Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3745179

Водоснабжение дома обеспечивается станцией насосной автоматической MPE-053/0,8-2, расширительный бак 24 л.
Забор воды из колодца, 5-6 метров, труба 25 мм.
Водоразбор - 2 точки, труба 1/2"
Гидрофор вдруг перестал отключаться, работает в постоянном режиме.
При этом давление держит ~3 (бар?), при выключении из сети давление также держится (какое-то время, сразу не падает).
Давление в баке - 1,5 (бар?)
Проверил обратный клапан - на месте (т.е. внизу на трубе забора), рабочий.
Проверил бачок - резиновый балон порван, в баке вода. Заменил резинку, давление в баке (отключенном от системы) качнул 1,5, подключил - проблема не исчезла.
Снял реле, отмыл мембрану от ржавчины, поставил. Ничего не изменилось.
Если регулировать давление отключения (маленькая пружинка), то макс. давление становится меньше 3 бар, но все-равно не отключается.
Отверткой (во время работы) жму на рычаг в реле (слегка) - отключается. При открытии крана включается, но снова навсегда, без отключения.
Думал, дело в самом реле, достал из загажника новую релюшку, поставил - без изменений.
Почитал тут форум, с умным видом померял напряжение в сети - 240 В...
На этом мои мысли кончились, а у вас, уважаемые знатоки, есть мысли куда еще смотреть ?

declarant, предполагаю, что от длительной работы без движения воды пластмассовые детали насоса "сварились",то есть потеряли форму от перегрева. Вскройте насос и огорчитесь.

cineman написал :
declarant, предполагаю, что от длительной работы без движения воды пластмассовые детали насоса "сварились",то есть потеряли форму от перегрева. Вскройте насос и огорчитесь.

ок, проверю и отпишусь...

Вскрыл, огорчился...
А ведь стояла дополнительно релюшка от холостого хода, мембрана залипла...