Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 14.09.2006 Зеленоград Сообщений: 21
#211110

Поставил новый сифон на кухню. Он обладает некой странностью. Вода сразу не уходит, а набирается до какого-то уровня, а потом уходит. Вообще это можно как-то исправить, а то это как-то напрягает( то ли засор то ли нет) . Благодарю заранее всех ответивших

ovk написал :
то ли засор то ли нет)

а разобрать религия не позволяет?

Регистрация: 14.09.2006 Зеленоград Сообщений: 21

bv написал :
а разобрать религия не позволяет?

Уточняю сифон новый и при дальнейшем использовании в такой ситуции определить засор или нет будет сложно. А разбирать новый сифон смысла нет.

2OVK
1)Вы бы для начала сейчас определились....
2)Вы наверное думаете, что попали на форум практикующих медиумов, и здесь обитают люди, которым как нечего делать, определить легким напряжением воли: какой у вас сифон, как подключен, диаметры труб и тд ?

Регистрация: 14.09.2006 Зеленоград Сообщений: 21

BV написал :
2OVK
1)Вы бы для начала сейчас определились....
2)Вы наверное думаете, что попали на форум практикующих медиумов, и здесь обитают люди, которым как нечего делать, определить легким напряжением воли: какой у вас сифон, как подключен, диаметры труб и тд ?

Сифон бутылочный, подключен гофрированным шлангом к стояку, стояк -трубы пластиковые, шланг гофрированный диаметром 3,7 см входит в сифон с боку, диаметр гофры -4 см. Сифон проверен- засора нет. Когда включаешь воду, она вначале набирается в мойке высотой около 5 см и при этом часть воды утекает(поэтому это процесс достаточно длительный), а потом утекает из мойки вся вода(вода при этом не выключается), такое происходит независимо от напора воды
Названия и марку сифона не знаю.

ovk написал :
шланг гофрированный диаметром 3,7 см входит в сифон с боку, диаметр гофры -4 см.

А на этом участке гофры, случаем, колена нет? Ну, типа, на каком-то участке гофра идет вниз, потом поднимается наверх к стыку с пластиковой трубой?

Впрочем, ответ, думаю, и не нужен. Скорее всего причина именно в этом.
Представляем картину - после выхода из сифона гофра имеет небольшой прогиб вниз и вновь поднимается вверх. Естественно в этом прогибе накапливается некоторый объем воды.
Вы набираете воду в раковину, вода сливается в сифон, а на выходе из сифона не свободная для слива труба, а труба со своеобразным гидрозатвором.
Пока этот гидрозатвор не сорвется, не продавится вновь поступающей водой, нормального слива не будет - так, перетекание.
Обеспечьте на выходе из сифона слив, в котором вода нигде не будет застаиваться. Просто по всей длине нормальный уклон без участков с подъемом.
Уверен, это будет наиболее вероятным решением вашей проблемы.
Да и, кстати, избегайте использования гофр - все беды от них. Сейчас в продаже так много всяких труб-уголков-переходов, что любую конструкцию можно реализовать без гофры.

Еще гофра может быть глубоко воткнута в сифон - но зависит от конструкции...

Регистрация: 14.09.2006 Зеленоград Сообщений: 21

to BV и Shprot спасибо большое ,обязательно сегодня проверю и извините, если что не так написал раньше. Насчет гофры я знаю, уголки и пластиковые трубы тоже не очень себя хорошо ведут, раньше они стояли: в итоге залили соседей. Потом была гофра с коленом стала подтекать под раковиной.

Регистрация: 18.04.2006 Вентспилс Сообщений: 626

Уважаемый спрашивающий...Если сифон бутылочного типа - тоесть - стакан в стакане(бутылка в бутылке)Открутите нижнюю часть сифона - стакана(бутылки, кружки и тд...) - и проверте - глубину вхождения трубки вертикальной в стакан и насколько она - трубка выступает...Бывает что - при очень длинной трубки выступающей в сифон - с низу внутри - недостаточно места для прохода воды...выход - укоротите трубку - или обрезанием или - вытягиванием её чуть выше из сифона чтоб она была повыше в стакане(бутылке) кружке и вазе...Простите - за игру слов...Но - проверте что я советую..Обычно - помогает...также обратите внимание на уровни выхода горизонтальной трубки из сифона и уровень вхождения вашей гофры в канализацию....Отпишите - что помогло...Для статистики...В архив..;-)

Регистрация: 14.09.2006 Зеленоград Сообщений: 21

To parsjukin, длину вхождения трубки менял: реального изменения уровня воды не дало. Помог совет Shprot. Выяснилось , что гофра прогнулась , правда немного, устранив прогиб, устранилось и скапливание воды в мойке на данный момент.Но вообще очень удивительно, что небольшой прогиб вызвал застой воды в мойке. Всем спасибо за советы.

ovk написал :
Но вообще очень удивительно, что небольшой прогиб вызвал застой воды в мойке.

Воздушная пробка. По этой же причине стравливают воздух из систем отопления.

Кстати, это явление используют, для того чтобы делать "залповые" сливы по трубам канализации....