#207827

На даче есть необходимость когда поднимаешься по лестнице наверх включить свет, а поднявшись, выключить ту же лампочку. А выключатель то остался внизу! Наверняка есть уже на эту тему изобретенный "велосипед", заново изобретать смысла нет. Кто уже это у себя сделал, подскажите пожалуйста!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 498

Воспользуюсь материалом предоставленным одним из участников с ником ф-лы шила (вроде) Зы:

1вариант-два выключателя
2вариант-датчик движения

Возможно, автор не в курсе, что есть специальные выключатели, которые позволяют включать и выключать одну лампочку независимо из двух разных мест.

Обычными двумя выключателями, которые работают только на замыкание-размыкание сделать не получится. Придется выполнять всегда определенную последовательность действий. Если есть два выключателя, работающих на ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, то тогда схема реализуется очень просто. Ставим один переключатель вверху, второй внизу. Общий контакт одного переключателя идет к 220 В. Общий контакт другого - к лампочке. Второй провод от лампочки также идет на 220 В. А переключающие контакты обоих переключателей просто соединяются между собой (т.е. 1-й контакт 1-го переключателя с 1-м контактом 2-го переключателя, и аналогично вторые контакты). Не знаю, как в новых выключателях, а в старых советских были выключатели, работающие на переключение. Не тумблеры, а именно стандартные клавишные выключатели.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

danad написал :
Обычными двумя выключателями, которые работают только на замыкание-размыкание сделать не получится. Придется выполнять всегда определенную последовательность действий. Если есть два выключателя, работающих на ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, то тогда схема реализуется очень просто. Ставим один переключатель вверху, второй внизу. Общий контакт одного переключателя идет к 220 В. Общий контакт другого - к лампочке. Второй провод от лампочки также идет на 220 В. А переключающие контакты обоих переключателей просто соединяются между собой (т.е. 1-й контакт 1-го переключателя с 1-м контактом 2-го переключателя, и аналогично вторые контакты). Не знаю, как в новых выключателях, а в старых советских были выключатели, работающие на переключение. Не тумблеры, а именно стандартные клавишные выключатели.

Осмелюсь вас несколько поправить, дабы не вводить автора вопроса в заблуждение.
"Общий контакт одного переключателя" подключается к фазе.
"Второй провод от лампочки" подключается к нулю N.
Так будет более грамотно.

Это называется "проходной ваключатель", он же "системный", "схема 06". Есть почти у всех производителей. Внешнее отличие - на клавише нарисованы два треугольника, один вверх, другой вниз. Есть двухклавишные, на две независимые лампы. Продавцы знают, а у тех, что не знают, не покупайте и не теряйте времени на ликбез.
P.s. Можно сделать включение и из трёх и более точек.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Основное отличие проходного віключателя- у одноклавишного сзади 3 контакта, у 2 клавишного соответственно 6. А стрелочки не всегда рисуют.

avmal написал :
Осмелюсь вас несколько поправить, дабы не вводить автора вопроса в заблуждение.
"Общий контакт одного переключателя" подключается к фазе.
"Второй провод от лампочки" подключается к нулю N.
Так будет более грамотно.

В принципе верно - выключатель должен коммутировать фазу (была недавно тема про это). Но в данном случае я бы наверное сделал наоборот. Пусть фаза висит на лампочке, поскольку она одна, а на переключатели кинул бы Ноль. Все ж таки там получается протяженная проводка с двумя проводами. Правда на втором переключателе фаза все равно будет присутствовать через лампочку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

danad написал :
В принципе верно - выключатель должен коммутировать фазу (была недавно тема про это). Но в данном случае я бы наверное сделал наоборот. Пусть фаза висит на лампочке, поскольку она одна, а на переключатели кинул бы Ноль. Все ж таки там получается протяженная проводка с двумя проводами. Правда на втором переключателе фаза все равно будет присутствовать через лампочку.

Нет - здесь, как раз, наоборот делать нельзя. Требования ПУЭ и ГОСТы надо, все-таки, соблюдать, а то вас потом долго будут материть электрики, а может и сам хозяин, которым придется менять светильник или искать повреждение.