#208239

На одном из форумов опубликован FAQ вот такого содержания:

В. Как самостоятельно оценить потери электоэнергии на участке цепи от общего до индивидуального счётчика?
О. Оценить потери можно с помощью обычного вольтметра (тестера). Стоимость такого прибора от 600 руб. Владельцы современных электронных счётчиков могут использовать внутренний измеритель счётчика.
!!!СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ!!!

  1. Убеждаемся в качественной изоляции щупов вольтметра. Устанавливаем режим вольтметра: переменное напряжение, предел (шкала) измерения 300 вольт или выше.
  2. Отключаем (выдёргиваем из розеток) все электроприборы потребителя, подключаем вольтметр к ближайшей к индивидуальному счётчику розетке и измеряем напряжение Uxx (режим холостого хода).
  3. Подключаем известную активную нагрузку (электрочайник или маслянный нагреватель) и снова измеряем напряжение Uн.
  4. Считаем:
    • Делим Uxx на Uн,
    • возводим результат в квадрат (для перехода от отношения напряжений к отношению мощностей)
    • вычитаем 1 (считаем превышение)
    • умножаем на 100 (переводим в проценты).
  5. Для повышения достоверности проводим измерения несколько раз и усредняем. Для уменьшения взаимного влияния общих участков цепи желательно проводить измерения при минимальном количестве потребителей.
    Полученная величина и есть оценка потерь на проверяемом участке цепи.
    То есть именно эта доля электроэнергии расходуется на нагрев проводов и контактов и учитывается общим счётчиком, но не учтывается индивидуальным.
    При 20% и более пора задуматься о реконструкции сети.
    Подробнее:
    Общий счётчик насчитает (примерно) Т*(Uхх^2)/Rн
    Индивидуальный Т*(Uн^2)/Rн
    При делении время Т и сопротивление нагрузки Rн сократятся, получим безразмерный коэффициент превышения, не зависящий от абсолютного значения мощности.

Хотел бы получить профессиональную оценку этой методике

При случае надо замерить, на сколько падает напряжение при подключеной нагрузке. Но это ж какую дохлую проводку надо иметь, чтобы было заметное падение напряжения (20 В, если 20%)?
Вообще-то напряжение падает скорее не от потерь в проводах, а зависит от мощностей источника и потребителей. У нас в деревне как весь народ повключает свои электроприборы, так напряжение и садится. И дело там не в качестве проводов, а в мощности трансформатора. Бывает, до 130 В проседает. Не в проводах же оно остается (они бы давно поплавились). Потом поставили транс помощнее - и напряжение уже не так скачет.

Так как с ходу трудно воспринимать этот труд, предлагаю ответ другой стороны.
______________________________________________________________________________
"Кто-то когда-нибудь должен был произвести проверку данной методики на применимость в реальных условиях. Т.к. до меня никто этого не сделал, то с вашего позволения (от автора я его уже получил) попробую проанализировать расчет потерь по предложенной методике.
Кстати, кто-нибудь произвел расчеты потерь по данной методике? Откликнитесь!
Попробуем нарисовать схему:

Существуют достаточно много методов для вычисления потерь в сети!
По вышеприведенным данным схемы посчитаем потери классическим методом:
Ток, текущий по проводам и чайнику = Uн/(R1+R2),
где R1=0,5 Ом; R2=Uн в квадрате/мощность=24 Ом
Или Ток, текущий по проводам и чайнику =220/24,5=8,98 А
Тогда падение напряжения в проводах = сопротивление проводов умноженное на ток в цепи = 0,5*8,98= 4,5 ВТ.е. Потеря (падение) напряжения для данного участка прямо пропорциональна току (передаваемой мощности, энергии) при неизменном сопротивлении проводов. Потеря мощности для данного примера =4,5*8,98=40,5 Вт. В процентах - 2%
При токе, например, 100 А, естественно и потери составят: напряжения 50 В и мощности 5кВт. В процентах - 22,7 %. Просто и понятно!
_________________________________________________________________________________________
Из FAQ:
Цитата

В. Как самостоятельно оценить потери электоэнергии на участке цепи от общего до индивидуального счётчика?
О. Оценить потери можно с помощью обычного вольтметра (тестера)…
1…

  1. Отключаем (выдёргиваем из розеток) все электроприборы потребителя, подключаем вольтметр к ближайшей к индивидуальному счётчику розетке и измеряем напряжение Uxx (режим холостого хода).
  2. Подключаем известную активную нагрузку (электрочайник или маслянный нагреватель) и снова измеряем напряжение Uн.
  3. Считаем:
    • Делим Uxx на Uн,
    • возводим результат в квадрат (для перехода от напряжения к мощности )
    • вычитаем 1 (считаем превышение)
    • умножаем на 100 (переводим в проценты).
      Полученная величина и есть оценка потерь на проверяемом участке цепи.
      То есть именно эта доля электроэнергии расходуется на нагрев проводов и контактов и учитывается общим счётчиком, но не учтывается индивидуальным.
      __________________________________________________________________________________________
      Проверим A…-овские утверждения для выше приведенных нагрузок:
  4. Для мощности 2 кВт
    (220/215,5) в квадрате-1) умножить на 100=4,2 %, или потери мощности составят более 84 Вт.
    Потери более чем в два раза больше, чем в «классике»
  5. При потреблении тока 100 А или 22 кВт
    (220/170)^2 -1)*100=67% или потери мощности 14,7 кВт, а здесь расхождение в три раза по сравнению с «классикой».
    ______________________________________________________________________________________
    Из FAQ:
    Цитата

Общий счётчик насчитает (примерно) Т*(Uхх^2)/Rн
Индивидуальный Т*(Uн^2)/Rн
При делении время Т и сопротивление нагрузки Rн сократятся, получим безразмерный коэффициент превышения, не зависящий от абсолютного значения мощности.
_________________________________________________________________________________________
А это вообще абсурд! Привожу пример уровня детского садика: "Куча из 10 яблок. Сколько детей получат яблоки, если каждому отдать по 2 штуки?"
__________________________________________________________________________________________
Цитата
При делении
останется не что иное как
Цитата
безразмерный коэффициент
, который называется среднее количество установленных счетчиков!
________________________________________________________________________________________

Буду очень благодарен за профессиональный ответ.