Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3815621

Здравствуйте!
Озаботился вопросом установки квартирного водяного счетчика. Установка потребует "городить огород", но об этом чуть позже. Планировал закупить все необходимое (кроме счетчика) сам, и пригласить на сборку специалистов. Предварительно хотел бы разобраться сам.
Изучение фактического положения дел выявило ряд вопросов, на которые я бы попросил дать специалистов ответы. г. Москва, 14 этаж 17-ти этажного дома 1998 г. постройки.

Вопрос 1.
В настоящий момент в стояк горячей воды сделано 3 врезки (с верху в низ по порядку)

  1. Полотенцесушитель 3/4. Шаровой кран 3/4 + металлопластик 1/2 через переходник 3/4 на 1/2.
  2. Второй подвод к тому же полотенцесушителю 3/4. Шаровой кран 3/4 + металлопластик 1/2 через переходник 3/4 на 1/2.
  3. Отвод на ванну/раковину 1/2. Шаровой кран далее металлопластиковая разводка.

Что Планировал сделать-

  1. заглушить оба 3/4.
  2. На врезку 1/2 последовательно установить счетчик (какой именно предложат установщики)
  3. К выходу счетчика фильтр (если установщики откажуться ставить его до счетчика).
  4. затем коллектор FAR "Хромированный регулирующий концевой коллектор MULTIFAR (ВР) с 3 отводами (МР)" или "Хромированный запорный концевой коллектор MULTIFAR (ВР) с 3 отводами (МР)"
  5. На 3 выхода последовательно подключить полотенцесушитель - отвод к основным потребителям - второй отвод к полотенцесушителю.

Непонятно -

  1. будет ли работать полотенцесушитель и
  2. какую из гребенок предпочесть регулирующую и запорную? В первую очередь интересует надежность в долгосрочной перспективе.
  3. Не будет ли подобное подключение полотенцесушителя искажать показания счетчика?

Вопрос 2.
В силу плотности компоновки на втором стояке предполагаю следующую компоновку

  1. От стояка уголком 90 повернуть ось системы вниз.
  2. Вертикально установить счетчик воды.
  3. Последовательно установить "Шаровой кран FAR для счетчика воды с метрической резьбой накидной гайкой 3/4" (полнопроходной)" далее уголок 90 и установить в горизонтальной плоскости фильтр
  4. Далее подключить металлопластик к потребителям.

В чем собственно второй вопрос

  1. Не смог найти однозначного ответа про разрешенность установки счетчика вертикально. Есть ли такие требования?
  2. На сайтах некоторых установщиков наткнулся на туманные формулировки про "до счетчиковой и после счетчиковой арматуре" в частности "для выравнивания потока" . Опять же - существуют ли такие требования?

Буду признателен за конкретный ответ практиков.
Все закупки планирую произвести в Стэлмаркете. Текущую разводку, по возможности, проошу не оценивать. Она такая какая есть.

Спасибо

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

полотенцесушитель не трогайте вообще, а на оставшийся ввод ставьте счетчик.

Да я бы рад, да боюсь, что люди с пломбами не поверят. Сошлются на бумажки и т.д. Потом - это я знаю, что это полотенцесушитель, а трубы в стену уходят

unknoun написал :

  1. будет ли работать полотенцесушитель и
  2. какую из гребенок предпочесть регулирующую и запорную? В первую очередь интересует надежность в долгосрочной перспективе.
  3. Не будет ли подобное подключение полотенцесушителя искажать показания счетчика?
  1. Нет.
  2. Любую.
  3. Не будет т.к. работать не будет.

unknoun написал :
Не смог найти однозначного ответа про разрешенность установки счетчика вертикально.

Можно устанавливать вертикально.

Спасибо.
Полотенцесушитель через гребенку работать не будет - теперь понятно.
Значит, что бы он работал надо поступить как советовал AlexMax - т.е. оставить полотенцесушитель как есть (очевидно придется снять шаровые краны на вводах полотенцесушителя), а на основную магистраль навесить счетчик.

Позволяют ли нормативные документы осуществлять подобное подключение установщикам счетчиков? (Москва)
Ситуация осложняется тем, что обе магистрали полотенцесушителя проложены вместе и заштроблены в стену под кафель.

unknoun, не нужно ни чего глушить.

На полотенцесушитель не ставится счётчик, наличие вентилей - скорее говорит, что УК отвязалось от полотенцесушителя оставив его потребителю и оставила ответственности до кранов включая краны, но и от этой ответственности будет отбрыкиваться до последнего...
Если в квартире от холодного стояка предусмотрен отвод для пожаротушения, то на него так же не ставиться счётчик! Это прописано, кажется в СНиП на водопровод и отопление.

Нужно поставить счётчики только на вводы воды в квартиру раздающие воду по потребителям выливающим из себя воду (унитаз, смесители, стиральные машины, посудомойки и т.п.). Если отводов несколько, например, на холодной воде отдельный отвод на унитаз и отдельно на остальные потребители, то можно один ввод заглушить и сэкономить один счётчик при установки и меньше проблем при подсчёте/съеме показаний в квартире.

unknoun написал :
Вопрос 1.
В настоящий момент в стояк горячей воды сделано 3 врезки (с верху в низ по порядку)

  1. Полотенцесушитель 3/4. Шаровой кран 3/4 + металлопластик 1/2 через переходник 3/4 на 1/2.
  2. Второй подвод к тому же полотенцесушителю 3/4. Шаровой кран 3/4 + металлопластик 1/2 через переходник 3/4 на 1/2.
  3. Отвод на ванну/раковину 1/2. Шаровой кран далее металлопластиковая разводка.

1 и 2 трогать не надо. На вводы из пункта 3 ставим после крана фильтр и счётчик дальше по своим желаниям и потребностям.

unknoun написал :
Позволяют ли нормативные документы осуществлять подобное подключение установщикам счетчиков? (Москва)

При установке счётчиков полотенцесушители не причём!!!

Всё подробно разжевано тут:

В УК вам скорее всего расскажут, что установку может и должна произвести специализированная организация, даже список рекомендованных фирма дадут, но данный вид деятельности не лицензируется и не аккредитуется...
Ваше право ставить счётчик в Москве на основании Порядка установки ИПУ от 12 октября 2007года и требовать ввода его в эксплуатацию на основании Порядка установки ИПУ и постановления 354, где указано, что УК должна ввести прибор учёта в эксплуатацию на основании вашего заявления, в постановлении 77-пп весь раздел касающийся счётчиков (приложение 1) утратил силу в середине сентября 2013 года.

unknoun написал :
Да я бы рад, да боюсь, что люди с пломбами не поверят. Сошлются

Люди с пломбами из УК вопреки порядку установки пошлют вас за дорогими пломбами в спец.организацию. И всегда на, что-нибудь сошлются, даже если ссылаться не на чего...

unknoun написал :

  1. Не смог найти однозначного ответа про разрешенность установки счетчика вертикально. Есть ли такие требования?

Счётчик, обычно, можно ставить горизонтально (при горизонтальной установке класс точности считается выше), вертикально, под наклоном, при горизонтальной установке запрещается ставить капсулу под трубу, только с боку или сверху. Читайте все эти рекомендации и разрешения в паспортах на приборы который вы планируете поставить.

unknoun написал :

  1. На сайтах некоторых установщиков наткнулся на туманные формулировки про "до счетчиковой и после счетчиковой арматуре" в частности "для выравнивания потока" . Опять же - существуют ли такие требования?

Существуют и приведены в паспортах на приборы учёта, эта туманная фраза подробно прописана в паспорте в разделе монтаж прибора! Полусгоны о которых идёт речь в данных туманных фразах, обычно прилагаются к счётчику и выполняют свою необходимую функцию, если резиновые прокладки со временем не разбухают и не заужают проход, что может приводить к неправильным показаниям.

Спасибо.
Если в кратце, то ни чего, из того, что я хочу прямо не запрещено, но как всегда "надо говорить".
Самое простое - дойти до ЖЭКа и переговорить с сантехниками, с делав их заинтересованными лицами в положительном решении вопроса.

За ссылку спасибо. Пошел штудировать

Огромное спасибо всем ответивши в теме!
Счетчики установлены и зарегистрированы. Полотенцесушитель как был так и остался врезанным в стояк. Общение со специалистами Управляющей Компании по вопросам установки и регистрации счетчиков оставило положительное впечатление.

unknoun написал :
Счетчики установлены и зарегистрированы.

Денег просили? В Москве ввод в эксплуатацию и пломбировка должна быть бесплатная.

unknoun написал :
Общение со специалистами Управляющей Компании по вопросам установки и регистрации счетчиков оставило положительное впечатление.

Хорошо когда в УК работаю, а не ерундой страдают со всякими неправомерными запретами.

Денег не просили. Все по прейскуранту. Доплатил сам т.к. возникли осложнения не зависящие от ребят, а устраняли они.