Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#204758

=vadim= написал :
гипсом , откосы ? халтура

Напоминаю, что там написано "нежелательно", но можно - и зависит это от условий эксплуатации окна. У меня есть окно в спальне, где откосы выполнены из гипсокартона, с этими откосами ничего не происходит страшного, в частности потому, что окна выходят на утепленную и застекленную лоджию.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Oleg V написал :
Получается, что стены тоже нельзя штукатурить ротбандом? А вдруг трещина?

в несущей стене насквозь ? (жуть) , разговор идёт про откосы, там влага наиболее вероятна.

Oleg V написал :
А у ЦПС свои проблемы: плохо прилипают к основанию, плохо прилипают к штукатурному оголку, чаще рвется, не говоря уже про то, что сложнее работать.

а то !!! сам штукатуром работал несколько лет, сейчас конечно, это уже наверно можно назвать скоррее хобби , почему как Вы думаете, гипсовые смеси сейчас так популярны ?

=vadim= написал :
если произойдет проникновение снаружи , через усадочные трещины в бетоне. Через ЦПС влага может циркулировать , не нарушая структуру композита, про гипс такое сказать боязно

Читал. Много думал =) Получается, что стены тоже нельзя штукатурить ротбандом? А вдруг трещина? Чем откос, принципиально, отличается от стены. Алкидной эмалью крашу потому, что окна иногда моют, ну и, зимой, зоня потенциальной точки росы с выпадением влаги на окно и откос. А у ЦПС свои проблемы: плохо прилипают к основанию, плохо прилипают к штукатурному оголку, чаще рвется, не говоря уже про то, что сложнее работать.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2Oleg V
для эксплуатации Вы предлагаете таки покрывать гипс гидроизоляцией , ну хорошо это изнутри , а со стороны стены ?, если произойдет проникновение снаружи , через усадочные трещины в бетоне. Через ЦПС влага может циркулировать , не нарушая структуру композита, про гипс такое сказать боязно.

=vadim= написал :
А прошлый век недавно кончился. Это не срок. Или в строительсте в связи со сменой строя уже другие критерии ?

7 лет вполне неплохой срок для гарантии. Или Вы даёте гарантию на больший срок? Если бы там суждено было завестись грибку, он бы завелся. Ротбанд разрешено использовать в ваннах комнатах. Если откос покрашен алкидной эмалью, а не ВЭ краской (что халтура) ничего с ним не будет. Свои откосы я вижу довольно часто, и старые и молодые. Есть проблемы, но не с ротбандом. Делал и из ЦПС откосы, в готовых разницы не видно, а работать сложнее.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Oleg V написал :
2=vadim= У Вас есть предложения? Есть технологичная смесь для заделки откосов?

ключевая фраза: "технологичная", то есть быстро и без усилий. Такой смеси нет, так как все цементно-песчаные штукатурки к таковым не относятся.
А прошлый век недавно кончился. Это не срок. Или в строительсте в связи со сменой строя уже другие критерии ?

2=vadim= У Вас есть предложения? Есть технологичная смесь для заделки откосов? Со своей стороны могу кинуть фотки откосов сделанных ротбантом в прошлом веке =) В данный момент работаю в той же квартире.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

2skigs
нет проблем, работая на стройке постоянно встречал "старпёров", до пенсии делающих брак-халтуру, и при этом имеющих "звания и ордена". Ничего личного.
Надеюсь, не доживём до того времени , когда в несущих конструкциях заменят цемент, гипсом.

Вообще если хотите чтобы все было акуратненько, то лучше пену конечно так же акуратненько и срезать, да и ротбаном естественно тоже можно и нужно

2=vadim= Так уже лет восемь только гипсовой штукатуркой и штукатурим санузлы, применяя:

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

skigs написал :
Оконные откосы не являются "влажным местом", при условии "правильного" воздухообмена в помещении и правильно выполненной "парогидроизоляци" оконного примыкания

так или иначе конденсат может появляться.

skigs написал :
Грибку все равно, где жить !!!

причём здесь грибок ?, гипс будет просто развливаться от влаги. Хотя конечно этот процесс весьма длительный и будет проявляться на стыке оконной коробки и откоса. Но если так , то почему-бы и гипсом и сантехкабину не оштукатурить ? "Западные" технологии халтуры рулят.

Оконные откосы не являются "влажным местом", при условии "правильного" воздухообмена в помещении и правильно выполненной "парогидроизоляци" оконного примыкания (что само по себе является необходимым условием при выполнении ремонта). Грибку все равно, где жить !!!

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

skigs написал :
А, что ж так категорично??? Обоснуйте!

гипс не применяют во влажных местах. 2Serg указал же, что "нежелательно".

=vadim= написал :
гипсом , откосы ? халтура.

А, что ж так категорично??? Обоснуйте!
З.Ы.Посетители форума очень внимательно относятся к односложным мнениям, потом у кого-нибудь из Исполнителей (применяющему для отделки оконных откосов гипсовую штукатурку) могут возникнуть проблемы с Заказчиком, который (Заказчик) прислушается к Вашему мнению!

2=vadim= Обоснуйте.

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2302

Serg написал :
Нежелательно, но можно.

гипсом , откосы ? халтура.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Tatsel написал :
Подскажите можно ли резать пену выступающую за раму?

Не обязательно.

Tatsel написал :
Какие нужно применять герметики и метериалы?

Цементно-песчаную штукатурку, грунтовку акриловую, герметик акриловый.

Tatsel написал :
Можно ли делать откосы ротбандом?

Нежелательно, но можно.

Подскажите можно ли резать пену выступающую за раму?
Нужно.
Какие нужно применять герметики и метериалы?
В идеале систему ilbrook
Можно ли делать откосы ротбандом?
Можно

Поставили окно. ЗАпенили. Теперь надо внутр. делать откосы. Подскажите можно ли резать пену выступающую за раму? Какие нужно применять герметики и метериалы? Можно ли делать откосы ротбандом?