Здравствуйте.

Живу в двушке "распашонке" в доме проекта П-46М. Очень мешают жить запахи от соседей. В квартире регулярно пахнет то куревом, то кухней, а то вообще чем-то жутко химическим, похожим на ацетон. Сильнее всего запах чувствуется в санузле и ванной. При этом простейший тест с листком тонкой бумаги показывает, что вентканал санузла/ванной в это время работает как положено - вытягивает воздух из квартиры.

Подскажите, почему такое может быть? Можно ли это исправить?

Это точно не беда проекта дома, до того как поселиться в этой квартире, я несколько лет жил в такой же двушке в другом доме П-46М и вообще не знал, что запахи соседей могут попадать ко мне в квартиру. В доме 14 этажей, я живу на 7.

Регистрация: 13.08.2009 Москва Сообщений: 1622

к сожалению проект здания мне не знаком, но по общим принципам запах может попадать:

  1. Через вентиляцию
  2. Через перекрытие где проходят сантехтрубы
  3. Через двери.

В Вашей серии практически всегда запахи приходят из сантех.шкафа.
Исправить можно, но сложно. Нужно заделать все щели в местах прохода труб и вокруг вентблока.
Если не поможет, то остается только один способ: снос сантех.кабины и заделка всех щелей.

yanys, Скажите пожалуйста какие у вас окна и хорошо ли уплотнена входная дверь?

Окна стандартные пластиковые, в закрытом состоянии достаточно герметичные.Входная дверь уплотнена как положено, никаких сквозняков через щели вроде нет.
Я правильно понимаю, что вентиляция у меня вытягивает воздух из квартиры и взамен забирается воздух через щели в сантехшкафу от соседей, поскольку приток через окна/входную дверь мал?

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

В сантехшкафу может быть очень хорошая тяга воздуха( труба проходящая через весь дом). Вот и тянет в ваш сантехшкаф, а потом и по квартире.

trubo4ist написал :
Нужно заделать все щели в местах прохода труб и вокруг вентблока.
Если не поможет, то остается только один способ: снос сантех.кабины и заделка всех щелей.

У меня запахи шли через розетку на кухне и выключатель в коридоре, монтажная пена решила вопрос.

Регистрация: 10.03.2011 Волгодонск Сообщений: 617

А у меня запахи от соседей сверху через вентиляцию . А направление вентиляции зависит от направлении ветра. Если вы уверены что у вас при наличии запахов вентиляция работает на вытяжку, то скорее всего через плохо заделанные отв прохода труб как канализации/воды, так и отопления.

yanys написал :
Я правильно понимаю, что вентиляция у меня вытягивает воздух из квартиры и взамен забирается воздух через щели в сантехшкафу от соседей, поскольку приток через окна/входную дверь мал?

Абсолютно правильно, ищите, организуйте себе приток, есть масса способов, приточные клапана в окна, стены, приточная вентиляция, на форуме очень много реализованных проектов и мнений по использованию.

Medtech написал :
Абсолютно правильно, ищите, организуйте себе приток, есть масса способов, приточные клапана в окна, стены, приточная вентиляция, на форуме очень много реализованных проектов и мнений по использованию.

Не могли бы скинуть пару ссылок?
У меня чуть наоборот .Кухня работает как вытяжка в любое время года ,а вот туалет -только приток и вытяжка только тогда,когда открывается окно или входная дверь

vovanbrest, Вы хотите переложить на меня поиск ссылок? На форуме я занимаюсь только тем, что мне интересно,

Medtech написал :
vovanbrest, Вы хотите переложить на меня поиск ссылок? На форуме я занимаюсь только тем, что мне интересно,

Спасибо. При обилии инфы не знаешь точно где и что искать.
А по ссылке вот что выдаёт : Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.

vovanbrest написал :
При обилии инфы не знаешь точно где и что искать.

yanys написал :
Я правильно понимаю, что вентиляция у меня вытягивает воздух из квартиры и взамен забирается воздух через щели в сантехшкафу от соседей, поскольку приток через окна/входную дверь мал?

Правильно...Но ИМХО одним грамотно организованным притоком свежего воздуха с улицы от соседских запахов полностью не избавиться.

Щели ищите в первую очередь на полу, где выходят трубы, как тут выше писАли. Щелочка может быть совсем небольшая. Притока по ходу нету, поскольку окна зимой наверняка закрытые, а дверь входная как и должна быть

yanys написал :
уплотнена как положено, никаких сквозняков через щели вроде нет

Через входную дверь и не должен проходить воздух.

vovanbrest написал :
При обилии инфы не знаешь точно где и что искать.
А по ссылке вот что выдаёт : Извините, нет совпадений

Забейте в поисковую строку "вентиляция" "приток", если вас именно это интересует. Ну вот свежие темы (наверняка есть на форуме и получше, спрашивайте, ищите,..):

Вот парочка до кучи про кухонный зонт:

пяпа, Спасибо большое, Вы мне очень помогли.
Теперь для меня вместо одной задачи стоит две -приток в квартиру и вытяжка на кухне. Иначе наделал бы проблем.

vovanbrest написал :
пяпа, Спасибо большое, Вы мне очень помогли.

Плиз, на то и форум

Регистрация: 11.04.2012 Симферополь Сообщений: 76

Самый распространенный путь запахов это вентиляционные каналы, но вы же понимаете, что если ы вас пахнет соседями, у них точно так же пахнет вами.

diran, мне например не понятно почему мне пахнет соседской рыбой от соседей снизу, а моими пирогами у них ни разу не пахло?

Хмм.
Я сейчас заканчиваю переселяться в домик такой серии, с вентиляцией разбирался и разобрался.
Выводы: (не претендуя на истину, я не вентиляционщик, но все-таки инженер какой-никакой )

  1. Отточка в серии П-46 хорошая. В доме есть буфер из "теплого" чердака, так что б.м. и летом не опрокинется на средних этажах.
  2. Сантехкабины в этой серии - дрянь. Это листы шифера, без надлежащей воздушной изоляции.
  3. Сантехнический стояк воздухопроницаем!!! (это главный момент!)

И так, вы поставили пластиковые окна, отточка пашет нормуль (как у меня на 1-ой стадии ремонта).
Результат - "воздух щелочку найдет". И находит через сантехстояк и возможные неплотности фановых труб. Последнее - очень занимательно

Как решить проблемы:

  1. Снести к свиням собачьим шиферную сантехкабину и заменить её на пазогребневую, либо пенобетонную, на край (я так сделал уже), попутно загерметизировав санетех. стояк. Если не получается и кабина оригинальная - с п.1
  2. Загерметизировать мягкими, но не пропускающими воздух материалами верх и низ сантех. шкафа. Останутся прочие технические каналы, через которые "давить" не будет, но "высасывать" будет.

  3. Обеспечить герметичность вентиляции в туалете - должно высасывать из вашего туалета, а не из общего стояка.

  4. Загерметизировать дыру между кухней и сантех. стояком.

  5. Этот пункт самый главный. Без него ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО!!! Обеспечить свободный приток чистого воздуха минимум, в 60 кубометров. Приток в комнатах, не на кухне!
    Вся нехватка чистого воздуха будет восполняться грязным воздухом от соседей, который "щелочку найдет".

Tmorfus написал :

  1. Этот пункт самый главный. Без него ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО!!! Обеспечить свободный приток чистого воздуха минимум, в 60 кубометров. Приток в комнатах, не на кухне!
    Вся нехватка чистого воздуха будет восполняться грязным воздухом от соседей, который "щелочку найдет".

Как раз весь вопрос в правильном притоке -второй месяц шуршу.Кроме как приточного клапана с подогревом -ничто больше не прельщает.

vovanbrest написал :
Как раз весь вопрос в правильном притоке -второй месяц шуршу.Кроме как приточного клапана с подогревом -ничто больше не прельщает.

А у меня без подогрева приточный стеновой. И нормалёк. Зимой холодно-прикрыл его. Да и вопче самопальный. Где-то даже фото давал.

пяпа написал :
А у меня без подогрева приточный стеновой. И нормалёк. Зимой холодно-прикрыл его. Да и вопче самопальный. Где-то даже фото давал.

Я так же где то встречал Ваши статьи на эту тему и Вы мне скидывали ссылку на форум. С подогревом не так много ест лектричества ,а комфорт обеспечен. Да и выглядит по другому.
Что то я вообще озадачился кондишином с подмесом.

vovanbrest написал :
С подогревом не так много ест лектричества ,а комфорт обеспечен. Да и выглядит по другому.
Что то я вообще озадачился кондишином с подмесом.

И мне, и мне интересно...Ждем-с фото отчёт и впечатления.

vovanbrest написал :
Что то я вообще озадачился кондишином с подмесом.

Абсолютно бесполезная штука. Он "сосет" раз в 10 меньше минимально необходимого.
У меня случился перерасход золотого запаса на отделочные работы, кухню и бытовую технику, посему поставил аирбоксы на верх створок.
По 2 на комнату.
Что я могу сказать.... При открытых окнах у меня вентиляторы принудительной отточки (S&P 200 и я знаю, что это запрещено, но если нельзя, но хочется, то можно) крутятся на авторотации так, что лопастей не видно. С открытыми клапанами не крутятся, но "дуло" из клапанов ощущается, ежели руку поднести.
Холода нет, воздух смешивается с теплым от батареи и в целом нормуль.
Обратник на вентилях приоткрывается и что-то уходит, но не так, чтоб очень. но уходит.

Потом, когда-нибудь потом уберу вентиляторы оттока нахрен, поставлю активный приток с пылевым фильтром.

пяпа написал :
И мне, и мне интересно...Ждем-с фото отчёт и впечатления.

Понял, те времени подумать у меня не осталось
Я такие клапана -швейцарцев ставил на офисы - нормалёк был, но там всё казённое, а тут своеёё.

Tmorfus написал :
Абсолютно бесполезная штука. Он "сосет" раз в 10 меньше минимально необходимого.
У меня случился перерасход золотого запаса на отделочные работы, кухню и бытовую технику, посему поставил аирбоксы на верх створок.
По 2 на комнату.
Что я могу сказать.... При открытых окнах у меня вентиляторы принудительной отточки (S&P 200 и я знаю, что это запрещено, но если нельзя, но хочется, то можно) крутятся на авторотации так, что лопастей не видно. С открытыми клапанами не крутятся, но "дуло" из клапанов ощущается, ежели руку поднести.
Холода нет, воздух смешивается с теплым от батареи и в целом нормуль.
Обратник на вентилях приоткрывается и что-то уходит, но не так, чтоб очень. но уходит.

Потом, когда-нибудь потом уберу вентиляторы оттока нахрен, поставлю активный приток с пылевым фильтром.

Я на лето отключаю вентилятор от сети -поднимаю жвлюзи и ... вот оно счастье,но вот зимой так не проходит.

Tmorfus написал :
Потом, когда-нибудь потом уберу вентиляторы оттока нахрен, поставлю активный приток с пылевым фильтром

Даже без активного притока будет работать хорошо,при условии не последних этажей.

Пассивный приток:
а) только чтоб не задыхаться и не тянуть пуки соседей
б) мало полезен летом.
в) Хуже в части шумозащиты
г) Хуже в части пылезащиты
д) При положительной разнице в давлениях, соседских пуков ТОЧНО не будет никогда
е) Иногда (очень и очень иногда) в силу того, что окна выходят на 2 стороны плоского дома, возможна работа в переток.

А так, по зиме вентиляторы нужны только для помощи в проветривании, зачастую они у меня даже на авторотации крутятся

Здравствуйте! Та же беда- мощный приток курева от соседей снизу. Подозреваю что через щели в досках. Дом старый, перекрытия- дерево. Щели под плинтусами заделал. На доски буду стелить фанеру 12 мм (без лаг- прямо на доски) и хотелось бы изолироваться от курева. ВОПРОС- что можно положить меж досками и фанерой, чтобы точно ничего не проникало?? Хочу- либо вспенённый полиэтилен, либо гидроизол. Но прочитал страшилки, что в таком случае могут прогнить и фанера и доски! Но ведь внизу нет сырого подвала- с чего бы им гнить? Прошу совета! Скоро уже стелить!

Greben, только перекрытия дерево? Стены? этаж, этажность, окна, наличие генераторов тепла, входная дверь, количество вытяжных каналов и производительность на глаз( лист бумаги притягивается зимой\летом) Наличие организованного притока. Вот маленький бриф, для получения ответов на ваши вопрос.

Дом 54 г. постройки, 3 этаж 3-этажного дома, что за проект не знаю- таких наверное нет уже нигде. Стены- силикатный кирпич 65 см шириной, изнутри обшиты гипсокартоном. Вентиляция есть только по стороне- кухня, ванна, санузел (вент.окна)- лист притягивает сейчас только на кухне (летом не пробовал), недавно систему чистили. В комнатах вентиляции нет вообще. Были небольшие отверстия в полу, но они давно заделаны. А иначе вообще бы задуло от соседей запахами! Окна пластик, приток воздуха от открывания створки- если окна закрыты, от курева задохнуться можно. Тепло генерируют батареи отопления (чугунные), ну и газ.плита и газ.колонка. Соседи курят беспрерывно по всей квартире, нужен конкретный совет- КАКИМ именно материалом изолироваться от запаха, постелив его под фанеру?? И ещё- бывают случаи протечек кровли- так что теоретически вода может попасть на фанеру. Спасибо.

Гипсокартон как к стене пришит? Необходимо отрезать пол от комнаты, сплошная гидроизоляция с приклейкой к стенам, соседи сейчас являются притоком для вашей колонки, газовой плиты, и естественной вентиляции, зато у них отлично весь запах выносит к вам. Герметизация необходима по всей квартире, необходимы фотки разобранных частей пола, примыкание пола к стенам, устройство независимой от приоткрытия окон приточки, клапанами в стенах, окнах.
Можно изолироватся хоть полиэтиленом, только сложно его приклеивать к стенам, практически любым материалом который не пропускает воздух под давлением и не протрётся под полом. Правильнее было-бы вскрыть пол и изолировать черный пол, вам надо в общий с темой гидроизоляция пола в доме с деревянными перекрытиями, и с упором на полную изоляцию. Здесь советов будет меньше.

Спасибо за подробный ответ! Доски вскрывать не буду- слишком хлопотно, ремонт делаю сам и доски в основном в хорошем состоянии. Хочу, как вы и говорите, полиэтилен или материал, не пропускающий воздух под фанеру с последующей заделкой стыков герметиком и шпаклёвкой. Пусть полиэтилен и не приклеится к стене- стыки надеюсь замуровать! Ключевой вопрос здесь- не будут ли гнить доски под такой изоляцией, как утверждают многие??