Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3650018

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста,какая причина, что котел ferroli постоянно включается и выключается, а не через определенный промежуток времени, как это должно быть?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

nutius написал :
как это должно быть?

а как должно быть?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

или установите комнатный термостат, тогда котел будет реже тактовать.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

У котла ферроли есть полное имя и даже еще кое что.
У системы есть радиаторы ,есть их колличество.Кроме того всё это установлено в каком то помещении.
И на основании этого можно преложить выход из создавшейся ситуации.

Регистрация: 09.02.2015 Чебоксары Сообщений: 17

SANTA IF, Народ! Почему никто не говорит о дискомфорте в квартирах с настенным двухконтурным котлом в паре с комнатным термостатом? Ведь в периоды "отдыха" котла батареи становятся холодными! Как вы решили эту проблему?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

1.Котел при работе с комнатным термостатом должен иметь возможность регуляции температуры теплоносителя.
Температуру ТН устанавливают таким образом,чтобы не перегреть радиаторы и в то же время устанавливаемая температура воздуха(комнатная ) была достигнута.для зимы это примерно 60-70 градусов.
Котел работает на этой температуре и отключается по комнате.
Если ТН мала-комната не нагреется до нужной температуры.Следует добавить чуть чуть.Буквально пару градусов.
Если ТН велика-комната нагревается быстро и долго остывает.В других помещениях дискомфорт.
В этом отношении наиболее удачное решение в котлах беретта CAIO.У них шкала регулировая температуры ТН имеет отрезок AUTO -55-65 град.
По комнате котел работает 20мин на 55 град..Если не достигает установленной температуры комнаты далее работает на 60град.20мин. и так далее.
2.Термостат комнаты должен быть с наименее возможной разницей включения-отключения котла.1 градус-это много.лучше электронные термостаты,да еще с программной установкой времени и температуры.
3.Выбор места установки термостата-очень большое значение.Можно сказать основное.
4.Хороший эффект дает котел с возможностью работы датчику внешней температуры + комнатный термостат.
Разумеется все это реально если система отопления достаточно мощная чтобы при любой температуре ТН могла нагреть помещение.