Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267
#220041

Balabas написал :
Лично я предпочитаю рвать фазу. Ведь иногда лампочки лопаются, и для удаления "огрызка" достаточно щелкнуть выключателем. А если разорван нуль - придется топать к щитку.

почему лучше галогенки что они легко удаляются и безопасно - контакты внутри - я лампочки недавно менял и даже не собирался к щитку топать (менял не потому что сгорели а просто на другие)

Balabas написал :
А если в туалете... свет погаснет, а "сиделец" решит, что глаза от натуги лопнули! ))

а даже когда гаснет - ничего страшного, через пару секунд снова загораются. вообще если такая натуга... то лучше закрыть глаза

Лично я предпочитаю рвать фазу. Ведь иногда лампочки лопаются, и для удаления "огрызка" достаточно щелкнуть выключателем. А если разорван нуль - придется топать к щитку.
А что касается датчиков движения... Поставил такой в коридоре. Если его "заострить", то срабатывает на носящегося туда-сюда щенка. Если чувствительность снизить, то за время завязывания шнурков свет гаснет.
А если в туалете... свет погаснет, а "сиделец" решит, что глаза от натуги лопнули! ))

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

ВТБ! написал :
Дежурное освещение ватт на семь - и ночью свет глаза не режет.

а галогенки как раз не режут глаза, а особенно если они постепенно загараются через блок защиты. А дежурное освещение - это что общага у меня или общественный коридор?

analitik

Дежурное освещение ватт на семь - и ночью свет глаза не режет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

analitik написал :
самый то кайф от того что выключатели(да еще с такими прибамбасами) находятся в ванной комнате и туалете а не в коридоре! С детства раздражает ситуация - сидишь в туалете или в ванной и вдруг кто-то стремительно проносится по коридору и свет гаснет. Причем ситуация совсем беспомощная - ведь НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ же ты в таком виде в коридор чтобы включить свет, и орать не всегда удобно (а вдруг и голоса нет, простудился например), а то и вдруг не услышат. Вот такое детство и юность блин. а сейчас - ... это просто праздник какой-то!

Это все последствия тяжелого детства ...

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

самый то кайф от того что выключатели(да еще с такими прибамбасами) находятся в ванной комнате и туалете а не в коридоре! С детства раздражает ситуация - сидишь в туалете или в ванной и вдруг кто-то стремительно проносится по коридору и свет гаснет. Причем ситуация совсем беспомощная - ведь НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ же ты в таком виде в коридор чтобы включить свет, и орать не всегда удобно (а вдруг и голоса нет, простудился например), а то и вдруг не услышат. Вот такое детство и юность блин. а сейчас - ... это просто праздник какой-то!

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

avmal написал :
Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете.
Ну, понятно, зашел - датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками?
Каков алгоритм посещения туалета?...

ВО щас поделюсь впечатлениями.
конечно мне в кайф - я газет там не читаю. общежитская привычка - зашел, сделал, вышел. тем неменее для того чтобы свет непотух особых движений делать не надо - если ты не франкенштейн какой-нибудь. реагирует на небольшое движение, если датчик правильно направлен. газетой пошевелил там или локтем повел. В туалете нормально - я на 30 секунд настроил. Сложнее в ванной - там ведь когда душ принимаешь то надо закрываться занавеской и чтобы не потух свет - надо периодически дергать за занавеску. Их этого затруднения я выхожу просто - я сделал дополнительный свет для зеркала - когда клал плитку проложил туда кабель. Теперь когда принимаю ванну или душ, включаю эту лампочку - ее мне хватает. датчик настроил на 2 минуты - не экономично, но свет не мигает зато.

avmal написал :
Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.

а дверь разве не надо закрывать?
в комнатах конечно они не нужны. у нас просто квартира с длинным коридором - в коридорее только датчик и сможет нормально свет включать. А в санузле - это для кайфа - если не нравится можно рукой включать и выключать - он у меня с кнопкой, настроил на пять минут - и сиди пять минут как статуя, только это вредно для кровообращения. лучше спортом занимайтесь.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 498

Да уж почитал, теперь можно спрашивать - "У вас выключатель как обычно подключен или по китайски?" Зы.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

andrekio написал :
А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!

Проще выключить лишний раз, проходя мимо, чем в самый ответственный момент махать руками.

А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BV написал :
2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.

Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.

2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

analitik написал :
увы мне такое не светит - в приборе только одно размыкание и оно на нуле - фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает - лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.

с другой стороны, когда входишь туалет - свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.

Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете.
Ну, понятно, зашел - датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками?
Каков алгоритм посещения туалета?...

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

tryt написал :
для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите

увы мне такое не светит - в приборе только одно размыкание и оно на нуле - фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает - лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.

с другой стороны, когда входишь туалет - свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.

Регистрация: 13.05.2006 Тель-Авив Сообщений: 170

для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите.

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

avmal написал :
Мне еще бабушка говорила - "мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи ..."

вряд ли ваша бабушка могла такое сказать - сумневаюс. дешевое не значит плохое. зато такой датчик работает хорошо, не реагирует на перепады в сети. есть еще один который от фазы работает и включает лампочку по гостам, но зато у него ограничения есть и самовключения от перепадов, то есть если какой електроприбор включишь в другой комнате. те что от трансформатора датчики - они для сигнализации, а не для свету.

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

nazar написал :
чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.

конечно можно поменять местами - тогда лампочки перестанут гореть потому как эелектричество не будет поступать. и что мне путать если в инструкции ясная схема подключения нарисована?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

analitik написал :
главное в этом приборе - его стоимость - скажу по секрету всего 250 рублей

Мне еще бабушка говорила - "мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи ..."

analitik написал :
подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе - его стоимость - скажу по секрету всего 250 рублей

чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

avmal написал :
С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

да и поясню для непонятливых - лампочка действительно ... не провод (и как вы угадали?) а лампочка, или же лампочки которые паралельно. вообще-то я и блок защиты туда поставил, ну это ладно. так вот я имел ввиду не "лампочка" а "К ЛАМПОЧКЕ" - то есть читайте вместо лампочка "провод к лампочке" - вот так все просто. такой у них прибор - подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе - его стоимость - скажу по секрету всего 250 рублей

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

analitik написал :
ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.

Да, ради бога ...

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

avmal написал :
С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

analitik написал :
тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. - если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства - там три проводка - фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза

С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

Регистрация: 17.09.2006 Архангельск Сообщений: 267

тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. - если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства - там три проводка - фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза(!) поэтому я плевал на вышеупомянутые инструкции, так как в приборе другая инструкция. а лампочки галогеновые - что с ними будет. если замкнет то автомат вырубит и все. если что все валите на китайцев

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

Ну еще бы не работали. Контактов два. Ток переменный. Никаких соприкосновений с землей нет.
Требования включать диммеры в фазу скорее всего вызваны ровно теми же сображениями, что и рекомендации ставить выключатели в фазу.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Andrew_030 написал :
Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.

Но почему-то работают исправно и в разрыве нулевой цепи. Проверено (VI-KO, Makel..).

Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.

Регистрация: 29.10.2005 Челябинск Сообщений: 3740

2Zarand Попадаются такие ситуации, когда выключатель рвет ноль и пакетник (!!!) рвет ноль. Ну и что, кусачки брать? К тому же кто будет выключать пакетник, для замены лампочки?.. Если только электрик, но кто его вызывает для замены лампочки? Короче, в лампочки несознательные граждане лазают гораздо чаще, чем в выключатели. Давайте сохраним жизнь и здоровье своим потенциальным заказчикам =)

А как же техника безопасности
ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) Группа Т58
3.4 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять:
отключение установки (части установки) от источника питания.

Выполняйте всегда требования ТБ и на выключатель можно заводить и фазу.

А.Мещекский написал :
типа, лампочки и так выключатся, а остальное - от лукавого. Неужто они правы?

Они просто живут нормами 15-летней давности.
Размыкать надо фазу.....

Я, собственно, уже погнал в шею.

Все это уже обсуждалось неоднократно. Приговор окончательный - ФАЗУ на выключатель!!!

А.Мещекский написал :
ипа, лампочки и так выключатся

В этом они правы, а если остальное от лукавого, то пусть они перебирут патрон, стоя на батарее. Иногда фаза на патроне элементарно достаёт!

Всегда считал, что при установке выключателя нужно проверять, какой провод пускаешь на размыкание, и выбирать именно фазу. А нуль пускать напрямую.

А вот некие электрики уверяют, что совершенно наплевать - типа, лампочки и так выключатся, а остальное - от лукавого. Неужто они правы?