Я ставил сразу пяток Сололифтов по чужому проекту. И в проекте было два крана. Первый от насоса запирал трубу. Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
cineman написал:
...Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Странная опция... Давление в напорном участке трубы не намного меньшее, чем в квартирной водопроводной сети. С учётом , что сечение подсоединяемой водопроводной трубы будет наверняка не более 25 мм, для 32-й трубы такая "прочистка давлением" вряд ли что-то даст. Кто-то из проектировщиков явно намудрил...
cineman написал:
И в проекте было два крана. Первый от насоса запирал трубу. Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Если вертикальная труба не слишком большого диаметра, то насос ее промывает сам. И правильно собранная система в принципе не нуждается в промывке.
ИМХО, уж если надо промыть когда -то - то вполне можно подсоединить шланг к сливному патрубку.
Но про второй кран для промывки - возьму на заметку для "особых" случаев при монтаже вопреки техдокам....
Вадим М написал:
. Давление в напорном участке трубы не намного меньшее, чем в квартирной водопроводной сети.
Много меньше. 0,3... 0,4 бар при стандартной высоте потолков, да и не давление важно, а расход, диаметр трубы и следовательно - скорость потока.
Насчет трубы 25 - верно сказано. Правильный размерчик Работает даже до 25 метров по горизонту, хотя это и не правильно - 25ю в горизонт укладывать...
Technik-san, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта.
длина трубы 7 м.
труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
труба будет под стяжкой без уклона - то есть горизонтальный напорный участок 7м. Знаю, что этот вариант не по нормам, но другой вариант не подходит.
нюансы: стяжка 60мм - если трубу класть на плиту без подложки. труба 40 мм слишком толстая для стяжки, возможно использовать 32мм - наружный диаметр; технолог производителя насосов сказал, что в данном случае внутренний диаметр должен быть не менее 25мм
Вопрос - из чего сделать трубу?
Полипропилен 32мм (боюсь, что в местах пайки - внутри трубы могут быть наросты - в этих местах будет скапливаться грязь - засор, меньший внутренний диаметр по сравнению с МП и ПНД)
Металлопласт 32мм (плавные изгибы. дороже в 3 раза чем ПП, наверное сложнее в монтаже - делать изгибы)
ПНД труба 32мм (без соединений - изгибы делать нагревом. дешевле чем ПП. Можно ли ПНД прятать под стяжку?)
Уважаемые Мастера, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта.
длина трубы 7 м.
труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
труба будет под стяжкой без уклона - то есть горизонтальный напорный участок 7м. Знаю, что этот вариант не по нормам, но другой вариант не подходит.
нюансы: стяжка 60мм - если трубу класть на плиту без подложки. труба 40 мм слишком толстая для стяжки, возможно использовать 32мм - наружный диаметр; технолог производителя насосов сказал, что в данном случае внутренний диаметр должен быть не менее 25мм
Вопрос - из чего сделать трубу?
Полипропилен 32мм (боюсь, что в местах пайки - внутри трубы могут быть наросты - в этих местах будет скапливаться грязь - засор, меньший внутренний диаметр по сравнению с МП и ПНД)
Металлопласт 32мм (плавные изгибы. дороже в 3 раза чем ПП, наверное сложнее в монтаже - делать изгибы)
ПНД труба 32мм (без соединений - изгибы делать нагревом. дешевле чем ПП. Можно ли ПНД прятать под стяжку?)
alexchen12 написал:
труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
Сразу нет. Сололифт может лишь поднимать фекальную смесь вертикально вверх, до расположенного под потолком самотёчной канализации.
alexchen12 написал:
Вопрос - из чего сделать трубу?
Поищите в продаже ПВХ трубу с клеевым соединением. Это может быть и напорная труба и клеевая канализация. Первую найти проще. Из этой трубы нужно сделать вертикальный участок, поднимающийся до самотёчного лежака. Лежак уже собирается из обычной раструбной канализации по правилам самотёчной канализации.
А теперь более развернуто:
Если быть точным, то слово Сололифт - это не общее название приборов НПК (насосов принудительного канализования) а только модель от производителя Grundfos. Точно так же как в нашу речь, в обиходе, вошло слово "джакузи", которым, по непонятным причинам, ошибочно стали называть все ванны с гидромассажем. Хотя на самом деле это только название фирмы-производителя и считаю несправедливым и безграмотным подменять эти понятия.
Отцами-основателями бытовых насосов НПК с измельчителем еще c 1958г. является французcкая фирма SFA и у них изначально более удачная и долговечная модель с расположением измельчителя снизу.
Technik-san, Спасибо!
Еще вопросик. Возможно будет полезно кому-то еще.
К НПК часто подключается посудомойка или стиралка, а это значит что вода может сливаться горячая 60-80 гр. - в этом случае может ли появится линейное расширение на напорной сливной трубе ПП, ПВХ-клеевая (а труба жестко фиксируется при монтаже и двигаться не сможет) ? или вы используете армированный ПП?
alexchen12 - при сливе гор. воды, конечно же линейное удлинение трубы будет присутствовать и на напорном и на самотечных участках. А чтобы его компенсировать, я применяю армированную РР трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и ставлю в сочетании скользящие и неподвижные опоры. С Правилами и методами их установки можете ознакомиться в СП 40-101-96
Technik-san написал: alexchen12 - при сливе гор. воды, конечно же линейное удлинение трубы будет присутствовать и на напорном и на самотечных участках. А чтобы его компенсировать, я применяю армированную РР трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и ставлю в сочетании скользящие и неподвижные опоры. С Правилами и методами их установки можете ознакомиться в СП 40-101-96
Technik-san,
1) А ПВХ-клеевая (напорная) как себя ведет на деле при сливе горячей воды 60-80гр? Например, Д-32мм, стенка 2,4. Тех. характеристики: используется до +60гр. возможно кратковременное воздействие до +80 гр. (про линейное расширение информацию не нашел).
У этой трубы тоже будет линейное расширение и допустима ли такая нагрузка на клеевые соединения?
2) И на деле, успеет ли труба прогреться - удлиниться за короткий период, когда горячая вода пробежала на 10 мин. и по пути чуть остыла - и она ведь в трубе не постоянно.
3) ПП меня смущает тем, что в местах пайки - внутри трубы могут быть "наросты" - и не проверишь. И эти стыки с наростами - хорошее место для засоров.
И еще у ПП 32 армированной внутренний диаметр всего 22 мм. Технолог по насосам рекомендовал не менее 25 мм - внутренний.