КАТРАН,
Совершенно верно, что жесткость виброизолятора должна быть рассчитана на массу блока.
С слишком мягкими можно сделать даже хуже чем было до - может войти в резонанс и трястись весьма сильно. С слишком жесткими - тоже не здорово получается.
Еще ... в виброопорах по уму должны быть потери на трение - виброопоры "как пружина" - тоже плохо.

К слову сказать хлипкие кронштейны - тоже своего рода виброизолятор, тк немного гнутся. И если кронштейны закреплены к массивной стене - то этого бывает вполне достаточно.
Иногда, надо наоборот использовать более жесткие кронштейны с доп крепежем. Ну в общем не все всегда однозначно
Проблемы часто бывают, когда блоки висят на ограждении балкона - вот там надо пробовать разное, и получиться может даже не с первой попытки.
Иногда помогает понять куда копать - кинуть на блок мешок с песком - резонанс может сразу исчезнуть.

КАТРАН написал:
На фото с кондером резинки мягкие и теоретически правильные,рассчитанные на вес блока до 40кг,реально очень чахлая конструкция,центральный штырь алюминевый и пустотелый,легко ломается,резинки через полгода трескаются,

Г-на сейчас много продается, ничего не поделаешь - метод проб и ошибок = бесценный опыт

Регистрация: 19.12.2018 Белгород Сообщений: 6

тоже столкнулся с такой проблемой, на улице наружный блока работает тихо. Но в комнате когда сидишь или лежишь на диване достаточный гул, на подушку ложишься ещё сильнее становится. Купил виброопороы от форда транзит радиатора, попробую их и куплю еще может пружинные ДО38 иностранные. Сложность в том что кондиционер висит на глухой стене и придется привлекать альпиниста, и на эксперименты много времени нет.

А эти виброоопоры работают на частотах на которых идет гул от блока ?
Они рассчитаны на вес блока ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Johnv, виброразвязка совсем не простая тема.
Пружинки могут сделать еще хуже...

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Johnv, если у вас тоже инвертор, скорее нужно поменять плату управления по гарантии.

А я бы прежде чем советовать что делать, начал бы с анализа источника шума ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Johnv,
Подушки от форда-очень маленькие и шпилька там М6,дохловато получится.

Начёт применения таких амортизаторов кто что думает? Амортизаторы АКПО, они есть под разную нагрузку.

  • АКПО-2 - 0,6 кгс;
  • АКПО-3 - 1,2 кгс;
  • АКПО-4 - 3 кгс;
  • АКПО-5 - 6 кгс;
  • АКПО-6 - 12 кгс;
  • АКПО-7 - 20 кгс;
  • АКПО-8 - 30 кгс.

Вот здесь товарищ поставил, доволен:

Вячеслаф,
Нормальные,амортизаторы.Только в идеале они должны быть на разные веса,потому-что один бок у НБ тяжелее другого.Вычислить этот вес легко-поставить НБ на двое весов.То,что покажут весы-разделить на два-будет расчетный вес каждого амортизатора.

Люди, боритесь с шумом правильно, в 90% случаев виной этому не качественные виброизоляторы на компрессоре, их менять нужно ...
Не надо блоки на всякую фигню ставить, рано или поздно получите выломанные вальцовки, в инструкции например к VRF системам на подобные изоляторы блоки ставить категорически запрещено !!!

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН написал:
Вячеслаф,
Нормальные,амортизаторы.Только в идеале они должны быть на разные веса,потому-что один бок у НБ тяжелее другого.Вычислить этот вес легко-поставить НБ на двое весов.То,что покажут весы-разделить на два-будет расчетный вес каждого амортизатора.

КАТРАН, да, я об этом тоже подумал, хотя товарищ пишет не переживай, всё нормально будет. Но у него даже на видео видно, что слегка вб перекошен. Проблема в том, что ассортимент АПКБ невелик. Можно выровнять шайбы или ещё чего подкладывая. А для начала эти ам-ры ещё где-то купить надо.

Бориска66 написал:
рано или поздно получите выломанные вальцовки

Бориска66, да какой-то смысл в этом есть.

На каркасном доме с колонным фундаментом внешний блок (gree 7ка on/off 22кг вес, кронштейн под компрессором закреплен к несущей опоре стены, второй к сайдингу из блокхауса) чувствуется НЧ вибрация при работе.

На самом блоке вибрация минимальная, даже решетка вентилятора не дребезжит (в отличии от midea).

Была идея поставить на напольный кронштейн из досок, но на земле щебенка с уклоном, высоту чтобы снегом не заваливало надо 50-70см (по метеонаблюдениям высота снега до 80см в регионе), но дом такой что чувствуется когда в 20 метрах машины по щебенке проезжают - есть подозрение что и этого будет недостаточно.

Стоит тратить деньги на такие виброопоры - ?

Смущает, что они рассчитаны на вес до 70кг. Хотя идут разной жёсткости под левую и правую стороны.

По качеству непонятно, есть видео где легко отрываются резинки от пружин, есть где груз на них весит без проблем.

GAP5,
Поставить на землю-правильное решение.
Виброопоры с фото-нормальные,будет резко тише,но на землю еще лучше.

Бориска66 написал:
Не надо блоки на всякую фигню ставить, рано или поздно получите выломанные вальцовки

А при какой длине трассы есть такая опасность? Если около 0.7м по горизонтали и еще около 1метра по вертикали свободно висит трасса (1/4+3/8) - есть такой риск? Вообще смущает, что часть веса трассы берут на себя порты\вальцовки, медь и так тонкая 0.6мм.