Imorsh написал :

  • 2 РД как будут управлять ОДНИМ насосом? Электрическую схему представляете себе? Конечно ее можно придумать но мозг немного поломать придется.

разве параллельное подключение двух РД не возможно?

так например

Регистрация: 13.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 748

скажите есть ли такое устройство
например,
в емкости задается два уровня мин и макс
при достижении наполнения уровня макс устройство откулючает насос.
при достижении мин устройство включает насос.

Обычная лягушка. Поплавок с шариком внутри. Этим устройством комплектуются все дренажные насосы, посмотрите в магазине. Есть и отдельно. Уровни нижний и верхний можно задать точкой крепления и длиной провода.

разве параллельное подключение двух РД не возможно?

  1. Возможно, если обе ветки всегда в работе. А если одну Вы отключили и осушили? Реле сработает при падении давления, насос включится, но вода в ветку не идет (перекрыта). Насос молотит вечно.
    Производитель обычно настаивает, чтобы между насосом и РД не было перекрывающих устройств.

  2. Два источника напряжения в Вашей схеме - это только псевдоэкономия провода. Обычно делают одно подключение, поскольку все равно тянуть провод от щитка. На толщине провода тут не сэкономить.
    Если два, то это должна быть СТРОГО одна и та же фаза, внимательнее с подключением фазы и нуля.

Helloworld написал :
почему схема не рабочая?

  • молотить на закрытую это как ?

Человеческий фактор - закрыли все отсечные краны и включили насос. Вода не доходит до РД. Насос работает - гонит воду на закрытый кран.
если насос хиленький и заметили быстро - может и ничего страшного.
если насос с большим напором и заметили нескоро... могут быть разные нехорошие варианты.

про заморочки с электро схемой вам рассказали уже на форумхаусе.

Helloworld написал :
скажите есть ли такое устройство
например,
в емкости задается два уровня мин и макс
при достижении наполнения уровня макс устройство откулючает насос.
при достижении мин устройство включает насос.

я использую для аналогичной задачи ОВЕН САУ М7е + собственно датчики уровня (это просто стержни из нержавейки, которые отрезаются на нужном вам уровне).

Цена вопроса за все + доставка 2300 или 2600 уже не помню. Это конечно почти на порядок дороже лягушки, но настолько же и функциональнее (+ индикация уровней + проще задать уровень +контроль третьего аварийного уровня +безопаснее (в баке нет 220в) + 2 реле +возможность работы в автоматическом и ручном режимах +источник питания =24V).

Imorsh написал :
ОВЕН САУ М7е

интересный девайс, скорее всего воспользуюсь