Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#203628

Уважаемые гуру, мастера и опытные пользователи!
Готовлюсь к походу за разрешительными бумагами.
Прочитал от корки до корки этот раздела форума, включая архив, но нигде так и не нашел ответа ( в СНИП в том числе) в явном виде на вопрос:
На какой высоте допустима проводка газопровода на кухне ( интересует высота 1,0...1,2м ( посередине между рабочими столами и навесными шкафами ) и расстояние от плиты до первого вентиля и счетчика?
И можно ли котел над мойкой?

[

]()

Спасибо.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Я получил на руки согласованный в облгазе проект для настенного турбокотла, но пришлось изучить кучу инфы вплоть до НИИГаза. Но первоначально надо искать компетентных проектировщиков (не все понимают требования к турбокотлам). Вопросы задавай по мере возникновения.

ppkvin

Спасибо, но относительно моего вопроса у Вас есть ответ? ( исходя из Вашего изучения НИИГаза)

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

Zotos написал :

Сегодня уточнял в проектной конторе: прокладка труб на высоте 1.5 метра от пола. Расстояние от плиты до счетчика - 1 метр. Котел над мойкой не лимитируется, но при габарите 380 мм просто упрешься лбом в переднюю стенку. Все равно придется все уточнять на стадии проекта, пришлось обсуждать около 8 вариантов компоновки.

ppkvin
Понял, большое спасибо!