Рабочие сделали проводку и уехали. Нужно было подключить свет (лампочку) и вентилятор, чтобы они одновременно включались вентилятором. Проводка вся прокладавалась с нуля и запитывалось все из ближайшей розетки. В итоге имеем:

  1. свет выключен, - вентилятор работает, на двух проводах лампочки - фаза (если выкрутить лампочку вентилятор тухнет).
  2. свет включен, - вентилятор не работает.

Может кто подскажет как так сделано и как это исправить. 4 пары проводов торчат из стены, переложить уже не получится

(см. картинку)

А что у тебя за выключатель? Похоже 2 пары контактов.

2Alexkdr, Похоже вентилятор и лампочка включены последовательно, а параллельно вентилятору подключен выключатель

2Викторыч, Согласен с вами.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Alexkdr,

В очередной раз привожу схему для нескольких нагрузок в домашней электросети))

Вам надо сделать так, как показано на среднем рисунке, только вместо одной из ламп включить вентилятор...

Но вообще-то электрики свое дело знают туго, и вполне возможно, что кто-то хотел, чтобы вентилятор крутился именно при погашенном свете, а при включенном не мешал своим шумом...
А как же вы их отпустили, даже не проверив работу???

Нет, выключатель простой одноконтактный. Т.е. исправить уже ничего нельзя? (разбирать стену не хочется).

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Alexkdr,

Гмм, вы там что-то говорили про 4 пары торчащих проводов...
Разве нельзя их "того", и скоммутировать как надо?

2Alexkdr,
Если последовательно, то лампа при разомкнутом выключателе должна гореть хуже. У Вас это ощущается?

Концы на вентилятор и лампу идут из одной дыры? Если да, то надо вызвонить конец вентилятора, который на Вашей 1ой картинке обозначен 0. Оторвать его и подключить к концу лампы, который на 2ой картинке Ф.

Лампа, при разомкнутом выключателе вообще не горит. А провода все торчат из разных стен. 4 пары проводов: 1-к розетке, 2-к вентилятору, 3-к лампе, 4-выключатель.

2Alexkdr,
А как провода соединяются в схему? Может через распред. коробку. Если попробовать вызвонить провод от ветилятора, который 0 на первой схеме и в коробке перекинуть его на фазу, ту которая идёт к лампе (Ф на второй схеме).

Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так:
есть вентилятор с таймером, т.е. после выключения он еще работает некоторое время. подключается он согласно схемы (см. картинку). В данном случае он будет работать постоянно, пока выключен свет. Может можно сделать так, чтобы при выключении света он включался, а через некоторое время отключался?

Нет, перекоммутировать уже не получится - все под плиткой. Но может получится так:
есть вентилятор с таймером,т.е. после выключения он еще работает некоторое время. подключается он согласно схемы (см. картинку). В данном случае он будет работать постоянно, пока выключен свет. Может можно сделать так, чтобы при выключении света он включался, а через некоторое время отключался?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

Да кто же коммутацию хоронит????

Попробуйте глянуть вот эти две темки:

Привет, привет, долго мы не общались...

DMC написал :
Да кто же коммутацию хоронит????

Попробуйте глянуть вот эти две темки:

2Alexkdr,
У Вас вентилятор включен паралельно выключателю, и последовательно лампочке по нулю. и выключатель разрывает ноль, если при выключенном выключателе выкрутить лампочку у Вас вентелятор вращаться не будет.
Здесь Вы ничего не сделаете если до распред коробки не долезть.
Вы уверены что все подключения сделаны в распредкоробке?
вобще можно попробовать таймер вставить в уже стоящий вентелятор

2Alexkdr,
еще можно отбросить один провод от вентелятора, прозвонить который идет до выключателя, заизолировать его и протянуть вместо него другой от патрона лампочки, если это возможно сделать, это будет самый дешевый способ, и вентелятор будет работать именно как Вы хотели

на Вашей схеме отбрасывать надо провод от вентилятора который находится справа и подключить провод на это место от патрона на вшей схеме с верхней точки