timonja написал :
Речь шла про склад. Зачем на складе эпоксид? Деньги лишние? Топинг .......
Э, парочка уточнений:
Что такое топинг? Можно чуть по подробнее?
Да, про склад - это важно, площади большие, денег много может уйти, а интенсивность движения небольшая.
Я вот вообще думаю, а не прокатит ли что то + (сайт - первый, что попался).
Да, про склад - это важно, площади большие, денег много может уйти, а интенсивность движения небольшая.
Я вот вообще думаю, а не прокатит ли что то + (сайт - первый, что попался).
это примерно то что я и предлагал, только я советовал качественные материалы.
Это упрочнитель. Упрочнитель финишного слоя бетонной плиты, если по-простому.
Сухая смесь, производителей - тьма тьмущая, цвета любые. Вносится так
Потом шлифуется. Одна операция, одни сутки и пол готов. Самолётные ангары и ангары для обслуживания тяжёлой гусеничной техники, ваш погрузчик точно выдержит , примерно так выглядит свежий, ещё не набравший марку и цвет пол
timonja, а реально топинг вручную (например в гараже) сделать, т.е. без дозатора и шлифовки?
а если сразу в смесь добавить, при заливке наверно толку не будет? Просто интересует работа по малым площадям.
Povstanez, Ну, рассыпать проблем нет, а вот затереть без вертолёта никак, у человека нет столько здоровья . На маленьких площадях конечно, вручную, без коляски, обычно резиновой шваброй. На таких площадях заботится о равномерности слоя нет смысла, скажем, 5кг на квадрат, у вас 20 квадратов, вот сто кило и рассыпайте. Лучше за два раза, качество лучше и время шлифовки сокращается. Всыпал пятьдесят, втёр тарелкой, сразу ещё пятьдесят и опять по-новой , это я так, в образных чертах, чтоб тебе смысл был понятен. Если в смесь при заливке добавить толку не будет, это верно. На фото и есть маленький гараж,( где мешок топинга с вертолётом ) там ручной процесс.
Ок, спасибо.и ещё вопрос-
насколько понял укладка идёт по свежей стяжке, примерно какой консистенции стяжка должна быть? например, глубина следа от обуви на стяжке.
Povstanez написал :
А интуиция через сколько квадратов подскажет?
В смысле опыта? Дофига ...
Povstanez написал :
от пыли стоит подкрашивать? или покрытие примерно как у эпоксидного?
Пыль топинг не собирает, когда пол финиш, по-сырому наносится укрывка, на разный топинг разная, или, в зависимости от задач. Допустим Setcrete или Mastercure или другая.
Залил бетонный пол двухкомпонентным эпоксидным грунтом. Но из-за неправильного соотношения компонентов смола не затвердела. Как можно исправить ситуацию? Можно ли сверху залить еще раз?