Столкнулся с работой электриков, прокладывают проводку в новом помещении.
Клянуться, что используют настоящий электро кабель.
На кабеле маркировка К-136 2005 НГ-ls, внутри 5 жил примерно сечением 1,2 мм.
Может кто знает, что это за кабель и можно ли его использовать как силовой??
Чесно говоря меня терзают сомнения в истинности данных утверждений.
Заранее благодарен!!! Александр

alufer написал :
примерно сечением 1,2 мм

Вы имеете ввиду сечение (площадь) или диаметр?
Что за помещение?
Какая планируется нагрузка на кабель?
Какой способ прокладки?
Каким аппаратом защищён кабель?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Да и фото кабеля для идентификации неплохо бы выложить.

Я имел ввиду диаметр провода 1,2
Вот его фото!

Помещение - офис
К сожалению проекта на электрику еще не видел, общую нагрузку затрудняюсь определить,
на вскидку 10-15 светильников потолочных 4х20Вт, управление 4 рольставни, розетки общего пользования - 6-7.
Способ прокладки в пластиковой гофре
Защита - обычные автоматы.

alufer написал :
Клянуться, что используют настоящий электро кабель.

Кабель, конечно-же, настоящий.
Применение - нецелевое.
Число жил - избыточное. Или это ввод?
Сечение жил - недостаточное.

Для розеток общего пользования жажду увидеть трёхжильный кабель 3*2.5 под защитой автоматов номиналом 16А, для освещения и приводов 3*1.5 и 10А. Допустимость сечения жил 1.0 кв.мм под вопросом (зависит от здания).
Потребный тип кабеля зависит от категории здания, огнестойкости стен, способа прокладки. ВВГнг заведомо подойдёт почти в любом случае.

Но если не затруднит, может подскажите для каких целей может быть
использован данный вид кабеля, ведь теперь придется аргументированно возражать
горе электрикам и требовать от них замену. Мне честно говоря изоляция не очень
внушает доверие.
В каких случаях используется данный вид кабеля???

alufer

Вероятно, это контрольный кабель - для цепей управления, датчиков и т.п.
Для тех же приводов рольставней, к примеру.

изоляция не очень
внушает доверие

Судя по маркировке и внешнему виду, для напряжения 220 вольт можно использовать без сомнений. (Можно предположить, что кабель на 660V или киловольт.)

Еще раз ВАМ огромное спасибо!! Буду требовать использования кабеля соответствующего
типа для данных видов работ. До свидания на страницах форума!! Тему можно закрывать!!!