Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#202732

Нежданно/негаданно весь подъезд собрался менать сояк ХВС на медь. А я по ген. плау ремонта еще к новому году до сантехники доберусь ;(
Как лучше сделать с учетом того, что потом будет коллекторная схема на 5 потребителей?
Отвод на 22мм
переходник на 3/4
шаровик на 3/4
переходник 3/4 на 1/2
сгон/муфта
старая труба

Али по другому?

Потом схема предполагается такая:

Отвод медь на 22мм
кусок медной трубы 22мм
переходник на 3/4
шаровик на 3/4
грязевик 3/4
фильтр тонкой очистки 3/4 со сливом в канализацию
коллектор/коллекторы (если не найду один на 5 потребителей)

Каким образом скреплять между собой перечисленные устройства? Муфтами?

Очень надеюсь на Ваши ответы, в выходные будут тянуть трубы, мне еще надо выловить монтеров и сказать чего я хочу...

Или диаметр меди до коллектора поставить 18, а после 15?

Медь на воду ИМХО не есть гуд...

По перечисленным устройствам ничего не понял

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

proekt написал :
Медь на воду ИМХО не есть гуд...

В Европе ее давно применяют и ничего.

in my humble opinion

Kvost написал :
В Европе ее давно применяют и ничего.

Это да,только стояки у нас из нее не делают.

Papandreas написал :
Ставьте медь.
я бы поставил на 22.

22 всмысле на отвод до коллектора?
А краны/фильтры какие тогда использовать, на 3/4?

Я тянул 15мм медью.. Соединение со стояком - коллектор 3/4, отводы по полдюйма + американки под пайку 1/2"/15мм.
Имхо, 22мм - перебор... Яндексом можете найти формулы расчета расхода, я не считал, но по ощущениям - 15 мм оптимум.

Supaplex написал :
Я тянул 15мм медью.. Соединение со стояком - коллектор 3/4, отводы по полдюйма + американки под пайку 1/2"/15мм.
Имхо, 22мм - перебор... Яндексом можете найти формулы расчета расхода, я не считал, но по ощущениям - 15 мм оптимум.

то есть от стояка до коллектора - 15 мм?
а что еще между ними и как они между собой соеденены? : шаровый, фильтр...

у меня от стояка до коллектора 22, хотя счетчик 1/2"
потому что уже была
а разводка по квартире 15

Kvost написал :
В Европе ее давно применяют и ничего.

А смысл? Особенно на стояке...

Давайте все-таки не будем про то надо ли медь, а?
А как все-таки соединить шаровик/косой фильтр/фильтр тонкой очистки с колбой и сливом и коллектор?
Муфтами внутренними, ли взять например шаровик внутренняя/внешняя резьба (у бугатти есть такое в каталоге), или с американкой, а на него уже навернуть косой фильтр?
Или взять совмещенный шаровик/косой фильтр?

18 мм от стояка и 15 мм от коллектора

Команч написал :
то есть от стояка до коллектора - 15 мм?
а что еще между ними и как они между собой соеденены? : шаровый, фильтр...

Сорри, 15мм - от коллектора до потребителей.
А от стояка до коллектора у меня шаровой-грязевик грубый-редуктор-счетчик. Все на оцинковке (это я не трогал, тскать by design).

malenkiy написал :
18 мм от стояка и 15 мм от коллектора

То есть нет смысла ставить на отвод до коллектора 22? ИМХО ведь проходное отверстие у арматуры на 3/4 равно 20мм, меньше будет перепадов...

Команч написал :
То есть нет смысла ставить на отвод до коллектора 22? ИМХО ведь проходное отверстие у арматуры на 3/4 равно 20мм, меньше будет перепадов...

Длинна отвода ?????? 22 мм можно если очень хочетса . Я ставлю 18 мм !!!!! Иногда 15.