#3911329

Дебил заказчик! Приеду перевальцую, выставлю диагноз. Перевальцевать бесплатно. Диагноз и вакуумирование 3000, заправить 1500. Исправить косяки по согласованию.
Цены тут

AV52629 написал :
там кабель в штробу забыли заложить, а ремонт сделали

Вроде заложили все же, но не тот, давно читал эту тему, уже не помню детали.

там кабель в штробу забыли заложить, а ремонт сделали

AV52629 написал :
это типа как на аэрконе, в теме "избила заказчица", после удара уровнем по голове?

А был бы с собой баллон с азотом литров на 40, возможно эта заказчица так себя бы не вела во избежание как говориться опрессовки))

antyar написал :
Есть такие случаи, когда влетев раз в год, можно остаться идиотом навсегда

это типа как на аэрконе, в теме "избила заказчица", после удара уровнем по голове?

antyar написал :
Есть такие случаи, когда влетев раз в год, можно остаться идиотом навсегда

Ох сколько правды в этих словах ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

AV52629 написал :
баллон с азотом 5л - 3000 + редуктор- 2000 + "электронная манометричка"-16000 + фреон -3000 + весы 9000. может выгодней раз в году быть "идиотом"?

Есть такие случаи, когда влетев раз в год, можно остаться идиотом навсегда

AV52629 написал :
баллон с азотом 5л - 3000 + редуктор- 2000 + "электронная манометричка"-16000 + фреон -3000 + весы 9000. может выгодней раз в году быть "идиотом"?

Один раз купил и забыл.

КАТРАН написал :
ssolovov,

У путного мастера есть баллон с азотом и электронная манометричка.Накачиваешь трассу азотом и смотришь на электронный манометр-он без мыла будет показывать уход давления.Ну если манометричка обычная(она медленней это показывает-тормозит)-обмыливать соединения и смотреть за пузырьками.
Постоянно этим занимаюсь,у меня это называется перемонтаж за идиотами,стоит грубо 6 тыс руб.

баллон с азотом 5л - 3000 + редуктор- 2000 + "электронная манометричка"-16000 + фреон -3000 + весы 9000. может выгодней раз в году быть "идиотом"?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Бориска66 написал :
Тут больше мягкость трубы имеет значение ...

Угу. Недавно Дасан вальцевал - хрень какая-то, а не труба

in my humble opinion

Kvost написал :
Ну и вальцовка должна быть обязательно эксцентриковая, а не херня с конусом за три копейки.

Тут больше мягкость трубы имеет значение ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

ssolovov написал :
если порвется, то пукнет, наверное здорово...

Чтобы порвать саму трубу такого диаметра нужно в десять раз больше, т.е. 400атм. Вальцовочное соединение столько вряд-ли выдержит, но всё равно запас прочности у него более, чем достаточный.

ssolovov написал :
Т.е. после заправки все будет нормально, а через год-полтора придется перезаправлять...

Такое часто достаточно просто подтянуть. Ну и вальцовка должна быть обязательно эксцентриковая, а не херня с конусом за три копейки.

in my humble opinion

КАТРАН написал :
И те кто приезжали прессовку азотом с давлением 39 бар делали и по электронной манометричке за давлением следили и сколько минут

Во-первых, мне никто не докладывал, что и как делал. Мастер приезжал по гарантийке. Ну да, опрессовывали, какое давление - не помню, т.к. мне было все равно, потому что не знаю, каким давлением нужно опрессовывать кондиционеры. Да и два года прошло уже, телефон этого мастера затерялся давно, а звонить в фирму - гарантия уже кончилась... Кстати, мастер, по-моему даже с мылом ползал и негерметичность нашел, вроде как устранил, подтянув что-то там.
И еще кстати: А почему именно 39 бар? Т.е. это 39 избыточных атмосфер? Объем там, конечно небольшой, но 40 очков... если порвется, то пукнет, наверное здорово...

ssolovov,

И те кто приезжали прессовку азотом с давлением 39 бар делали и по электронной манометричке за давлением следили и сколько минут и почему Вы им не позвоните с претензией?Путные мастера телефонов не меняют.

КАТРАН написал :
У путного мастера есть баллон с азотом и электронная манометричка.Накачиваешь трассу азотом и смотришь на электронный манометр-он без мыла будет показывать уход давления.

Боюсь, что здесь такое не прокатит, т.к. с одной стороны, натекание очень маленькое, а с другой - газ все-таки может давать "усадку".

КАТРАН написал :
Ну если манометричка обычная(она медленней это показывает-тормозит)-обмыливать соединения и смотреть за пузырьками.

При малых натеканиях и этот метод может не прокатить... Т.е. после заправки все будет нормально, а через год-полтора придется перезаправлять...

КАТРАН написал :
Постоянно этим занимаюсь,у меня это называется перемонтаж за идиотами

Как раз такую операцию мне делали два года назад. В прошлом году он еще холодил, но не так, как раньше, а в этом году - вообще никак...

ssolovov,

У путного мастера есть баллон с азотом и электронная манометричка.Накачиваешь трассу азотом и смотришь на электронный манометр-он без мыла будет показывать уход давления.Ну если манометричка обычная(она медленней это показывает-тормозит)-обмыливать соединения и смотреть за пузырьками.
Постоянно этим занимаюсь,у меня это называется перемонтаж за идиотами,стоит грубо 6 тыс руб.

Liner написал :
У меня сплит - система Самсунг. Внешний блок установлен на застекленной лоджии. Неожиданно холодить кондиционер перестал после того как я его включил, но забыл открыть окна на лоджии, может это просто совпадение, не знаю... Скажите пожалуйста,что с ним произошло и могу ли я его отремонтировать собственными силами

                                          С уважением 

дозаправить надо скорее всего

Dim_S написал :
"Путный" мастер 8-926-144-2946 Дмитрий

Я так понимаю, что это Вы и есть.

Dim_S написал :
Если трасса не в штробе, то убегает в местах раструбов. Лечение - перевальцевать.

Трасса не в штробе, но доступа к ней нет. Хотя по косвенным данным, скорее всего убегает в местах стыков. На сайте не нашел такой услуги: сколько будет стоить устранение неисправности + заправка + обслуживание + не знаю что еще нужно. Если не в тягость примерную сумму скиньте в личку.

Бориска66 написал :
Обычно надувают азотом до избыточного давления и вперед искать ...

А ищут то как? По старинке ухом и мыльцем? А галоидные течеискатели ни используют?

Бориска66 написал :
Олегу ( Kasta) обратитесь

Спасибо за наводку.

Обычно надувают азотом до избыточного давления и вперед искать ...

Олегу ( Kasta) обратитесь, у него есть все необходимое оборудование и знания ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

"Путный" мастер 8-926-144-2946 Дмитрий
Цены тут

Если трасса не в штробе, то убегает в местах раструбов. Лечение - перевальцевать.
Если трасса в штробе и эту штробу и трассу видели братья азиаты, фреон может уходить везде, даже в самых неожиданных местах, вопреки всем законам физики, теплотехники и термодинамики.. Лечение - прокинуть новую трассу.

КАТРАН написал :
вызывайте путного мастера и он все быстро наладит

Подскажите, а как вызвать именно "путного" мастера?

Дикий + написал :
Искать утечку

Подскажите, а как обычно ищут эту утечку?

RenatMaster написал :
Дикий +, написал это в претензии, по телефону меня динамили неделю. Посмотрим как сейчас пойдёт дело. Самое обидное что сейчас +32 за окном, кондер нужен как никогда...

Хорошую Вы контору по монтажу выбрали. Как всегда типа мега монтажники, а при возникновении проблем сливаються сразу

Истина, как и свет, ослепляет.

Дикий +, написал это в претензии, по телефону меня динамили неделю. Посмотрим как сейчас пойдёт дело. Самое обидное что сейчас +32 за окном, кондер нужен как никогда...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

RenatMaster написал :
есть ещё гарантия на установку

требуй поиск утечки, а то приедут - вольют фреончика, а делать будешь уже в следующем году - но за свой счет.

КАТРАН, есть ещё гарантия на установку, как бы таких же не прислали...

Регистрация: 05.07.2007 Электросталь Сообщений: 915

RenatMaster написал :
фреон убежал, плохой монтаж?

точно. Искать утечку (и), исправлять и заправлять...

RenatMaster написал :
при 24 тоже 20, при 28 дует потоком в 28 градусов

Пока не сделаешь советую не включать.

RenatMaster,

Да,вызывайте путного мастера и он все быстро наладит,установщики были непутевые.

Вызывайте мастеров ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Подскажите пожалуйста имею кондиционер Samsung AQ12TBNSER, 12 БТЕ не инвертор, установленный 11 месяцев назад, тем летом особо не использовался. Сейчас на улице 31 градус, дома также, при выставлении кондиционера на 16 градусов, дует потоком в 20 градусов, при 24 тоже 20, при 28 дует потоком в 28 градусов. Т.е ниже 20 не опускается, хотя, как пишут здесь при 16 должен дуть 16 или меньше. В чем может быть проблема, фреон убежал, плохой монтаж?

upd: заметил что обмерзает наружная трубка

Kvost написал :
Интересно, а как же кондеи работают на прямом солнцепеке, когда за кожух внешнего блока нельзя взяться голыми руками? (особенно в тропических странах) Имхо, что-то здесь не то.

Для охлаждения конденсатора при нормальных условиях нужно не более 50 градусов, солнцепек здесь ни причем, температура воздуха выше не бывает, а в других странах, где бывает, используются совсем другие системы.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Liner написал :
Это конечно неудобство, так как на лоджии, даже при открытых окнах летом температура поднимается до 40- 50 градусов.

Интересно, а как же кондеи работают на прямом солнцепеке, когда за кожух внешнего блока нельзя взяться голыми руками? (особенно в тропических странах) Имхо, что-то здесь не то.

Liner написал :
Зато, если во время работы кондиционера повесить на лоджию белье, то сохнет мгновенно, в общем- получается сауна или сушильная комната.

Это да.

in my humble opinion