Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690
#207130

2vova123

vova123 написал :
а если у меня УЗО на 10мА, то оно на этой проводке принципиально включаться не будет?

Зависит от параметров конкретного УЗО.

Геннадий Б написал :
2vova123 УЗО на 30 мА может срабатывать в диапазоне дифф. токов 15-30 мА. Следуя Вашей логике, проводку с током утечки в 6 мА следует забраковать...

а если у меня УЗО на 10мА, то оно на этой проводке принципиально включаться не будет?

пусть возьмет резистор в два раза больше сопротивлением, не принципиально.
может автору надо было ставить узо на 100мА тогда?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2vova123 УЗО на 30 мА может срабатывать в диапазоне дифф. токов 15-30 мА. Следуя Вашей логике, проводку с током утечки в 6 мА следует забраковать...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Slawa

Slawa написал :
Может и без нагрузки - когда на рабочем нуле некое напряжение относительно земли (нагрузка выше по схеме). Полвольта хватает

Верно. Хватит и меньшего напряжения. Я привел условие, при котором УЗО сработает обязательно.

сначало надо проверить правильность подключения УЗО.
вдруг его задом наперед подключили или ему важно как фаза и ноль подключены...

потом подсоедини к фазе и заземлению резистор на 20кОм - не должно срабатывать (ток учечки ок. 10мА). тока отсоедени квартиру предварительно.
присоедени квартиру - если на резистор срабатывает - значит у тебя проводка некачественная, большие токи утечки...

Геннадий Б написал :
2xax_nv При подключенной нагрузке УЗО должно сработать.

Может и без нагрузки - когда на рабочем нуле некое напряжение относительно земли (нагрузка выше по схеме). Полвольта хватает.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2xax_nv При подключенной нагрузке УЗО должно сработать.

Регистрация: 17.06.2006 Нижневартовск Сообщений: 266

Можно задать свой вопрос? Должно ли срабатывать УЗО при соединении рабочего нуля и "земли" ?

vitalik13 написал :
где бы только найти такого человека за разумные деньги

Чем грамотнее специалист, тем дороже стоит.... такая вот "се ля ви"

Подвид "электрик обыкновенный жэковскй" - тот который с китайской отверткой-пробником и пасатижами в кармане, совершенно не представляет что такое УЗО и как его проверять, также считает УЗО вредным элементом, который надо поскорее выкинуть из схемы.

2Великий Кузен спасибо, где бы только найти такого человека за разумные деньги

P.s. ситуация с пилотом рпоизолша один раз и больше не повторялась!

vitalik13 написал :
что может создать ток в 3мА, 5 и 10?

Если грубо, то можно через резистор 100кОм-1Вт. Но лучше что бы это сделал человек, который хоть несколько месяцев поработал электриком.

А у пилота однополюсный выключатель?
А комп случайно не с ТВ тюнером?

vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

Скорее всего. Интересно попробовать перевернуть вилку пилота в розетке.

Емкость или резистор, номинал рассчитать...

Великий Кузен написал :
установить кратковременный ток

что может создать ток в 3мА, 5 и 10?

2Великий Кузен Согласен. ... а потом 5 и 10....

2BV Для начала можно откинуть фазный провод с выхода УЗО и установить кратковременный ток утечки, скажем примерно мА так 3. Если сработает, можно дальше не искать.

vitalik13 написал :
Вообще зачем оно нужно при наличии УЗО?

* Защитное зануление (+автомат) относится к основным способам защиты от поражения током.
* Чтобы напряжение на корпусе не достигало опасной величины при пробое.
* Чтобы УЗО (или АВТОМАТ) срабатывало как только возникнет проблема, а не тогда, когда вы схватитесь...

BigHarry написал :
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....

Не контрафактные ИЭК - вполне норальный рабочий прибор....
А вот если это подделка - может быть что угодно....

На мой взгляд причина неисправности в это теме - или пониженный ток срабатывания УЗО или постоянная утечка, которая приводит к срабатыванию УЗО от малейшего импульса.
Надо измерять и общую утечку, и утечку пилота и ток срабатывания УЗО (причём правильно - в импульсе...)

а может заземнение "убить"?
Вообще зачем оно нужно при наличии УЗО?

vitalik13 написал :
Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?

Есть тут умелец Но он 3000 за выезд берет, поэтому наверное дешевле другое УЗО купить...
Но с другой стороны - неисправность может быть и не в УЗО...
Хозяин-барин - вам решать, вам искать к кому идти....

Великий Кузен написал :
2vitalik13 Для начала надо проверить реальный ток срабатывания УЗО.

Кто может оказать услугу (или посоветовать к кому обратиться) и продигнастировать ток срабатывания УЗО (за разумные деньги)?
а то обращаться в компании специализирующиеся на этом себе дороже, а могут и вообще не поехать из-за незначительной сметной стоимости работы!

2vitalik13 Для начала надо проверить реальный ток срабатывания УЗО.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Ну не должно нормальное УЗО реагировать на

vitalik13 написал :
покачивая в поисках дырок

, если, конечно, включаемый прибор исправен.
Может - где-то перепутаны провода (ноль с землей) ?
Скорей всего - это очередной глюк субпродуктов под маркой ИЭК....

vitalik13 написал :
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

О действительно странно! .... или розетка накрылась....

vitalik13 написал :
и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?

Надо. А так же надо проверять весь остальной огород, который у вас накручен... и проверять специалисту с приборами, а не пытаться разобразаться "усилием мысли"...

Что касается пилота, то такая кортина действительно наблюдалась, что мне тоже показалось странным. Ещё было выявлено, что в определённых ситуациях УЗО не включалось (и порблема с пилотам кстати тоже порпадала) пока не сделаешь разрыв нуля на входе вквартиру (то есть выкл/вкл входящий рубильник).

Хочу уточнить: когда включаешь прибор с заземнением и если втыкаешь его не сразу а покачивая в поисках дырок, то какраз и порисходит срабатывание УЗО. я так понял, что земля от розетки сразу контактирует с вилкой, а вот фаза и нуль не одновременно(что-то раньше контактирует, что-то позже). Получается через землю начинает уходить какой-то ток и УЗО в этот момент срабатывает. Это норма и надо просто аккуратнее вклячать вилки, или такого в нормальной ситуации быть не должно и надо проверять величину утечьки на которую реагирует УЗО?

2BV "пока пилот не включишь УЗО не включается!" Чтобы включить УЗО надо включить пилот?
Странная картина однако. 2vitalik13 Ты эту фразу уточни.

2vitalik13

Следующие вопросы только после изучения ссылок выше

vitalik13 написал :
но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй,

Фильтр питания - ёмкости с фазы и с нуля на землю, при отключении вилки разряд - переходной процесс - УЗО может и сработать. Фаза и нуль на заземление напрямую не замыкаются.

vitalik13 написал :
следовательно, это глюк в приборе?

не думаю, так бывает с приборами с фильтром...

vitalik13 написал :
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!

УЗО наиболее полно проявляет свои защитные функции с заземленными розетками и так и должно быть.

мне не совсем понятна физика. Ясно что утечка проходит через заземление, но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй, а, следовательно, это глюк в приборе?
Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!

vitalik13 написал :
(здесь со специальным оборудованием ходить не надо),

Именно для определения причин страбатывания и нужно специальное оборудование (хотя-бы измеритель тока утечки) + некоторое количество измерений + видеть что и как сделано.

А так - толочь воду в ступе.... или последовательно менять на другое сначала УЗО, потом стиральную машину, потом пилот

BV написал :
2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь?

Для того, чтобы вызывать специалиста на дом не вижу смылся (здесь со специальным оборудованием ходить не надо), а если людям не сложно подклиться опытом, то хотел бы выслушать их сообрения. Если диагноз будет определён (или понятно где искать), то потом можно и "стоматолога" вызвать.

Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?

2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь?

Какие будут предложения по решению данной проблемы?

2vitalik13
Причин может быть несколько:

  • где то есть небольшая утечка и выключение вилки "последняя капля"
  • фильтр питания в стиралке и пилоте - при выключении получается - фаза через конденсатор на заземление и этого хватает УЗО
  • параметры УЗО - слишком мал ток срабатывания....

УЗО ИЭК-ВД1 на 30мА

УЗО 10ма?

Проложил в квартире 3-х жилные провода к розеткам (N;L;PE). Сегодня когда крлючал вилку от стиралки в розетку (стирился была выключина) сработала УЗО. Познее была следющая ситуация: работала стиралка и компьютер, завершили работу компьютера стали выключать пилот и опять сработало УЗО.
подскажите счём может быть проблема и как её решить.
p.s. ЗЕМЛЮ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.