Вопрос по разводке квартирной канализации раструбными ПВХ-трубами

1) У сантехприборов отводы должны быть 90 (87) градусов, все остальные повороты на 90 градусов делаем из 2-х углов по 45 градусов ?
Есть ли смысл у сантехприборов делать 90-градусный поворот также 2-мя отводами под 45 градусов ?

2) Диаметр подвода канализации к умывальнику 30 мм, к ванной - 40 мм.
В каком месте целесообразно ставить редукцию с 50 на 30 (40):

  • сразу от 50 мм лежака ставить редукцию и понимать умывальнику 30 мм трубу ?
  • поднимать от лежака 50 мм трубу, проходим плитку 50мм отводом под 90 градусов и только потом редукция на 30 мм уже за плиткой
  • также и с ванной: тянуть почти от стояка 40 мм трубу или проходить плитку 50 трубой и ставить редукцию на 40 мм после плитки или около самой ванный ?

Регистрация: 17.12.2006 Москва Сообщений: 2065

...90град. - вертикально, 2х45 - в горизонте , причем здесь приборы...
...можете без "редукции" так до сифонов и вести, штробы только увеличиваются...