток, а если поставить воздухоотводчик или кран Маевского в верхней точек, после запорного вентиля?