Насколько я помню по требованию на заземление, должно обеспечиваться определённое сопротивление( не более 6 Ом кажется, я думаю это можно уточнить, если в инете поискать). Если клемник обеспечивает такое требование, то значит использовать можно. Сопротивление - это главное требование для заземления.

Суть не в способе соединения, а в том, насколько этот способ соедниения обеспечивает нужное сопротивление.

Регистрация: 09.03.2006 Нижний Новгород Сообщений: 68

Господа! Конечно, розетки! При монтаже разводки лолпухнулся буквльно на 80 мм и никак в проходной розетке землю не соединить через контакт. Вот и подумал, как мона извратиться! всем спасибо!!

Andjey

Для шитка есть пружинные модули на шину. Но дороговато...

Andjey написал :
Если Вы уловили к.л. иронию или издевку в моем вопросе - то ее не было

Да боже упаси, и в мыслях не было Просто mbbm однозначно спрашивал про земляной провод (который, как известно, должен быть неразрывным и выполнен отдельным отводом) на розетку. В щитке, конечно, шина, и на рабочие и на защитные нули. Щиток, кроме выполнения своей прямой обязанности по распределению э/энергии и защите от неё, должен быть удобен для обслуживания, а, значит, хорошо организован. Посмотрите в любую р/коробку, собранную на WAGO, и представте, что этот клубок раз в 30 больше и засунут примерно в такой же объем

Викторыч написал :
2Andjey В коробках и розетках тоже шину ставить будете?

Если Вы уловили к.л. иронию или издевку в моем вопросе - то ее не было. В мыслях был щиток.
Хотя Вы правы - у mbbm скорее про розетки.
Может надо было это спросить в соседней теме про "Wago и розетки" где обсуждают надежность винтовых и пружинных соединений.

Но все таки уточню вопрос (вроде укладыватся в данную тему): Разводить нули на щите, после счетчика, через Wago будет надежнее и правильнее чем, например, "стандартной" нулевой шиной ?() Если там еще и присутствует частями старая алюмин. проводка и новая медная. И если один из нулей на эл плиту (автомат С25). А защитные нули?

2Andjey В коробках и розетках тоже шину ставить будете?

И что разводить нули Wago будет надежнее и правильнее чем, например, "стандартной" нулевой шиной ?()

mbbm

Полагаю, что 222-ыми нельзя, прочими можно.

2mbbm Можно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Можно - соединение достаточно надежно, чтобы назвать его условно неразъемным.

Регистрация: 09.03.2006 Нижний Новгород Сообщений: 68

Добрый день! Сорри за вопрос, господа, но можно ли земляной провод разводить через Wago или только жестко сделанным соединением типа пропаянной скрутки??