Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#205216

Деревня.
Новый трансформатор - ВЛИ - линейный отвод ВЛ на улицу.
Старая деревянная опора на ж/б пасынках. Станция катодной защиты у основания опоры. Там же забит уголок повторного заземления: к торчащему над поверхностью концу уголка под болт закреплён медный провод 4 кв.мм в изоляции красного цвета - другой конец под болт заземления ящика, закреплённого на той-же опоре.
К одной фазе и нулю ВЛ зажимами подключены две медные жилы 6 кв.мм четырёхжильного кабеля.
Кабель заведён в ящик без сальника (и зафига тогда Ip?), эти две жилы подключены к автомату 1+n в боксе под опечатывание, к нулевому входу автомата дополнительно подключен провод 4 кв.мм от того же самого болта заземления, но уже внутри ящика.
Далее счётчик и снова две жилы того же самого кабеля, переход зажимами на СИП-2А 2*16, отвод, переход на ВВГ 2*10, ВУ.

Пару месяцев назад звоню проектировщице:

  • Какая система по проекту?
  • ??
  • Tn-c-s или Tt?
  • ??!
    Переключила на инженера:
  • ?? А-а, ну конечно Tn-c-s!

И что я буду делать? Конечно Tt.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

И по проектам таких проектных бюро нам предлагают проводить монтаж?
Я, лично, пас ...
Надо оберегать свой авторитет.

avmal

"Заземление" и ящик тоже их работа, само собой.
А "проект" только для сдачи.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
[b]
"Заземление" и ящик тоже их работа, само собой.
А "проект" только для сдачи.

Тогда все понятно. Проект стандартный срисовали, как обычно, с прошлого века оставшийся, а что там прорисовано, им до лампочки. Самое главное, чтобы бумаги ЕСКД соответствовали.

avmal написал :
И по проектам таких проектных бюро нам предлагают проводить монтаж?

Действительно, ну что стоит отщелкнуть от нуля ДВЕ жилки, и будет вам "А-а, ну конечно Tn-c-s"...

2ВТБ!
Самое отвратное, что этим лабухам все подписи и печати на их творения автоматом часто ставят.
А вот попробуй кто другой с идеально выполненым проектом получить все согласования - набегается.
Часто прямо открытым текстом говорят, обратитесь в такую-то проектную контору, а там и сидят
подобные спецы.

pzotov

Именно поэтому к ним и обратились.
У них дешевле, чем у конкурентов - контора принадлежит начальнику сетевой конторы, на взятках экономия.

набегается

Вариант "купить новые ботинки" даже не рассматривался по причине безнадёжности.

2ВТБ!
В принципе это и есть та самая взятка "борзыми щенками"
На нас так наехали с требованием протоколов ежегодной проверки изоляции электродвигателей
(кстати может кто подскажет на основании какого документа?), ссылались на распоряжение начальника облэнерго (не в Москве дело было), и конечно фирмочку родственную порекомендовали.
Те приехали после оплаты, даже ничего и не меряли (производство не остановишь), нацарапли протоколы за долю малую и все....