Здравствуйте.
Вообщем засада блин, когда начинал делать ремонт всю электропроводку заменил, кроме одного кабеля ВВГНГ уложенного в стяжку, похоже что в ПНД. (поверил электрикам, что они всю силовую часть прозвонили и проверили). Итог: после включения автомата на розетках этой группы 114 Вольт.
Действия мои:-
открыл все распайки
разобрал скрутки
мерию мультиметром: фаза ноль 66 В., фаза земля 245 В.
Узо установлено, но ниразу не срабатывало.
Какие будут предложения?
Я думаю, что при заливке стяжки провода тромбовали молотком.
Допустим, перетянуть кабель невозможно.
"Прозвонить" жилы, мегаомметром проверить изоляцию жил - на всякий случай.
Если "в живых" осталось только две жилы, то придётся выдумывать способы прокладки PE отдельным проводником. При "нецелевом использовании" жилы перемаркировать её с обоих концов повреждённого участка кабеля.
Прозвонить то жилы мегаомметром сегодня прозвоню, но по логике подумать, получается, что перебиты минимум две жилы.
Переложить скрыто не получится это точно.
Перекладывать буду 100% коробом от щитка до плинтуса, далее по плинтусу и коробом от плинтуса до распайки.
А вот почему узо молчит вот это вопрос?
Если провод до щитка или до коробки, а провод непереложить, а очень нужны те разетки, что на нем, то меняйте землю и ноль на этой линии. Только после все проверьте и землю до перебитого провода отключайте. Хотя что там в перебитом месте ни кто не знает, может там вообще "каша". Лучше уж найти и переделать.
А ноль с землей не могли перепутать? По крайней мере две жилы должны быть целы, если между фазой и землей есть фазное напряжение. Такое впечатление, что часть проводки подключена правильно, а часть перепутаны ноль и земля. УЗО сработает, в этом случае, если включить нагрузку в неправильно подключенную линию.
Ноль с землёй перепутать не мог, всё проверил.
Данная ситуация наблюдается уже на проводе который приходит от щитка, т.е как можно перепутать землю и ноль если там всего 3 провода и они по цветам подключены в щитке, а уже в распайке, куда он приходит, наблюдается вышеуказанная ситуация.
belkin написал :
Ноль с землёй перепутать не мог, всё проверил.
Данная ситуация наблюдается уже на проводе который приходит от щитка, т.е как можно перепутать землю и ноль если там всего 3 провода и они по цветам подключены в щитке, а уже в распайке, куда он приходит, наблюдается вышеуказанная ситуация.
Если скрутка в стяжке не сделана ...
Прозвоните, все-таки, провода, отключив концы в щите.
Измерить омметром линию целостность жил и на сообщение между жилами.
Если объявится несоответствие, то найти его место, для чего поэтапно разбирать места соединений проводов с проведением измерений участков в обе стороны.
Измерить напругу на вводном кабеле.
Собирать линии поэтапно, делая измерения на соответсвие нормальной напруге.
Если этот ВВГ в трубе и не залит, а так же являеся вводным для этой группы, то измерить напруги между жилами в его начале и конце, измерить сопротивления пожильно, используя сторонний проводник в качестве опоры.
Имхо, но у меня такое же впечатление - обрыв нулевого проводника, при этом узо не срабатывает из-за того что не видит утечки(кабель-то от земли изолирован трубой), а напруга передается из-за наличия в месте повреждения воды(т.е. вода каким-то образом попала в трубу, но теперь она не соединена со стяжкой - может этот участок просох, но лужица внутри осталась).
Опять же - очень странные замеры - на розетках 114в, а фаза-ноль - 66в....
Вобщем ничего нового - поэтапные проверки отрезков линий.
245 пугает конкретно. Это напряжение на автомате поэтажного щита. У соседа помер холодильник, думал что бракованый, походу дела нет.
Вопрос! Что делать. Ну если исключить решение подать в суд, набить морду и т.д. так сказать индивидуальное техническое решение.
2belkin
Вы живете в Москве, а не Урюпинске и вас есть энергоснабжающая организация, в которую вы почему то не хотите обратиться, и упорно ищете себе геморрой....
Кроме того есть Управа, куда можно запросто жаловаться на бездействие....
BV написал : 2belkin
Вы живете в Москве, а не Урюпинске и вас есть энергоснабжающая организация, в которую вы почему то не хотите обратиться, и упорно ищете себе геморрой....
Кроме того есть Управа, куда можно запросто жаловаться на бездействие....
Я вас не понимаю....
Не надо гнать на Урюпинск
Энергоснабжающие организации есть везде - туда-то и надо обращаться.
Проблемы-то уже в щитке... а не только у вас в квартире.
Если бы было всё так просто. Я уже 4 месяц живу в доме и не знаю кому заплатить за электричество. Дом не в собственности, поэтому договора на электроснабжение у меня нет ну и т.д. А причина довольно проста дом тока построили вместе с ним ТП и теплоузел, просто на трансформаторе выставили неправильно регулирование ПБВ и всё. Его выставили с учётом заселенного дома, а он заселён на 45%, следовательно нагрузка не та на которую расчитывали и результат тому повышенное напряжение. Такакя же фигня с водой, воткнули немецкие насосы и после их включения у меня давление было такое (до установки редукторов), что 1/2 гибкая подводка подпрыгивала как гидрант.
Вот так у нас строят и проектируют. А вытяжка это другая история, нижние этажи задыхаются, а у меня 9 ИЗ 10 при проверке работоспособности в вентканал, затянуло 0,5 метра туалетной бумаги как в пылесос.
belkin написал :
А вытяжка это другая история, нижние этажи задыхаются, а у меня 9 ИЗ 10 при проверке работоспособности в вентканал, затянуло 0,5 метра туалетной бумаги как в пылесос.
Вчера прогрузил провод мегаомметром 500В и больше ни одна из жил не звонится, бросил новый. Ну а по поводу высокого напряжения вчера разговаривал с соседом, вызывали они чудо-электриков они в ТП поковырялись поматерились и теперь во время мин. нагрузок в 0:00 235В. Подскажите как решить данную проблему технически, может есть какой стабилизатор?