Опрессовал магистраль от коллектора до СМ.
Пытался найти опрессовщик в аренду, но все либо нет в наличии, либо надо ехать на другой конец москвы.
В результате сделал опрессовщик своими руками по инструкции товарища с этого форума.
Вот что получилось
Накачал до 10 бар.
Последнии 50 минут монометр показывает
стрелка не сдвинулась ни на миллиметр.
Думаю полтора часа под давлением будет достаточно, чтобы быть уверенным в этой магистрали.
Все вент шахты будут восстановлены.
Кстати, именно эта тупиковая без каких либо отводов на уровне мое квартиры.
Заглушка расположена под верхней трассой на ПС.
Но это так, в слову.
DmitryM написал :
Надо имено отмывать? или достаточно протереть мокрой тряпкой?
Я думаю, после того, как Вы представите, что несмытый флюс может вызвать коррозию трубы, вопрос снимется. Протирать можно, но тщательно, с полосканием и повторными проходами с новой водой для полоскания, в общем, подход как к мытью окон приветствуется.
Если теплоизоляцию одевать на уже спаянную полностью трубу, т.е. изоляцию надо резать, то изоляцию крепить просто пластиковыми стяжками, или надо еще как-то склеивать изоляцию?
Начал опрессовывать нижнюю трассу на ПС (полипропилен армированный стекловолокном, диам.32мм).
Через отвод от стояка наполнил трубу водой, потом опрессовщиком довел давление до 10 бар.
Через полтора часа давление упало до 8 бар.
Опять довел до 10 бар - через час на манометре 9 бар.
При этом нигде не течет и не мокнет. Может это вода остывает, которой заполнял трубу?
Решил оставить на ночь, посмотрим что покажет с утра.
DmitryM написал :
без промывкт сколько могут постоять?
Cколько то постоят...С чем паяли с флюсом или с пастой? С флюсом больше шансов попадания внутрь, но в любом случае не стоит поэтапно промывать...доделайте уже все полностью...
DmitryM написал :
Только сейчас понял, что не стравливал воздух, т.е. в трубе есть воздушный пузырь.
Вообще то воздухом можно опрессовывать. На 100% воздух удалить из системы практически никогда не удается, однако при отсутствии протечек давление никогда не падает.
Накачайте 10, если будет падать - накачайте снова до 10, большая вероятность, что изменения из-за температуры воды.
Столкнулся с проблемой что угловая американка Viega, после доработки резьбы, полностью не вкручивается - накидная гайка упирается в накидную гайку колбы:
простые уголки с ВР до конца тоже не закручиваются если их распологать отводом вниз. Их можно расположить либо горизонтально, либо отводом вверх, что я и сделал.
От стены венткороба до инсталляции получается примерно 38-40см.
Есть 3 свободные консоли и профиль для них.
Решил закрепить инсталляцию к стене (гипс) этими консолями. Т.е. три точки крепления к стене.
Плюс инсталляцию закреплю в пол и боковые стойки к стенам слева и справа.
Как думаете достаточно будет или стоит еще к венткоробу закрепиться?
Спросил в теме по мелким вопросам, но задам вопрос еще и здесь.
Как лучше подключить инсталляцию к канализационному стояку?
Можно сделать отводом 110х87гр вверх и виеговским стандартным отводом 90гр в инсталляцию.
Можно поставить универсальный z-эксцентрик. Но возникает вопрос как его закрепить на раме инсталляции.
Есть еще один момент, отвод от стояка не совсем перпедикулярен линии установки инсталляции, на глаз градусов 5 налево от центрльной линии инсталляции:
DmitryM, По твоей битве с канашкой может поставить вместо имеющейся крестовины ето,выставить пендикульно к инсталяции.А слева поставить.Отрегулируешь так чтобы не было перегиба от ванны.Как?
поставил консоли для крепления инсталляции. Все таки решил поаставить консоли а не просто шпильки, потому что:
Стена к которй крепимся - гипс
От стены до инсталляции 38см, показалось многовато для шпильки.
Инсталляция крепится к провилю, который закреплен на консолях + уголком к стальной ленте, закрепленной на правой стене 5 саморезами (усилия на эти саморезы только на срез, так что крепленое прочное).
Спаял основные магистрали от ввода до коллекторов.
Попробовал опрессовать магистраль ХВС до коллектора.
Наполнил магистраль водой из ввода, закрыл шаровый на конце коллектора. Манометр после магистрального фильтра (фильтр пока без картриджа, только пустая колба) показал 5-5,5 бар:
В свободный конец коллектора вкрутил опрессовщик и накачал до 9 бар:
Но при этом первый манометр как показывал 5 бар, так и показывает 5 бар.
Получается редуктор не пропускает назад и работает как обратный клапан? Т.е. надо опрессовывать как до так и после редуктора отдельно?
Читал тут на форуме, что можно опрессовывать при редукторе в обратную сторону, но что-то не получается.