#204046

Garth написал :
а вонь тушенной капусты и лука уже достали в усмерть.

Garth написал :
Обратка такая, что не нужно бумажки - зажигалку тушит, но она идет не постоянно, несколько секунд тянет воздух вверх, а потом мощный поток в квартиру, потом все повторяется - в канал, обратно.

Ну очень похоже на то, что сосед сверху подключил к Вашему каналу вытяжку. Либо вытяжка подключена соседом ниже (в стояк, а может и в свой канал), а сосед выше стояк заузил.
Какой этаж у Вас? Есть возможность глянуть, что с вентиляцией у соседей сверху и снизу?

Вроде бы капитального ремонта слышно не было в последнее время. Сейчас открыты форточки, но прет из трубы все равно.
На канал щель идущая вниз не очень похожа - такое впечатление, что это щель между блоком ванной комнаты и вентиляционным стояком. Не может ли это окошко быть предназначено для вентиляции ванной (по местоположению подходит)? Почитал форум и у меня сложилось мнение, что канал должен быть заглушен ниже вент. решетки, а тут получается, что возможно через эту щель создаются какие-то не понятные завихрения. Я правильно думаю?
Обратка такая, что не нужно бумажки - зажигалку тушит, но она идет не постоянно, несколько секунд тянет воздух вверх, а потом мощный поток в квартиру, потом все повторяется - в канал, обратно.
Постараюсь сегодня посветить фонариком и просмотреть канал при помощи зеркала.
В 96 серии домов вентиляция стандартная? Две вентиляционных шахты для кухни и сан.узла, и в эти шахты входят каналы сателиты для каждой квартиры?
Как можно прочистить каналы сателиты? На помощь ЖЭК рассчитывать не приходится... Да и с временем большой напряг.

Garth написал :
Вопрос можно ли заглушить это боковое окошко и забетонировать щель ведущую вниз слева от бокового окошка?

Восстановить перемычку между каналами нужно обязательно, из нее-то и идет обратка, а забетоноровать щель вниз:ни в коем случае - это канал соседа снизу..
Более подробно отетить не успеваю, много времени потерял в соседней теме.

Что изменилось в последнее время: меняли ли окна; был ли ремонт кровли в доме и пр.?
Попробую ответить вечером.

Есть наболевший вопрос. Сильно ухудшилась вентиляция в санузле-очень часто идет сильнейшая обратка, раньше такого не было. Дом 9 эт., серии 96, квартира на 6 этаже. Периодами тяга нормальная. На фото внутренность вентиляции. Канал снизу заглушен, но очень напрягает боковое окошко влево за вертикальной арматурой. Вопрос можно ли заглушить это боковое окошко и забетонировать щель ведущую вниз слева от бокового окошка? Уже три раза вызывал вентиляционщиков из ЖЕК, но только завоняли квартиру перегаром и ничего внятного не услышал, а вонь тушенной капусты и лука уже достали в усмерть.
Как лучше подключить вытяжку(300 м3, 3 скорости) на кухне - тяга канала не очень большая, уже на второй скорости идет обратка. Вытяжка подключена плоским каналом 120x60. Может лучше вывести канал вытяжки на улицу, но смущает то, что вполне может быть, получу частично удаляемое обратно через открытую форточку ?
Заранее благодарен за помощь.