Народ. Помогите.
Есть газовая колонка Bosch WR 10 - 2P с пьезорозжигом.
С вчерашнего дня стал погасать запальник.
Зажигаеться нормально, но при отпуске кнопки газ потухает.
Держал кнопку и 5 сек и минуту результат одинаков.
Снял кожух и заметил, что между кончиком пламени запальника.
И термопарой зазор 4-5мм.
Слегка подул на пламя запальника чтоб оно коснулась термопары и запальник стал работать.
Нормально? Но через минуту электромагнит опять отрубил запальник. Я думаю, что загрязнилаь трубка запальника, и если этото так, то как ее почистить.
Посоветуйте.
Заранее благодарен.
P.S.
Цвет пламени запальника- жептый.
Снимаете запальник (алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить.
За одно почистить горелку.
Славик64 написал :
Снимаете запальник(алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить.
За одно почистить горелку.
С горелкой будет намного сложнее, сами не справитесь. Пройдитесь хотя бы пылесосом.
Надеюсь так понятно?
P.S. если вдруг снимите горелку, надо будет щеткой почистить решетку радиатора. На фото видно как оттуда уже сыпется "кака".
Вот смотрите и завидуйте!
У меня старая Польская колонка. Сейчас заметил, что запальник красный. Снял крышку(снимается без инструмента) и дунул один раз на запальник. И всё. Смотрите фото.
Славик64 благодарю, у меня запальник, как и у vbrt.
Снял, продул. Теперь пламя буквально обнимает термодатчик. Достаточно кнопку удерживать 10 с вместо 2-3 мин., как раньше.
BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
По поводу запальника BOSCH - не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали
ypm55 написал :
BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду. Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать
Включилась. Перепутал + с - , 13 число повлияло. Всегда считал чёрный-минус, а у немцев-португальцев-белый. А поутру, светло на блоке, смотрю минус белый, ё-моё. Спасибо, дорогой.
Люди подскажите, купил такую же колонку, но на 15 литров.
Не поступает газ, куда копать? От газа подключал гибкой подводкой и переходником 1/2-3/4
Вытяжка есть, вода через нее протекает, а газ не поступает и не зажигается, искра есть?
Alex 222 написал :
Не поступает газ , куда копать?
Открыть кран на трубе!
Alex 222 написал :
От газа подключал гибкой подводкой и переходником 1/2-3/4
Вытяжка есть, вода через нее протекает, а газ не поступает и не зажигается, искра есть?
Разобрался.
Газ идет не слышно.
Надо было открыть горячую воду, и несколько раз нажимать на ход газа при поджиге (в моем случае втапить рычажек регулировки газа) должен был сойти воздух из газового подвода.
Далее все заработало, но поджигается только при открытой горячей воде!
Кстати в чем логитка 2-х регуляторов регулятор пламени и регулятор горячей воды?
Не прошу оставить только регулятор горячей воды а пламя на максимум.
Все равно я всегда так оставляю.
А я не понял. То зажигается только при открытой горячей воде, то не зажигается если открыть воду, а из вытяжки вода протекает...
По-моему, товарищ прикалывается.