Проложил в квартире 3-х жилные провода к розеткам (N;L;PE). Сегодня когда крлючал вилку от стиралки в розетку (стирился была выключина) сработала УЗО. Познее была следющая ситуация: работала стиралка и компьютер, завершили работу компьютера стали выключать пилот и опять сработало УЗО.
подскажите счём может быть проблема и как её решить.
p.s. ЗЕМЛЮ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?
BV написал : 2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь?
Для того, чтобы вызывать специалиста на дом не вижу смылся (здесь со специальным оборудованием ходить не надо), а если людям не сложно подклиться опытом, то хотел бы выслушать их сообрения. Если диагноз будет определён (или понятно где искать), то потом можно и "стоматолога" вызвать.
vitalik13 написал :
(здесь со специальным оборудованием ходить не надо),
Именно для определения причин страбатывания и нужно специальное оборудование (хотя-бы измеритель тока утечки) + некоторое количество измерений + видеть что и как сделано.
А так - толочь воду в ступе.... или последовательно менять на другое сначала УЗО, потом стиральную машину, потом пилот
мне не совсем понятна физика. Ясно что утечка проходит через заземление, но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй, а, следовательно, это глюк в приборе?
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!
vitalik13 написал :
но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй,
Фильтр питания - ёмкости с фазы и с нуля на землю, при отключении вилки разряд - переходной процесс - УЗО может и сработать. Фаза и нуль на заземление напрямую не замыкаются.
vitalik13 написал :
следовательно, это глюк в приборе?
не думаю, так бывает с приборами с фильтром...
vitalik13 написал :
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!
УЗО наиболее полно проявляет свои защитные функции с заземленными розетками и так и должно быть.
Что касается пилота, то такая кортина действительно наблюдалась, что мне тоже показалось странным. Ещё было выявлено, что в определённых ситуациях УЗО не включалось (и порблема с пилотам кстати тоже порпадала) пока не сделаешь разрыв нуля на входе вквартиру (то есть выкл/вкл входящий рубильник).
Хочу уточнить: когда включаешь прибор с заземнением и если втыкаешь его не сразу а покачивая в поисках дырок, то какраз и порисходит срабатывание УЗО. я так понял, что земля от розетки сразу контактирует с вилкой, а вот фаза и нуль не одновременно(что-то раньше контактирует, что-то позже). Получается через землю начинает уходить какой-то ток и УЗО в этот момент срабатывает. Это норма и надо просто аккуратнее вклячать вилки, или такого в нормальной ситуации быть не должно и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?
vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?
О действительно странно! .... или розетка накрылась....
vitalik13 написал :
и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?
Надо. А так же надо проверять весь остальной огород, который у вас накручен... и проверять специалисту с приборами, а не пытаться разобразаться "усилием мысли"...
, если, конечно, включаемый прибор исправен.
Может - где-то перепутаны провода (ноль с землей) ?
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....
Великий Кузен написал : 2vitalik13 Для начала надо проверить реальный ток срабатывания УЗО.
Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?
а то обращаться в компании специализирующиеся на этом себе дороже, а могут и вообще не поехать из-за незначительной сметной стоимости работы!
vitalik13 написал :
Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?
Есть тут умелец Но он 3000 за выезд берет, поэтому наверное дешевле другое УЗО купить...
Но с другой стороны - неисправность может быть и не в УЗО...
Хозяин-барин - вам решать, вам искать к кому идти....
BigHarry написал :
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....
Не контрафактные ИЭК - вполне норальный рабочий прибор....
А вот если это подделка - может быть что угодно....
На мой взгляд причина неисправности в это теме - или пониженный ток срабатывания УЗО или постоянная утечка, которая приводит к срабатыванию УЗО от малейшего импульса.
Надо измерять и общую утечку, и утечку пилота и ток срабатывания УЗО (причём правильно - в импульсе...)
vitalik13 написал :
Вообще зачем оно нужно при наличии УЗО?
* Защитное зануление (+автомат) относится к основным способам защиты от поражения током.
* Чтобы напряжение на корпусе не достигало опасной величины при пробое.
* Чтобы УЗО (или АВТОМАТ) срабатывало как только возникнет проблема, а не тогда, когда вы схватитесь...
2BV Для начала можно откинуть фазный провод с выхода УЗО и установить кратковременный ток утечки, скажем примерно мА так 3. Если сработает, можно дальше не искать.
vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?
Скорее всего. Интересно попробовать перевернуть вилку пилота в розетке.
vitalik13 написал :
где бы только найти такого человека за разумные деньги
Чем грамотнее специалист, тем дороже стоит.... такая вот "се ля ви"
Подвид "электрик обыкновенный жэковскй" - тот который с китайской отверткой-пробником и пасатижами в кармане, совершенно не представляет что такое УЗО и как его проверять, также считает УЗО вредным элементом, который надо поскорее выкинуть из схемы.
сначало надо проверить правильность подключения УЗО.
вдруг его задом наперед подключили или ему важно как фаза и ноль подключены...
потом подсоедини к фазе и заземлению резистор на 20кОм - не должно срабатывать (ток учечки ок. 10мА). тока отсоедени квартиру предварительно.
присоедени квартиру - если на резистор срабатывает - значит у тебя проводка некачественная, большие токи утечки...
Геннадий Б написал : 2vova123 УЗО на 30 мА может срабатывать в диапазоне дифф. токов 15-30 мА. Следуя Вашей логике, проводку с током утечки в 6 мА следует забраковать...
а если у меня УЗО на 10мА, то оно на этой проводке принципиально включаться не будет?
пусть возьмет резистор в два раза больше сопротивлением, не принципиально.
может автору надо было ставить узо на 100мА тогда?