Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3550439

onion написал :
Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?

Если в доме стоят конвекторы без регуляторов по однотрубной системе без байпасов - то последовательно, с маевским для спуска воздуха в верхней части "петли".

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

таки придется ставить электрический(

предложено вот так,но перепады высоты и повороты не дадут правильно работать узлу.Холодная вода вверх не хочет идти.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

psnsergey написал :

  1. Недавно была тема, где такую же проблему решали. Я там писал.
  2. Правильно. Вода должна из верхнего отвода байпаса идти в верх батареи, из её низа в верх конвектора, а из низа конвектора - в нижний отвод байпаса. Главное - обеспечить, чтобы все пузырьки шли в стояк, и даже спускного Маевского не надо будет нигде. И крана на байпас не надо. Сейчас разность между температурами верха и низа радиатора больше 10 градусов? Если не больше, то нафиг не надо.

правильно ли я понял Вашу схему включения?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

onion написал :
Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?

  1. Недавно была тема, где такую же проблему решали. Я там писал.
  2. Правильно. Вода должна из верхнего отвода байпаса идти в верх батареи, из её низа в верх конвектора, а из низа конвектора - в нижний отвод байпаса. Главное - обеспечить, чтобы все пузырьки шли в стояк, и даже спускного Маевского не надо будет нигде. И крана на байпас не надо. Сейчас разность между температурами верха и низа радиатора больше 10 градусов? Если не больше, то нафиг не надо.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

серго-70 написал :
Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?

Розлив кажется сверху. Тут появилась другая мысль. Радиатор по однотрубной схеме последовательно с конвектором, обратку от конвектора низом мимо радиатора в стояк. На байпас кран. Но не будет ли завоздушиваться конвектор при этом?

И батарею ленинградкой на подающую трубу.
onion, Вяло реагируют на Ваш вопрос, так как мадам Настя/есть тема/ заменила только батарею на биметал.И весь Новый год мы дружно решали ее проблему.А у Вас еще и

onion написал :
конвектор находится ниже уровня пола

.
Вскрывать пол придется видимо.

Без насоса- переварить стояк, радиатор последовательно "низ-низ".

серго-70 написал :
Туда вода потечет медленно

Она не потечет,только заполнит его и усе.

Скажем диагональное подключение.

Туда вода потечет медленно. Остынет. Конвектор будет холодным. Нужна другая схема подключения. Розлив сверху снизу?

onion, если эта формулировка

onion написал :
конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах,

+радиатор (на рисунке), то без насоса конвектор работать не будет. Без разницы в ЦО это или в АСО.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

NNN написал :
Правильно будет насос поставить.

Насос в систему ЦО?

Правильно будет насос поставить.

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

касимов написал :
Батарея что из себя?

Батарея планируется биметалл. Отопление центральное. конвектор без вентиляторов под большой балконной пластиковой рамой с дверью и окном.

Батарея что из себя?

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

такая, разве что петлю вниз там лишнюю нарисовал. Все трубы внизу в единой плоскости.

onion написал :
схему сабж.

А где она?

Регистрация: 08.02.2012 Воскресенск Сообщений: 13

Друзья, возникла потребность включить в схему сабж. Вопрос следующий: если конвектор находится ниже уровня пола а отводы от стояка на своих штатных обычных местах, то как правильно подключить конвектор? Последовательно за существующим радиатором или параллельно ему?